Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur de branchement de 60a pour un abonnement de 6kva

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour messieurs et dames

J ai changé un tableau chez une cliente. Petit appart, petit abonnement 6kva, disjoncteur de branchement réglé de 30 ou 45 je ne sais plus trop. Je mets deux différentiels 40a, câblés en 10.

Il est prévu un déplacement de la platine edf plus tard. Le jour de cette intervention, je viens débrancher le matin et reviens l aprem.

Surprise, quand je reviens, il y a un disjoncteur de branchement de 60a non réglable.

J ai demandé à ma cliente s ils avaient justifié le remplacement de celui ci. Soit disant pas aux normes. J ai du rater un truc...il était récent, peut etre était il non selectif.  Bref je ne me rappelle plus.

Moi ça me rend mon install plus aux normes et je dois facturer 2 différentiels de 63 pour rien.

Je me doute que le Linky coupera l install en premier, mais il me semble bien que la norme se base sur le réglage du disjoncteur de branchement....pas sur l abonnement délivré

J aimerais bien votre avis là dessus.

Pour l instant je lui ai conseillé de rappeler cette boîte et de remettre comme avant.
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
ben non dans ce cas là tout comme tous les branchements neuf et autre, la norme se base sur le Linky
Avec le Linky tous les disjoncteurs en remplacement le seront par un 60A fixe. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Dac.

Je vais relire le promotelec alors

Je peux laisser comme ça alors ?
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
cedric35400 a écrit:Dac.

Je vais relire le promotelec alors

Je peux laisser comme ça alors ?

salut
Cela ne concerne absolument pas promotelec, le disjoncteur fait partie de la norme C14100, et la C15100 à partir des bornes aval des disjoncteurs et avec le linky qui fait, maintenant le réglage à la place des disjoncteur lui étant réglable à 60 A maxi, Enedis ne pose plus que des disjoncteurs 60A cela leur évite un déplacement pour une augmentation ou diminution des contrats, la C15100 ne voit que du 60A et pas autre chose, les disjoncteurs EDF ne la concerne pas
Ce n'est pas que tu peux laisser comme ça, cette partie ne te concerne pas, tu n'as pas le droit d'y toucher.
par contre le câblage doit être en 16 mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Quand je dis laisser comme ça, je parlais de l aval du disjoncteur de branchement.





Cad mon 10 carré, mes inter diff en 40a.

On est d accord que je dois changer tout ça ?
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

cedric35400

La norme stipule clairement que c'est le réglage maxi du DB qui compte, pas l'abonnement souscrit.

Déjà, avec un 15/45 tes diffs ne respectent pas la règle amont (pour du neuf) et il faut donc respecter la règle aval.


Depuis des années (presque 17) je ne pose que des 63A et de type A (voire AC pour le chauffage élec)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Yep, merci pour la précision !!

pour les maisons, j'avais tendance à faire de même.

Mais pour un petit appart, je trouvais tellement pas ça utile.
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 16h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir