Tableau secondaire cave+piscine

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Bonjour,

Un ami me demande de l'aide suite à la création d'une piscine et j'aimerais si possible respecter les normes obligatoires. J'ai quelques questions.
La situation : 
Un tableau général (Abo 9kvA) à un bout de la maison, une cave et la piscine évidemment à l'autre bout.
Le projet :
- créer un tableau secondaire dans la cave (qui n'a actuellement aucune électricité hormis un fil en 2,5 qui alimente une pompe de citerne).
- Depuis le tableau cave on veut alimenter le boitier du groupe de filtration+PAC qui supportera aussi l'éclairage de la piscine et une prise.

Les contraintes :
- Cave : Entre tableau général et secondaire 22m. Lumières intérieures et extérieures LED moins de 50W au total. 2 prises destinées à rien de particulier hormis y brancher parfois au pire un Karcher de 2,2kW. 
La cave est plus proche de la notion d'un abri de jardin, ça ne sert qu'a entreposer le salon de jardin et la tondeuse.
Par contre quitte à faire un nouveau tableau, je souhaite y brancher la pompe de citerne (700W) plutôt que d'avoir ce fil en 2,5 qui va au général.

- Piscine : Entre cave et filtration 34m. Pas d'infos sur le détail du boitier du pisciniste (groupe immergé) mais on sait que la filtration fait 550W et la PAC 1140W. Lumières tour de piscine en LED inférieures à 100W au total. On prévoit au moins une prise essentiellement destinée à y brancher le même Karcher (quitte à couper la PAC pour rester dans une puissance totale faible).

- Sur de mauvais conseils mon ami a déjà passé des câbles en 6². Il est d'accord pour changer celui entre général et cave sur 22m pour du 10² ou 16² puisqu'il semble que la norme oblige à minima du 10² entre 2 tableaux.

Ce que j'ai envisagé :
1) Je pensais partir en direct des borniers mais si j'ai compris ce que j'ai lu ici, la norme l'interdit et demande une protection au départ dans le général et donc des câbles en 10² minimum, exact ?

2) Je pense donc partir sous un disjoncteur 32A dans le général. 
En effet en terme de puissance si tout marche en même temps on a 1790W pour la piscine et 700W citerne, 50W d'éclairage cave/ext et éventuellement le Karcher à 2200W on est donc à 4740W au grand maximum. 
Dans la réalité un 20A suffirait sans doute mais je préfère garder une marge de manœuvre si un jour il y a un mini frigo à la piscine ou 500W de solaire.

3) Au tableau cave, je prévois un ID 30mA 40A type A, 1x 20A (prises), 1x 10A (lumières), 1x 10A (citerne) et donc, j'imagine, la même histoire de départ sous protection vers le boitier piscine avec 1x20A courbe D (départ piscine). 
Le courbe D c'est par principe vu qu'il y a une PAC au bout même si vous me direz que mon 32A d'origine n'est pas en D mais je pense qu'il risque moins de sauter au démarrage vu le dimensionnement. Je crois même que le 20A en D ici est superflu (PAC de 1140W) mais la différence de prix ne justifie pas de ne pas le faire. 
Des remarques ?

4) Pour le boitier piscine je n'ai pas d'info sur sa composition, il y a un ID et des disjoncteurs, une horloge et à priori 2 modules libres. Je pourrais ajouter 1 disjoncteur prise et 1 lumière (à moins que je ne tire un circuit 1,5² depuis la cave pour groupe les interrupteurs) mais je me demande si c'est pertinent (ou obligatoire) parce qu'il me semble plus aisé de relier ces 2 circuits sur le disjoncteur de la filtration si c'est un 16A ou de la PAC qui est sans doute en 20A. Non ?

Reste le problème des câbles :
- entre général et cave, avec 22m en 10² la chute de tension serait de 1,4% contre 0,9% en 16². Est-il justifié de passer du 16² ?

- Si je l'ai convaincu d'enlever le 6² entre ces 2 tableaux, c'est moins évident pour la partie extérieure enterrée de 34m entre cave et piscine. Les 20A passent les 40M sur du 6² mais il y a la chute de tension (et peut-être la norme). La chute serait de 2,3% pour cette partie en 6² mais il faut ajouter la chute précédente sur 22m au pire en 10² de 1,4% et du coup on est à 3,7%. Des avis ?

Enfin dernière question, n'ayant jamais eu à faire de tableau secondaire, je m'interrogeais sur l'emplacement du disjoncteur pour le départ des câbles sous le 32A (général->cave) et sous le 20A (cave->piscine). Ces disjoncteurs ne sont pas sur une rangée après un ID ? Ils sont indépendants, c'est à dire câblés en direct depuis l'arrivée EDF (enfin depuis le bornier). Non ?

D'avance merci.
Une image pour tout comprendre :
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: puisqu'il semble que la norme oblige à minima du 10² entre 2 tableaux.

Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Rien dans le norme n'oblige à mettre au moins du 10², elle dit même le contraire en toute lettre.
Néanmoins reste à voir si c'est pertinent dans votre cas de mettre du 6²

1/ Oui protection obligatoire au départ :
- 6² : 32A maxi
- 10² : 40A maxi
- 16² : 63A maxi
Ce sont bien des maxi, on peut mettre moins

2/ OK

3/ Ok, mais voir quand même si 20A n'est pas trop juste pour d'éventuel besoins futurs

4/ Effectivement le calcul théorique donne 3,7%, mais dans le cas où on est à la limite.
Vous avez dit que la puissance dans le tableau cave était négligeable, donc dans les faits vous ne tirerez jamais 7kW dans l'ensemble des tableaux.
Au pire, on n'est pas à 1% près (d'autant plus que les chutes de tensions sont plus gênante l'hiver, lorsque le réseau EDF est chargé à plein et qu'ils ont du mal à vous délivrer 230V, hors je suppose qu'à cette période cette installation sera peu utilisée). Pour rappel EDF s'autorise 10% de chute de tension.

Un 10² tout du long aurait été idéal.
Mais à défaut on s'accomodera de 10²+6², dans le contexte d'utilisation décrit (ne pas vouloir mettre une recharge de voiture électrique dans le secteur de la piscine)

5/ Oui ils sont indépendants, donc vous le mettez où vous voulez, si possible un peu à l'écart du reste pour ne pas prêter à confusion (mais ce n'est pas une obligation)




Vous inspirer d'une partie de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Carminas a écrit:Bonjour
Rien dans le norme n'oblige à mettre au moins du 10², elle dit même le contraire en toute lettre.
Néanmoins reste à voir si c'est pertinent dans votre cas de mettre du 6²

J'ai parcouru plusieurs sujets, je ne sais plus où j'avais compris qu'entre tableaux il fallait du 10² mais tant mieux si ce n'est pas le cas même si général/cave on va passer du 10² voire du 16² pour parer à toute évolutivité.

Citation: 3/ Ok, mais voir quand même si 20A n'est pas trop juste pour d'éventuel besoins futurs

Ca laisse 2800W dispo à la piscine qui a déjà une PAC, je ne vois pas quel besoin pourrait dépasser ça.
Mais surtout c'est que je veux éviter de changer le 6² et selon l'abaque à 34m on est limité à 5500W, éventuellement je peux pousser sur un 25A.

Citation: 4/ Effectivement le calcul théorique donne 3,7%, mais dans le cas où on est à la limite.

Pour rappel EDF s'autorise 10% de chute de tension.

Oui en fonctionnement "normal" on est sous les 1%. Effectivement EDF avec 10% c'est beaucoup mais ça se cumule au perte du réseau maison donc il faut limiter au mieux.

Sur ce point 4 un avis sur le fait de connecter la prise sur l'existant du boitier plutôt que sur un disjoncteur séparé ?

Citation: Un 10² tout du long aurait été idéal.
Mais à défaut on s'accomodera de 10²+6², dans le contexte d'utilisation décrit (ne pas vouloir mettre une recharge de voiture électrique dans le secteur de la piscine)

Oh que oui du 10² partout eût été mieux ! Il aurait dû me demander au lieu d'écouter son pisciniste mais bon...
Pour la recharge aucun risque le garage et l'accès sont côté général. Le seul truc qui pourrait s'ajouter sur la "cave" c'est 1 ou 2 panneaux solaires.
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le circuit prises au 4, ajoutez un disjoncteur dédié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir