Retour
Menu utilisateur
Menu

Absence d'eau dans un circuit du plancher chauffant.

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et à tous,

J'ai réceptionné ma maison il y a 3 mois.
Un expert était passé le lendemain et avait constaté quelques malfaçons, dont la suivante :

- Absence d'eau dans un circuit du plancher chauffant (sur la photo, 1er circuit à gauche).

Le constructeur a fait intervenir le sous-traitant chargé de l'installation du chauffage (PAC) et du plancher chauffant.
Il a regardé la nourrice et a manipulé la vanne concernée. Cette manip n'a rien changé (pas d'eau visible) et il m'a expliqué que cela ne changeait rien, que le chauffage fonctionnera quand même dans ce circuit.

Honnêtement, j'ai l'impression qu'il me prend pour un c.. !!!

Qu'en pensez-vous ?

Par avance merci.
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bizarre. C est sur que sans eau ca marchera pas. Le plus inquietant est donc l air qui remplace l eau... et de l air ds un circuit de chauffage...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui il vous prend bien pour un c**, ou pour une poire
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ardeche
Bonjour,

Il n'est pas possible de zoomer correctement la photo. Les capuchons rouges sont des indicateurs de débit. Si effectivement celui de gauche indique un débit nul, c'est, non pas qu'il n'y a pas d'eau, mais que l'eau ne circule pas assez (débit trop faible) dans ce circuit.

Si ce circuit a bien sa vanne d'alimentation ouverte, alors l'absence de circulation (débit) n'est pas normal.

Pour "forcer" le débit a passer sur ce premier circuit, vous pouvez fermer tout les autres et ne laisser que celui-ci d'ouvert.

Si avec cette manip, le débit est toujours à zéro, il y a un problème.
C'est peut-être le débimétre qui ne fonctionne pas ? Ou alors le circuit a été comprimé quelque part et il y a un obstacle à la circulation de l'eau.

Pour tester le débimetre du premier circuit, vous pouvez inverser deux tuyaux gris (le 1er et le deuxième par exemple). Si après cet inversion, le débit afficher sur le deuxième départ de la nourrice devient nul, alors il y a bien un problème sur le circuit.

Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Merci pour vos retours.

Pour briseis :

- Je viens de refaire 2 photos rapprochées.
- Je veux bien tester le débit et le "forcer", mais je ferme quels robinets pour celà ?
Ceux placés en haut en dessous des capuchons rouges ou ceux en bas ?

Merci

Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ardeche
Bonsoir

Ce qui compte, ce n'est pas le niveau d'eau ou la présence d'une bulle d'air, mais le niveau de la flasque rouge (ici 0 litre / minute)

Sur la dernière photo, les 6 flasques sont à zéro. Donc rien ne circule, dans aucun circuit, probablement parce que le circulateur est arrêté (ou une vanne générale est fermée) ...

Si c'est le cas, alors tout est normal.

Si vous voulez vérifier, il faut mettre le circulateur en marche, et ensuite ouvrir ou fermer, tel ou tel circuit :
Sur la nourrice du bas, vous avez 6 vannes, qui contrôlent le retour des 6 circuits. Chacun de ces circuits est alimenté par la nourrice du haut.
Quand vous ouvrez une vanne (la 5ème par exemple sur la nourrice du bas), alors la 5ème flasque rouge, sur la nourrice du haut, doit descendre, indiquant (en l/mn) le débit sur le 5ème circuit.

La présence de bulle d'air dans les capuchons transparents n'est pas un problème. Elles finiront par disparaitre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
briseis a écrit:Bonsoir

Ce qui compte, ce n'est pas le niveau d'eau ou la présence d'une bulle d'air, mais le niveau de la flasque rouge (ici 0 litre / minute)

Sur la dernière photo, les 6 flasques sont à zéro. Donc rien ne circule, dans aucun circuit, probablement parce que le circulateur est arrêté (ou une vanne générale est fermée) ...

Si c'est le cas, alors tout est normal.

Si vous voulez vérifier, il faut mettre le circulateur en marche, et ensuite ouvrir ou fermer, tel ou tel circuit :
Sur la nourrice du bas, vous avez 6 vannes, qui contrôlent le retour des 6 circuits. Chacun de ces circuits est alimenté par la nourrice du haut.
Quand vous ouvrez une vanne (la 5ème par exemple sur la nourrice du bas), alors la 5ème flasque rouge, sur la nourrice du haut, doit descendre, indiquant (en l/mn) le débit sur le 5ème circuit.

La présence de bulle d'air dans les capuchons transparents n'est pas un problème. Elles finiront par disparaitre.

Observe bien les photos, on voit bien l eau des 5 circuits mais pas le 6eme. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Merci briseis pour le retour !!

Ce que je ne comprends pas, c'est que sur le tableau de commande de la PAC, le mode chauffage est activé.
Donc je peux en déduire que le circulateur est donc en marche ?

Merci
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ca depend si le circulateur est asservie ou pas. Si le circulateur tourne vous devriez l entendre et si vous posez votre main sur les tuyaux depart et retour proche de la PAC vous devriez le sentir. Pour fermer les circuits, se sont les robinets du bas.

Ce circuit 6 alimente quelle piece?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ardeche
Exocet a écrit:
Observe bien les photos, on voit bien l eau des 5 circuits mais pas le 6eme. 


Le 6eme (ou le 1er, ça dépend de comment on compte), a effectivement une bulle d'air bien plus importante que les autres.
On voit cependant le ménisque d'eau en dessous de la graduation 4 l/mn. 
Les bulles d'air dans les cabochons ne devraient pas être un problème.
Pour l'instant, comme 6 débimetres sont tous a zéro, c'est qu'il n'y pas pas de circulation.
Tant qu'il n'y a pas au moins un débimetre qui indique un débit, c'est que le système n'est pas en marche, et ce n'est pas la peine de se focaliser sur ce 6ème (ou 1er) circuit.
Je me demande si tout n'est pas ok. C'est  peut-être une fausse alerte ( le circuit est simplement arreté / fermé quelque part) ?
Si le circulateur marche et  que les vannes sont bien ouvertes, alors il y a peut être inversion des nourrices ? 
(La nourrice du haut est normalement la nourrice d'arrivée, et celle du bas, avec les molettes, celle de retour)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Exocet a écrit:Ca depend si le circulateur est asservie ou pas. Si le circulateur tourne vous devriez l entendre et si vous posez votre main sur les tuyaux depart et retour proche de la PAC vous devriez le sentir. Pour fermer les circuits, se sont les robinets du bas.

Ce circuit 6 alimente quelle piece?


Je l'ignore, car l'installateur avait marqué au crayon sur les tuyaux les pièces concernées, mais entre temps, le peintre a fait son job à l'airless et çà a recouvert d'un voile les inscriptions.

Lors de la réception, j'ai demandé les plans des circuits. J'attends.....
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
En esperant que le plan de calpinage soit fait...
Vous inquietez pas trop. Il y aura une solution. Apres moi aussi je me demande si il y a reellement un soucis. Vous verrez cet automne en debut de periode de chauffe si il faut une intervention. Prenez du recul.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Exocet a écrit:En esperant que le plan de calpinage soit fait...
Vous inquietez pas trop. Il y aura une solution. Apres moi aussi je me demande si il y a reellement un soucis. Vous verrez cet automne en debut de periode de chauffe si il faut une intervention. Prenez du recul.


Merci pour le retour,

Attendre, mais pas trop, car ce problème de nourrice sans eau fait partie des réserves émises par l'expert lors de la réception de la maison, donc avec une date butoir. Et donc cette réserve devra être levée sans tarder.
Sachant que le mois prochain, tout est fermé, donc ça ne sera pas avant septembre.
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 13h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir