Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance entre le poêle et le mur suffisante ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, 

je sais que la question a déjà été traitée maintes fois mais j'ai un poêle peut-être opérationnel désormais et j'ai peur de l'utiliser car malgré toutes mes recherches sur le net, je ne suis pas sûr :

j'ai un poêle à bois circulaire récupéré de l'achat d'un appartement ancien : les propriétaires précédents ont fait plein de travaux dans le logement (notamment du placo sur tous les murs) mais se sont séparés au bout d'un an apparemment et n'ont pas vraiment utilisé ce poêle je crois (même s'il y a des cendres à l'intérieur) alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait en terme d'installation des tuyaux. Il est installé au niveau d'un mur avec un angle de 130-140 °, pas droit quoi.

Quand on a emménagé il y a 8 mois, trônaient fièrement dans la pièce : le poêle, INVICTA modèle ALTARA, non raccordé, un bout de tuyau incurvé + tuyau droit de 25 cm et une plaque de protection d'1 m² que j'ai dû faire découper pour pouvoir la mettre au sol en dessous. Je ne me suis pas occupé de tout ça avant récemment car il y a eu le printemps et l'été. J'ai juste acheté deux stères de bois en juin en prévision (morceaux de 25 cm) et fait effectuer un ramonage.

Maintenant je me dis : est-ce que je peux y aller ?! J'ai peur pour les murs. 

J'ai un document "contrôle d'installation d'un appareil de chauffage" (LEROY MERLIN). Il est marqué que le mur d'adossement a une double cloison ininflammable et isolante et que les côtés et l'arrière de l'appareil doivet être à 30 cm des murs. J'ai également la notice du poêle et dedans, il est marqué "placer à 60 cm des murs" mais réduits à 15 cm si le matériau est "incombustible" et ne se dégrade pas sous l'action de la chaleur.

Qu'est ce que vous en pensez ?  

D'autre part, le diamètre du tuyau est de 15 cm donc normalement je devrai être à 45 cm du mur, or là c'est moins, 18 cm au plus près sur le mur du côté mais qui s'éloigne (part en biais par rapport au tuyau). Vers l'arrière, il y a une plaque de protection à la hauteur du tuyau qui part dans la canalisation murale.

Faut-il impérativement protéger le mur sur le côté à hauteur du tuyau (qui doit sûrement être bien plus chaud que la partie externe du poêle en lui-même) ?

Ce qui me dérange, c'est que des protections murales vont être inesthétiques (pas adaptées en taille aussi), coûtent chères quand même... et demande encore un délai avant de l'acquérir.

Merci aux connaisseurs qui voudront bien partager leur avis

Je mets deux photos du poêle et de l'agencement des murs pour que ce soit plus clair



Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut,

Vu mon installation perso, je dirais oui. J'ai sensiblement le même écart que toi (pas le même poêl par contre) et ça fait 8 ans que nous n'avons pas de souci.
Une fois que tu auras branché le tube horizontal tu seras encore plus loin donc à priori pas de souci.
Le mieux c'est de faire une petite flambée et de toucher les murs adjacents pour te rendre compte par toi même.
Si tu peux laisser ta main sur le mur sans y laisser ta peau alors go!
Par contre la couverture enroulée au pied du poêle ne me semble pas hyper sécure !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il y a quoi derrière le placo ?

 connaissant Invicta ...je m'écarterai de + de 15 du mur .

 dans le mur : il y a quoi ? un tubage ? un conduit briques ? trappe de visite pour le ramonage ?

 arrivée d'air frais ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Avez-vous vérifié de quel type de placo il s'agit ? en particulier s'il s'agit de plaques anti feu ou pas ? Certains placos incombustibles sont de couleur rose, donc faciles à identifier. Sinon, demandez aux anciens propriétaires ce qu'il ont mis exactement comme matériau (avec la facture si possible. C'est toujours mieux)

Et après, on pourra discuter de distance avec votre poêle ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Bas Rhin
@ 2fry : oui la couverture en-dessous c'est juste le temps de bouger le poêle car je me demandais si j'allais pas prendre un tube plus long (33 cm au lieu de 25 cm). Donc ça permet de bouger les 135 kg  du poêle plus facilement et surtout sans rayer la plaque en-dessous !

@ 500 XT : dans le mur derrière, il y a juste le tuyau de sortie qui remonte jusqu'au toit. C'est juste du placo monté sur des barres en acier à priori. Mais ça a été vérifié par un contrôleur spécialisé dans ce domaine apparement. Sinon il y a une trappe dans les combles et le tuyau descend à la cave pour l'appel d'air je suppose. En tout cas, pas d'arrivée d'air. Ah oui, on peut pas de fier à la marque INVICTA ?

@ Alfred74 : je vais me renseigner auprès des anciens propriétaires, en espérant qu'ils sachent car ça a été fait par des pros donc ils sont pas forcément au courant de ce qui a été mis et comme ça fait plus d'un an...

Merci à tous pour vos réponses !
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
2fry a écrit:Salut,
Vu mon installation perso, je dirais oui.

  
attention avant de donner ce genre de réponses, regarde plutôt les réponses des personnes au dessous qui sont plus sûres
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Invicta est une bonne marque ! qui a tendance à chauffer pas mal !

c'est pour cela qu'il faut s'écarter des murs .

c'est quoi le bricolage autour du tuyau ? fil de cuivre + laine de roche + alu ?

normalement sur la coquille l'alu est extérieur , là il est intérieur ! ça cache quoi ?

il n'y a rien qui brûle derrière , mais je me poserai à 30 cm au moins .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Oui le bricolage c'est ça. Le tuyau est entouré d'un film alumium, lui même entouré de laine (de quoi ? j'en sais rien). Le fil de cuivre sert juste à serrer le truc en fait. Bon vu qu'il y a un spécialiste qui a contrôlé tout ça et donné son feu vert (cf. document avec les recommandations cochées oui/non), pour moi c'est pas le sujet.
C'est vraiment ce mur à gauche selon le schéma en photo mis en dessous (photo de la notice modifiée expliquant la configuration chez moi : tuyau d'évacuation en kaki qui me pose souci (en rouge les distances mesurées à la périphérie du poêle ; en kaki, la distance mesurée du tuyau jusqu'au mur à gauche, sachant que le mur s'éloigne vite car non perpendiculaire)

Merci !



Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Loire
Bonjour,
une solution serait de monter un habillage ventilé D150 autour du tuyau, dans ce cas, la distance de sécurité tombe à 1xDiamètre soit 15cm.

En lisant ton sujet, je m'aperçois que j'ai le même soucis, en partie haute de mon tube D150, j'ai un angle de poutre béton habillé de placo, qui est à 18cm.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

 Le " spécialiste " de chez LM a validé l'arrivée d'air frais ....alors qu'il n'y en a pas !

 la ventilation du tubage est absente !

 l'espace entre les deux placo n'est pas ventilé non plus !

 ce n'est pas grave ...c'est un spécialiste !

 je regarderais le raccord sous la laine de roche ...histoire de .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 00h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir