Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Dordogne
Bsr,
j'ai pas réussi à trouver sur le site quelque chose répondant à mon soucis.

je construis en auto entrepreneur ma maison. je souhaite faire un petit plancher beton en poutrelle hourdis, portée entre les appuis 3m70 largeur du plancher 2m60. C'est pas énorme. Trois côtés sont des murs porteurs, le dernier côté c'est laissé vide, longueur celle des portées de poutrelles soit 3m70. Dois-je y faire une poutre en BA itout itout  avec armer tout ça, des fers dans tout les sens etc ?
Est il envisageable de mettre plutôt en bordure deux poutrelles +/- jointes avec ou pas des renforts en fers faisant seulement tirant de chaînage ? Ce serait plus simple à mettre en oeuvre. 

Donc, comment traiter cette bordure libre d'appuis ?

Structurellement au-dessus de cette bordure de plancher, il va y avoir une ferme en bois, elle va s'appuyer uniquement aux extremités sur les murs porteur au-dessus des chaînages.

Ce plancher c'est le plafond d'une piéce et juste sous la toiture.  Il est en beton poutrelle hourdis pour en faire un petit débarras, et de l'inertie thermique, il ne sera pas assez haut pour être habitable 1m5 environ sous faîtage.

Merci par avance pour vos éclairages.
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

A mon avis, la double poutrelle va très bien. Le treillis soudé de répartition viendra jusqu'en retombée, sur toute la hauteur jusqu'au talon de la dernière poutrelle.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Bsr, 

je me demande même si mettre deux poutrelles côte à côte sur le bord libre n'est pas problématique du fait <que une poutrelle va porter quasiment rien et que l'autre va porter moitié moins que les autres.
De ce fait un différentiel en fléchissement et à la dilatation va créer à terme une fissure ?

Une seule poutrelle et un retour de ferraillage avec tirant longitudinal haut et un bas dans le tombant/clavetage du bord libre alors ?

Je ne trouve aucun exemple ni préconisations sur les documents technique que j'ai trouvé.
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)


Dans le CPT du cstb sur les planchers nervurés, je trouve ceci (ci-dessus) en page 47.


Dans votre cas, il n’y a pas de charge importante sur le bord libre, donc il n’y a pas besoin de 3 poutrelles. On pourrait même penser, dans votre cas, qu’une seule poutrelle en rive suffit, mais comme vous êtes décidé à en mettre deux, vous serez largement en sécurité.
Il faut retenir le principe : poutrelles jumelées, et le treillis (ou des barres) qui recouvre et qui retombe en rive.
Mais vous pouvez aussi créer une poutre de rive en BA, avec les poutrelles ancrées dedans.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Bjr, merci pour cet extrait de document.

Avec le schéma, je comprends mieux la retombée de ferraillage, c'est pas tant la retombé de la nappe de ferraillage 20*20 diam6 de la dalle de compression qu'il faut utiliser, mais un veritable ancrage HA diam 6 qui va reposer transversalement sur deux travées avec un retour bas selon la largeur du débord au delà de la poutrelle de rive. 

Je trouve le positionnement de l'ancrage simple du schéma bien aléatoire à fixer lors du coulage car l'épaisseur de l'aile de la poutrelle n'est pas bien grande ... 2cm environ bien léger à mon avis pour assurer la fiabilité de l'enrobage des fers, c'est pour cela que j'envisagerais un petit débord de BA au delà de la dernière poutrelle avec donc un retour d'extremité de l'ancre avec tirants haut et bas longitudinalement, juste pour la cohésion de cette petite partie de la dalle en porte à faux ?

Je commence mieux  à projeter ce que je vais faire merci pour ce document "inspirant" comme on dit !
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir