Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation électrique provisoire pendant chantier

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nievre
Bonjour,

Je viens de m'inscrire sur le forum, après avoir consulté beaucoup de pages qui m'ont déjà bien aidé !
Dites-moi si je dois me présenter quelque part avant de poser une question.

Je me lance dans la rénovation complète d'une maison en Puisaye (58). Je vais faire la plupart des travaux.

Il y a une vieille installation électrique à fusibles que je souhaite remplacer par du matériel neuf avant de commencer les travaux. L'installation est en triphasé et je vais le converser pour un petit atelier avec machines à bois.
L'idée est de créer un petit tableau provisoire sécurisé mais sans respecter la norme concernant le nombre de prises par pièce, le temps des travaux. J'envisage de distribuer les circuits en câble R2V apparent, et prises et interrupteurs étanches. Ces équipements seront réutilisés pour l'installation définitive.



Je ne suis pas encore sur place et je n'ai pas relevé le calibre du disjoncteur abonné.

Voici le schéma envisagé :



Plusieurs points restent incertains :

1/Parafoudre
J'ai vu que le parafoudre n'est pas obligatoire dans mon cas mais j'envisage d'en poser un quand même. Faut-il un modèle triphasé et comment le poser ?

2/ Équilibrage des phases
Pour l'installation définitive les phases seront équilibrées mais pas pour ce tableau provisoire. J'envisage un abonnement 12kVA (qui dépend aussi du calibre du disjoncteur si j'ai bien compris). Qu'en pensez-vous ?

3/ Section des fils
J'ai prévu du 10mm2 en amont des différentiels, sans certitude.

4/ Contacteur Jour/Nuit
Peut-on brancher un contacteur Jour/Nuit sur un vieux compteur comme celui-ci ?

5/ Triphasé
Peut-on raccorder directement le circuit de prises triphasé au DD 3P+N ou bien faut-il un ID suivi d'un Disjoncteur ?
Le DD 3P+N est-il suffisant ou faut-il un tétrapolaire ?
Cela alimentera 2 ou 3 machines à bois, maximum 10kW en tout. Les prises 3P+N+T 16A sont-elles adaptées ?

Merci,
Georges
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
GeorgesAbitbol a écrit:

Plusieurs points restent incertains :

1/Parafoudre
J'ai vu que le parafoudre n'est pas obligatoire dans mon cas mais j'envisage d'en poser un quand même. Faut-il un modèle triphasé et comment le poser ?

dans votre cas , il faudrait un triphasé ; il sera à poser au plus prés du disjoncteur général


2/ Équilibrage des phases
Pour l'installation définitive les phases seront équilibrées mais pas pour ce tableau provisoire. J'envisage un abonnement 12kVA (qui dépend aussi du calibre du disjoncteur si j'ai bien compris). Qu'en pensez-vous ?

il faut appeler Enedis pour remplacer le disjoncteur général, il me semble qu'il n'est pas differentiel


3/ Section des fils
J'ai prévu du 10mm2 en amont des différentiels, sans certitude.
a voir selon la longueur du câble d'alimentation


4/ Contacteur Jour/Nuit
Peut-on brancher un contacteur Jour/Nuit sur un vieux compteur comme celui-ci ?

non, voir ma réponse au 2/
voir pour une pose de Linky avec double comptage

5/ Triphasé
Peut-on raccorder directement le circuit de prises triphasé au DD 3P+N ou bien faut-il un ID suivi d'un Disjoncteur ?
Le DD 3P+N est-il suffisant ou faut-il un tétrapolaire ?
Cela alimentera 2 ou 3 machines à bois, maximum 10kW en tout. Les prises 3P+N+T 16A sont-elles adaptées ?

les 2 solutions sont possible , on peut mettre également des disjoncteurs moteurs, à voir...
on pose du tétra , lorsqu'on a besoin du fil neutre

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nievre
phil-decuivre a écrit:Bonjour
GeorgesAbitbol a écrit:

Plusieurs points restent incertains :

1/Parafoudre
J'ai vu que le parafoudre n'est pas obligatoire dans mon cas mais j'envisage d'en poser un quand même. Faut-il un modèle triphasé et comment le poser ?

dans votre cas , il faudrait un triphasé ; il sera à poser au plus prés du disjoncteur général


2/ Équilibrage des phases
Pour l'installation définitive les phases seront équilibrées mais pas pour ce tableau provisoire. J'envisage un abonnement 12kVA (qui dépend aussi du calibre du disjoncteur si j'ai bien compris). Qu'en pensez-vous ?

il faut appeler Enedis pour remplacer le disjoncteur général, il me semble qu'il n'est pas differentiel


3/ Section des fils
J'ai prévu du 10mm2 en amont des différentiels, sans certitude.
a voir selon la longueur du câble d'alimentation


4/ Contacteur Jour/Nuit
Peut-on brancher un contacteur Jour/Nuit sur un vieux compteur comme celui-ci ?

non, voir ma réponse au 2/
voir pour une pose de Linky avec double comptage

5/ Triphasé
Peut-on raccorder directement le circuit de prises triphasé au DD 3P+N ou bien faut-il un ID suivi d'un Disjoncteur ?
Le DD 3P+N est-il suffisant ou faut-il un tétrapolaire ?
Cela alimentera 2 ou 3 machines à bois, maximum 10kW en tout. Les prises 3P+N+T 16A sont-elles adaptées ?

les 2 solutions sont possible , on peut mettre également des disjoncteurs moteurs, à voir...
on pose du tétra , lorsqu'on a besoin du fil neutre



Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Le disjoncteur général est bien différentiel, avec une sensibilité de 650mA, et réglé à 15A par phase.

Finalement, je vais installer 3 ID 30mA 63A tout de suite pour pouvoir équilibrer les phases.

Nouvelle question : l'installation comporte des fils de terre (pas partout) qui se rejoignent sur le bornier de terre du tableau. Néanmoins je ne vois pas de fil de terre connecté à un piquet, et les anciens propriétaires m'indiquent que le piquet est "toujours chez le marchand" !
Pourtant, sur les prises équipées d'un fil de terre, je mesure bien 230V entre phase et terre, ce qui indique que la terre est raccordée si j'ai bien compris. Est-il possible que le neutre et la terre soit raccordés ? Ça se faisait dans le passé, n'est-ce pas ? Ça expliquerait cette mesure de tension ?





Merci
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
GeorgesAbitbol a écrit:

Le disjoncteur général est bien différentiel, avec une sensibilité de 650mA, et réglé à 15A par phase.

Finalement, je vais installer 3 ID 30mA 63A tout de suite pour pouvoir équilibrer les phases.

Nouvelle question : l'installation comporte des fils de terre (pas partout) qui se rejoignent sur le bornier de terre du tableau. Néanmoins je ne vois pas de fil de terre connecté à un piquet, et les anciens propriétaires m'indiquent que le piquet est "toujours chez le marchand" !
Pourtant, sur les prises équipées d'un fil de terre, je mesure bien 230V entre phase et terre, ce qui indique que la terre est raccordée si j'ai bien compris. Est-il possible que le neutre et la terre soit raccordés ? Ça se faisait dans le passé, n'est-ce pas ? Ça expliquerait cette mesure de tension ?



effectivement , il est différentiel mais il n'est pas équipé du bouton "test", il vaut mieux le faire remplacer

si vous restez sur le même abonnement , ca ne sert à rien de mettre des ID 63A, un 45A fera l'affaire (puisque calibre maxi du disjoncteur = à 30A)

si vous avez 230V entre phase et neutre et entre phase et terre , les prises sont bien câblées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
phil-decuivre a écrit:Bonjour



effectivement , il est différentiel mais il n'est pas équipé du bouton "test", il vaut mieux le faire remplacer

si vous restez sur le même abonnement , ca ne sert à rien de mettre des ID 63A, un 45A fera l'affaire (puisque calibre maxi du disjoncteur = à 30A)


Bonjour,
Mais si il vous change le DA alors cela deviendra une non conformité de mettre des 40A il faudra effectivement des 63A; qui sont en l'absence de panneaux solaires sécurisés pour la règle amont. Ensuite avec panneaux c'est un autre débat.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 06 avril 2026 à 21h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir