Isolation d'une maison à ossature bois, au niveau de la toiture

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour,

C'est pour une extension en ossature bois, qui sera isolée ensuite par l'extérieur avec le reste de la maison. La charpente en cours de montage est posée d'une manière qui semble originale, en appui sur les pignons. Je joins un schéma de principe, qui fait apparaître que les pannes sont posées dessus, et non encastrées comme cela semble être le cas en général. Il y a donc des vides, qui seront comblés par l'isolant pour assurer l'ITE. Attention profane, c'est vraiment un schéma de principe fait avec mes petites mains sur powerpoint.


Bref en supposant que ce soit bien dimensionné niveau charges, est-ce que c'est conforme aux DTU pour l'isolation ou il faut s'attendre à des ponts thermiques majeurs, des soucis de condensation, ... ? Est-ce qu'il y aura des précautions spéciales à prendre en phase ITE pour que ce soit "propre" ?

Merci de vos retours, j'espère que la question n'est pas trop vague
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour, pas de réponse, est-ce que je me suis trompé de rubrique ?
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

pour moi difficile de comprendre ce qui est prévu pour l'isolation:
disposition, résistance thermique, ....

Je pense (peut être à tord) que pas mal d'intervenants doivent être
dans le même cas.
L'isolation sera placée entre pannes ou il est mentionné vide ?

Si oui, si il n'y a pas une couche d'isolant sous pannes il y aura discontinuité
de l'isolation.
Après il faut voir comment est assuré la continuité de l'isolation entre
murs et rampants.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour, merci pour cette réponse ! Je suis d'accord avec vous, c'est flou et je comprends que ça puisse laisser perplexe. Le loup n'est pas loin : ce n'est pas un reflet exact des plans, l'entreprise est assez créative sur le terrain (on est conscient que c'est un problème en soi, on le traite par ailleurs avec la MOE).

De ce que j'ai vu entre-temps, le panneau OSB apporte très peu d'isolation, donc le vide actuel, qui sera rempli, n'est pas un problème en soi. A CONDITION que l'exécution soit impeccable, car jouer au tan gram avec les panneaux de laine va bien sur exiger des raccords super soigneux.

Je note votre remarque sur le raccord avec les rampants, je n'ai malheureusement pas de réponse à ce stade. On va presser notre MOE pour clarifier ça vite et ne pas laisser trop de place à la créativité de l'entreprise. J'avoue qu'on n'est pas très serein.

Merci encore en tout cas
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<De ce que j'ai vu entre-temps, le panneau OSB apporte très peu d'isolation, ... >

Exact, en moyenne, lambda de l'OSB O,13
soit pour par exemple une épaisseur de 15 mm un R de 0,12
Comme ordre de grandeur, en toiture il faut retenir des R
de l'ordre de 7 ou 8

R = Ep / lambda avec Ep épaisseur exprimée en mètre
A la rigueur , si très bien posé l'OSB peut jouer un rôle
dans l'étanchéité à l'air.

Pas d'étude thermique pour ce projet ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Si si il y en a une, mais de mémoire elle ne considère que les couches de matériaux pour estimer la résistance globale (et les fenêtres par ailleurs), j'imagine qu'elle suppose une exécution à l'état de l'art. Je comprends qu'à ce petit ajustement près, elle reste valide.

La toiture est censée être isolée selon le même principe : cloison, PV, double couche d'isolant, OSB (sans les vides ), pare pluie, couverture. Ce sont des combles aménagés.
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< j'imagine qu'elle suppose une exécution à l'état de l'art >
oui bien sur
l'étude thermique doit donner les R en murs, en toiture, ...
Les caractéristiques des ouvrants, le traitements des ponts thermiques
structurels, .....

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 12h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir