Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation installation électrique pour du 32 A

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Vendee
Bonjour,
J'aimerai pouvoir mettre une plaque à induction dans ma cuisine, ayant actuellement une gazinière (protection 20 A), mais mon installation électrique est ancienne. Pensez-vous que je dois refaire toute l'installation électrique depuis le disjoncteur général ou puis-je avoir un second tableau et seulement faire une rénovation partielle ?

Voici les éléments de contexte et je joins des photos :
- disjoncteur général de 30 A (je pense que je devrais appeler ENEDIS pour le changer)
- section standard des câbles compteur vers disjoncteur général, et disjoncteur général vers tableau électrique : ce ne sont pas des câbles faits pour faire circuler 32 A.
- tableau électrique ancien faits de fusibles en porcelaine et quelques disjoncteurs, dont le disjoncteur de 20 A pour la gazinière.

Merci d'avance pour votre réponse. Je pose la question car un premier électricien est venu et a dit qu'il fallait absolument tout changer, tout refaire à zéro, y compris le tableau électrique actuel. Avec un prix très élevé par rapport à l'objectif qui n'est que de pouvoir mettre une plaque à induction! Un chauffagiste m'a par contre dit que non, pas besoin de tout changer.

Disjoncteur général 

Disjoncteur et compteur 

Tableau électrique 
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'installation est aux normes de l'époque et la norme n'est pas rétroactive, donc vous n'êtes obligé de rien

Tout dépend ensuite de l'objectif que vous poursuivez.

Si vous voulez une installation répondant aux standards actuels, il serait effectivement pertinent de refaire complètement le tableau actuel dans lequel vous mettrez les nouveaux circuits.

Mais vous pouvez également juste sécuriser le tableau actuel en ajoutant en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A et faire un second tableau pour vos ajouts.

A noter que l'ajout du différentiel n'est pas obligatoire, mais est important pour la sécurité des personnes vivant sous votre toit.

A titre personnel je prendrais la 1ère solution.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour, tout dépend de votre budget.. si votre projet actuel est simplement d'installer une plaque il serait économique d'envisager une installation additionnelle (petit tableau adapté à votre plaque par exemple) mais si vous voulez mon avis.. vu votre installation, perso je referai tout au propre.. ca a un coût mais avant tout il s'agit aussi et surtout de la sécurité de votre logement .. faites plusieurs devis, et puis si vous êtes bricoleur, certaines choses peuvent / doivent être faite par un pro, mais d'autres peuvent être faite par vous même et vous pourrez diviser le prix de votre facture
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Vendee
Merci pour vos réponses.
En effet, dans l'absolu je préfèrerai tout refaire, pour valoriser et sécuriser la maison, mais le budget est fou. On me demande 4000 euros pour le tableau électrique refait à neuf.
Il faut rajouter à cela la partie ENEDIS, et le nouveau câble cuisine. Et la plaque à induction. Partant d'une plaque à induction à 600 euros, je crains en refaisant tout d'arriver à 6000 euros, soit un x10. C'est clairement pas possible ça !
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moselle
Oui je comprends tout à fait, selon la nature de votre habitation quand vous dite "tout refaire" cela inclu aussi des modification des gaines existantes ? prises ? ou juste le tableau car 4000euros juste pour le tableau c'est en effet excessif ..
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Vendee
Le Lego a écrit:Oui je comprends tout à fait, selon la nature de votre habitation quand vous dite "tout refaire" cela inclu aussi des modification des gaines existantes ? prises ? ou juste le tableau car 4000euros juste pour le tableau c'est en effet excessif ..


Je viens de regarder de nouveau le devis et voilà les détails (tous les prix sont HT) :
- câbles 6mm2 pour disjoncteur G, gaine ==> 450 euros HT
- tableau électrique ==> 2650 euros HT (dont 1900 HT pour le matériel)
- câble 6 mm2 vers plaque de cuisson, avec gaine et prise en saillie ==> 350 euros HT
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir