Retour
Menu utilisateur
Menu

Étanchéité murs de salle de bain Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonsoir à tous,

Ma fille et mon gendre viennent de faire construire une maison individuelle en CCMI en Bourgogne. 

Nous nous posons une question concernant les obligations du constructeur au niveau de l'étanchéité des murs de la salle de bain. 
La totalité des murs de la salle de bain doit-elle être en placo hydrofuge ou juste les zones derrière la baignoire et le lavabo? 
Par ailleurs il y a eu une erreur, le plaquiste a mis du placo normal au lieu de l'hydrofuge et a donc appliqué de la peinture hydrofuge à la place. Le CDT m'a affirmé que cela revenait au même...

Qu'en pensez-vous? J'ai beau chercher les normes précises sur ce sujet, je reste un peu perdue. 


Merci beaucoup à ceux qui pourront m'éclairer. 

Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Un produit hydrofuge est bien superieur a un placo vert. Si lequel prend l eau sera aussi fichu qu un placo standard.
Pour moi c est mieux. Inutile egalement d avoir une salle de bains toute verte...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les murs de la salle de bain doivent être entièrement en placo hydrofuge. Un bon enduit hydrofuge et meilleur que des plaques hydrofuge. Le carreleur doit poser un enduit sous la faïence, mêmes sur des plaques hydrofuges
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les murs de la salle de bain doivent être entièrement en placo hydrofuge. Un bon enduit hydrofuge et meilleur que des plaques hydrofuge. Le carreleur doit poser un enduit sous la faïence, mêmes sur des plaques hydrofuges

+1 pour l'hydrofuge.

Apres, la salle de bains 100% placo vert, m'ouais...   sans doute obligatoire mais est ce bien nécessaire?? Particulièrement avec une maison ventilée correctement. Sauf si sauna a chaque bain, douche... 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

VILIN la question de Stitch21 est que demande la norme. Pas ce qu'on croit personnellement.

Je ne ressors pas le DTU mais si Saint Gobain écrit ce qui est mis en lien en référençant les travaux du CSTB on peut lui faire confiance.

https://www.placo.fr/regleme[...]s-humides#1
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Calète a écrit:Bonjour.

VILIN la question de Stitch21 est que demande la norme. Pas ce qu'on croit personnellement.

Je ne ressors pas le DTU mais si Saint Gobain écrit ce qui est mis en lien en référençant les travaux du CSTB on peut lui faire confiance.

https://www.placo.fr/regleme[...]s-humides#1


Oui c'est ce que j'ai écris, obligatoire mais pas vraiment utile... 

C'est clair que l'on refait tous nos salles de bains du sol au plafond tous les 15ans car le placo est mort.

Grotesque.

Je ne parle que des parois non soumises directement aux équipements sanitaires
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
D'accord, merci à tous, la situation est claire maintenant.
C'est vrai que j'avais vu les recommandations de Saint Gobain.

Bon maintenant, que faire?

Il reste quelques jours pour faire des réserves, la réception ayant eu lieu vendredi. Peut-être leur demander d'appliquer un enduit hydrofuge sur tous les murs au moins vu qu'il n'y en a que derrière les points d'eau. Ou le faire nous-mêmes?

Vous, vous feriez quoi? La relation avec le constructeur est tellement mauvaise que moins nous avons affaire à eux mieux c'est.

Bonne journée à vous et encore merci vous êtes super réactifs!
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Voici un résumé du DTU concerné.

Vous avez la référence pour exiger que le travail soit bien fait selon la norme.

Ou corrigé à minima en mettant un revêtement hydrofuge.

Après c'est vous qui voyez. Mais si rien n'est fait au moins le mettre dans les réserves à la réception car si endommagement futur ça sera tracé.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Calète a écrit:Voici un résumé du DTU concerné.

Vous avez la référence pour exiger que le travail soit bien fait selon la norme.

[...]


Bonjour,

Il faut déjà savoir si les DTU sont visés dans les pièces contractuelles.
Ou si le constructeur est NF Habitat, ce qui l'obligerait à les appliquer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
J'ai cherché, pas de NF Habitat.
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 17h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir