Retour
Menu utilisateur
Menu

Prévoyance de climatisation avant de terminer un mur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour 

Je suis en train de terminer une chambre pile au dessus du garage, pour la rendre utilisable.

Derrière cette future chambre, il y a une autre chambre, qui est terminée. Entre les deux, il y a un mur en parpaing.

Avant de terminer les murs de la nouvelle chambre, en posant laine de verre puis placo, je souhaitait prévoir ces futures deux unités intérieures.

Je suis intéressé par les modèles de chez Airton, qui permettent la mise en service et la pose soit-même.

Voici une photo plus parlante. En rouge l'emplacement des futures unités intérieures de climatisation réversible. En vert, la liaison vers le groupe extérieur.





Pensez-vous que je puisse passer les liaisons frigorifiques dès maintenant, en les fixant contre le parpaing, ainsi que la liaison électrique et le tuyau d'évacuation des condensants, en prévoyance de l'installation de ces unités intérieures ?

Ma crainte étant qu'il jour il faille changer un tuyau de cuivre, et que ça ne soit trop complexe. J'avais donc pensé à prévoir un tuyau PVC suffisamment large pour aider si besoin, dans lequel passeraient tous les tuyaux. Mais je me dis que je prend peut-être la tête pour rien... Qu'en pensez-vous ? 

J'en profite pour vous demander : pour cette fameuse pièce au dessus du garage (donc non chauffée), je pensais utiliser la pompe à chaleur de la climatisation Airton réversible pour chauffer en hiver, mais vu que la chaleur monte et que le sol est au contact avec le garage, j'ai peur que ça ne sois pas agréable, donc je pensais mettre un chauffage au sol mais c'est vite très cher, qu'en pensez-vous ? A savoir que le sol final sera isolé de 10cm de laine de verre (poutres sur la dalle, isolant entre puis deux couches d'OSB) 
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour

Le problème des AIRTON ou avantage est justement leur pose par le client, qui oblige a avoir des gros raccords auto obturable aux extrémités.

Il faut prévoir alim électrique par split, évacuation des condensats par un petit tuyau souple, et liaison frigo.

il faut de grosses gaines, bien droites avec très peu d'angle si vous souhaité pouvoir remplacer un jour sans dégât sur le mur.

Sincèrement une clim réversible posée par un pro ne sera pas beaucoup plus chère mais mieux intégrée.

sans soucis votre Split chauffera votre chambre, l'isolation du sol suffira
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je vous déconseille de pose des splits dans des chambres, avez vous un plan de votre maison ?

Et pour ce qui est de AIRTON je rejoint à 200% l'avis de Nissart06 pourquoi poser ce machin ? ajouter plutôt des produit de bonne marque, et payer une personne pour faire la mise en service, cela ne coûte que environs 250€
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Vous etes a quelle altitude en Haute Savoie ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Merci Nissart06,plaquisteheureux et FabricePaille pour vos réponses  

Je comprend que Airton n'est pas le meilleur choix dans mon cas, dommage car ils sont pas très chers et il semble que ça soit plutôt correct comme qualité. Je vais reprendre contacte avec un frigoriste local pour qu'il effectue mon installation alors. 

Pour l'efficacité du chauffage, je suis à environ 400m d'altitude en Haute-Savoie. Puisque la chambre au dessus du garage est sous double pente, et que le sol pourrait être un peu froid, j'ai un peu peur qu'on sente tout le chaud en hauteur et que le sol ait une grosse différence de température. mais peut-être que si bien isolé par 10cm de laine de verre ce sera bon comme vous dites 
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
En mode chaud les splits soufflent majoritairement ( peut être exclusivement sur certaines marques) pour compenser l'air froid au sol.

De plus avec un split on peut souffler de travers grâce au reglage lateral. je verrais donc plutot vos deus split cote a cote au niveaude l'entrée de la ligne d'alimentation: plus le tubage est crourt meilleur est le rendement .

Ensuite globalement les monosplits,cest:
avec un SCOP de 4 du bas de gamme . ça va chauffer jusqu'a -2 °C , mais aprés ça perd bcp de puissance . Quand le constructeur annonce une limite c'est que la machine a globalement un COP de 1, c'est a dire la performance d'un radiateur electrique. generalement la limite est vers -10°C
avec des SCOP de 4,7 vous allez avoir des machines qui chauffent jusqu'a -7°C avec des limites à -15
Avec des SCOP de 5,2 - 5,4 vous allez avoir des machines qui chauffent jusqu'a -10/-15
Aprés il y a les machines grands froid, mais ça coute bcp plus cher

En Multisplit, il n'y a que mitsu avec sa gamme vg HZ qui chauffent par grand froid.

et evidement ce n'est pas le prix d'un Airton ...

L'autre probleme c'est de determiner le besoin en fonction de l'isolation et des ponts thermique. ça je ne peux pas vous aider

dernier probleme que vous avez c'est que vous etes dans une zone avec un mini de -11 à -13 .
Dernier dileme, selon le taux d'utilisation dde vos chambres : ne vaut il pas mieux isoler comme une brut et mettre un chauffage electrique ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
yanndtr Vous pouvez très bien faire l'installation vous-même, et ne faire faire que la mise en service. Une bonne clim pour vos chambres coûte moins de 700€ pièce .

Ne pouvez-vous pas passer vos cuivres par le garage ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Airton c'est du matos très bas de gamme choisissez autre chose.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir