Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème ajout de chauffage sur courant triphasé Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Isere
Bonjour,
Je dois installer 2 radiateurs de 2500w à l étage d une maison. Le hic c est qu a l étage il y a un tableau secondaire en monophasé qui est relié à au tableau principal qui est en triphasée. Auparavant il n y avait que de la lumière et quelques prise branchés sur le disjoncteur secondaire, je voulais rajouter ces 2 radiateurs en les branchant directement sur ce tableau ( qui est à 50 cm ) , j ai peur que ça risque de faire tout disjoncter vu que les phases risques d être déséquilibré.
Auriez vous un avis à m apporter la dessus.
Merci  
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez raison de vous poser la question

Il faut faire un bilan de la répartition des gros consommateurs sur chaque phase, pour voir s'il y a risque de surcharger l'une d'entre elle.

Il sera peut être nécessaire d'augmenter votre puissance d'abonnement?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Isere
Comment faire ce bilan?
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous faites la liste des circuits avec des appareils gros consommateurs : radiateurs, clim, chauffe-eau, plaques, four, LL, LV, SL, IRVE...
et vous regardez comment ils sont répartis sur les 3 phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
BJR ou tu peux aussi voir en navigant sur le LINKY la conso de chaque phase,peut etre que celle de votre Tableau secondaire est tres peux sollicité.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
GOUPIL 01 a écrit:BJR ou tu peux aussi voir en navigant sur le LINKY la conso de chaque phase,peut etre que celle de votre Tableau secondaire est tres peux sollicité.Crdlt

bonjour,
Sur le linky l'information est trop souvent renouvelée (toutes les 24h?) donc non significative.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr oui,il faut regarder plusieur jour week-end compris.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Isere
Merci pour vos reponses.
ce calcul doit etre fait à l'ampere pret?
dans mon cas de radiateurs, comment le calculer puisque la puissance demandé ne sera pas la meme en hiver ou en été?
Pour tester a la fin , si je mets tout les appareille electrique en route et que ca ne disjoncte pas, dois je en conclure que c 'est ok?
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas à l'ampère prêt d'autant plus que tous les appareils ne sont pas à fond simultanément
Il faut se mettre dans le cas le plus défavorable, donc en hiver
Oui si tout en route c'est OK, sauf que vous envisagez l'ajout de 2 radiateurs pour 5000W, ce qui n'est pas neutre sur la surcharge d'une phase (sauf très gros abonnement).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Isere
Le mieux je pense est que je branche les 2 radiateurs sur le tablau a l"étage, ensuite que je regarde sur quelle phase est connecté ce tableau et du tableau principale j'enleve des disjoncteurs de cette phase pour les repartir sur les 2 autres.
je pense que c'est le mieux pour m'eviter de tirer 2 lignes qui traverserait toute la maison pour aller aux 2 radiateurs, non?
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 70 message Isere
Carminas a écrit:Non ce n'est pas à l'ampère prêt d'autant plus que tous les appareils ne sont pas à fond simultanément
Il faut se mettre dans le cas le plus défavorable, donc en hiver
Oui si tout en route c'est OK, sauf que vous envisagez l'ajout de 2 radiateurs pour 5000W, ce qui n'est pas neutre sur la surcharge d'une phase (sauf très gros abonnement).

Merci pour ta réponse,
D'ailleurs dis moi, si les phases ne sont pas équilibrées mais aucunes d entres elles ne dépassent 20 A (abonnement 60 A) ca disjoncte quand meme?
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez très bien avoir une phase à 20A et les 2 autres à zéro.
Par contre vous ne pouvez pas avoir une phase à 21A (dans les faits il y a un peu de marge)

Attention si votre abonnement est 60A (36kVA), c'est 60A qu'il faut prendre dans votre calcul, pas 20A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Isere
Merci Carminas, pour toutes ces infos.
Maintenant j'ai un peu honte de moi...car au fait je viens de m apercevoir en mesurant qu' il ne s'agit pas de courant triphasé (j aurais du commencer par ca).
C est un ancien triphasé ou ils utilisent toutes les fils de phases, qui doivent être reliées ensemble sur le général. C est la 1 ère fois que j'avais a faire a ca, je pensait quand on le passait en monophasé on utiliserait qu un seul fil de phase.
Du coup je n'ai plus de problème d équilibrage.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir