Bonjour,

Je rénove actuellement l'étage de ma maison.

Pour des raisons pratiques, j'ai décidé de d'installer un tableau divisionnaire pour cette étage qui sera alimenté par le tableau principal distant de 12m.

Je me pose la question du calibre du disjoncteur placé en amont sur le tableau principal ainsi que la section des fils de liaison entre les deux tableaux

Mon disjoncteur principal est un 15-45A et mon abonnement est en 6 kVA.

Le tableau divisionnaire sera constitué des circuits suivant :

- un circuit 20A d'une dizaine de prises (1 chambre 11m2, 1 palier, 1 salle de bain)
- un circuit 20A d'une dizaine de prises (2 chambres + combles perdus)
- un circuit 20A pour 3 radiateurs électriques (chambres de 11m2)
- un circuit 16A d'éclairage (8 pts lumineux max)
- un circuit 16A pour un sèche-serviette
- un circuit 16A pour 3 volets roulant de Velux
- un circuit 16A pour 2 volets roulant de fenêtre
- un circuit 10A pour un sanibroyeur
- un circuit 2A  pour la VMC

D'après les infos que j'ai récolté, je devrais partir sur un disjoncteur 40A et un câble en 10mm2.
Pouvez-vous confirmer ?

J'aimerais avoir quelque chose d'évolutif, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait.

Merci !
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faudrait connaitre la puissance des radiateurs et du sèche-serviette car le reste est peu significatif

Mais le 10² 40A est sans doute un bon compromis, même si cela passe sans doute avec un 6² 32A.

Pour l'éclairage et les VR des disj 10A suffiront
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour,

J'ai revu le calibre des disjoncteurs divisionnaires ainsi que les 2 lignes prévues afin de répartir les circuits :

Ligne 1 :
- 16A  2 radiateurs (2 * 1200W max)
- 16A 10 prises
- 10A  5 luminaires
- 10A  2 volets roulants
- 10A  1 sanibroyeur
=> total 39A (16 + (16+10+10+10)/2) donc ID 40A

Ligne 2 :
- 16A  2 radiateurs (1200W max + sèche-serviette 750W)
- 16A 10 prises
- 10A  4 luminaires
- 10A  3 volets roulants Velux
-  2A  1 VMC
=> total 35A (16 + (16+10+10+2)/2) donc ID 40A

Pour avoir le total, j'ai utilisé la règle : somme radiateurs + (somme du reste / 2)

Du coup pour la ligne 1, c'est pas un peu juste 40A ? Faudrait pas passer sur du 63A ?
Si oui, est-ce que je reste en 10mm2 ou je dois passer en 16mm2 ?

Question subsidiaire : le choix du disjoncteur sur le tableau principal et le choix de l'ID sont-ils indépendants ?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous envisagez un programmateur centralisé par fil pilote, il est impératif que les radiateurs concernés soient sous le même différentiel

On s'en fiche du total, vu que avez un disjoncteur 32A ou 40A en amont qui fait que vous ne dépasserez jamais les 40A de l'ID

40A cela autorise 9kW.
Inutile de passer sur du 16² 63A pour 3kW de chauffage et au mieux un aspirateurs qui fonctionneront simultanément.

Le disjoncteur dans le tableau principal dépend de la section et de la longueur du câble de liaison
L'ID dans le tableau secondaire doit être de courant assigné supérieur ou égal au disjoncteur au départ (ou alors respecter la règle aval sur le cumul des calibres ce qui dans votre cas n'a pas d'intérêt).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nord
Merci pour l'explication détaillée.

Concernant mes radiateurs, si je mets tout sur le même ID, j'arrive à un disjoncteur de 20A pour 3 radiateurs en 1250W et un disjoncteur de 10A pour le sèche-serviette.
J'ai bon ?
Est-ce le programmateur doit également être sur le même ID ?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suis pas fana de mettre 3 radiateurs sous un même disjoncteur, mais la norme l'autorise tant que vous ne dépassez pas 4500W (pour du 2,5²)

Le programmateur doit également être sous le même ID
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nord
Du coup, est-ce que je peux mettre le sèche-serviette et un des 3 chauffages sur le même disjoncteur ?

J'ai cru comprendre qu'il fallait un circuit dédié au chauffage de salle de bain mais ce n'est pas très clair..

Question subsidiaire : est-il obligatoire d'installer des prises modulaires même dans un TD ?

Merci !
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe il faut dédier un disjoncteur au chauffage de la sdb.
L'idée est que ce circuit sensible ne soit pas perturbé par d'autres.
Mais pas essentiel à mon avis

Aucune obligation d'installer des prises modulaires, même dans un tableau principal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nord
Pour finir, j'ai fait 2 versions de tableau. 
Dans la v2, j'ai réparti les PC et les lumières sur les 2 lignes.

Que feriez-vous ?



Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 2ème sans hésiter
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 02h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir