Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation Elec cuisine

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour

Je suis en train de révover une cuisine et je souahiterais avoir vos conseils afin de réaliser les travaux dans les normes. J'ai des bases en élec et bricolage mais je tenais tout de mème à faire confirmer mes travaux.

C'est donc une rénovation de cuisine dans une maison ancienne. Il y a tout de mème la terre mais j'ai des fusibles dans mon compteur.
Durant ces travaux je souhaiterais installer une prise pour ma plaque induction et pour un four.
Vous confirmez que mes cables devront etre en 6mm² avec un disjoncteur 32 A pour la plaque induction. Par contre pour le four je dois mettre un disjoncteur de combien? 
Je n'ai pas encore vu le compteur mais j'y vais mardi et je prendrais des photos pour vous le montrer.

Je souhaiterais savoir aussi si j'ai le droit de mettre des disjoncteurs dans le compteur sachant que j'ai des fusibles? Es ce possible de mélanger les deux ?

 Je pensais me faire un ligne séparée de tout l'existant avec un inter différentiel de 40A et 30ma de protection et mettre en aval mon disjoncteur de 32A pour ma plaque induction et mon second disjoncteur pour ma prise four.

Merci de votre aide en attendant de voir ce compteur 
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Plaque : 6² 32A
Four : 2,5² 16A ou 20A
Lave-vaisselle : 2,5² 16A ou 20A
Circuits des prises des le la cuisine : 2,5² 16A ou 20A
En amont de tout cela : interrupteur différentiel 30mA 63A type A

Vous pouvez mélanger disjoncteurs et fusibles dans un tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il est quand même dommage de ne pas profiter de l'occasion pour refaire le tableau entièrement.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

Plaque : 6² 32A
Four : 2,5² 16A ou 20A
Lave-vaisselle : 2,5² 16A ou 20A
Circuits des prises des le la cuisine : 2,5² 16A ou 20A
En amont de tout cela : interrupteur différentiel 30mA 63A type A

Vous pouvez mélanger disjoncteurs et fusibles dans un tableau

Merci pour votre aide

Il est possible aussi de faire passer ces cables 6mm² et 2,5 mm² enssemble dans une goulotte le long du mur en saillie ? 
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si elle est suffisamment grande, oui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Voici les photos du compteur.
J'ai plein de questions qui me viennes à l'esprit mais je vais commencer méthodiquement. J'ai des bases en élec (J'ai un BTS Electrotechnique) mais je ne pratique jamais l'electricité domestique donc j'aurais besoin de confirmation et conseils.

J'ai ici 2 boitiers.
Un boitier extérieur avec un disjoncteur différentiel (30 mA de protection A confirmer si je ne me trompe pas)




J'ai remarqué que c'est un Disjoncteur différentiel tétrapolaire en 400V donc j'imagine qu'ils se sont pris uniquement sur une ph+ neutre pour l'installation de tout ce qui est prise + eclairage.


Mais pk du triphasé  400V je ne comprend pas le but


Un second boitier avec mes portes fusibles. 
La première photo est le boitier complets et ensuite j'ai pris 4 photos différentes afin de mieux comprendre a quoi correspondent ces appareils.




Les 3 premiers porte fusibles sont en 10A donc probablement éclairage.
Les 2 suivants 16A donc prises ou éclairage ?



Les 3 suivants sont à 20 A / 32 A / 10 A

Le 32 je pense que cela puisse étre pour une plaque mais sans conviction( A voir si ce sont des câbles 6mm²)

Les autres 20A et 10A je ne sais pas du tout ...
J'ai remarqué qu'il y a écrit 380 C sur le 32A et 20 A ???

Les 3 derniers de cette rangée sont des 16A mais ce sont des portes fusibles différents  alors je me demande si ça a été un rajout ...




Ici le premier equipement (Dont je ne connais pas le nom ) est surement pour le chauffage et il doit etre lié au 3 portes fusibles de 16 A suivants. Je pense que c'est du triphasé non ? car il est noté 380V sur cet appareil


Ici je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est 4 portes fusibles (3ph+N) pour la protection d'une prise triphasée qui est juste sous le tableau. Mais pk mettre du triphasé car elle n'ai pas utilisé ? je n'en sais rien
Pour info que signifie h.p.e sous les portes fusibles?


Ce qui me choque c'est que je n'ai pas d'intérrupteur différentiel à 30 mA sur chaque ligne de mon tableau ? Donc la protection des personnes est assurée que par le disjoncteur différentiel de 30 mA. Es ce suffisant?

Dans un premier temps je vais identifier les circuits car rien n'ai noté ou trés peu. Pour cela je vais ouvrir tous les porte fusible et en laisser un de fermé puis brancher une baladeuse sur chaque prises afin de déterminer quel porte fusible correspond a combien de prises. Es ce la bonne méthode pour vous?

Ce sera un logement pour une location, si je veux essayer de remettre à nouf tout cela, il suffis de changer les porte fusibles par des disjoncteurs du mème calibre et de tout intégrer dans un boitier neuf ? et es ce vraiment utile d'ajouter des inters différentiels ?
Je me demande aussi si je dois faire passer une personne qui va vérifier l'installation avant de louer cette maison?
Je ne suis pas un pro donc si par exemple si je fait un erreur dans l'installation et que ensuite le locataire se prend le courant, es ce que ce sera moi le responsable?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation, il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est suffisant pour assurer la sécurité, même si on pert en confort car pas de sélectivité horizontale.

Votre méthode est bonne.
Attention toutefois si le porte fusible ne coupe que la phase, il est possible que vous ayez des mélanges phase/neutre entre circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation, il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
C'est suffisant pour assurer la sécurité, même si on pert en confort car pas de sélectivité horizontale.

Votre méthode est bonne.
Attention toutefois si le porte fusible ne coupe que la phase, il est possible que vous ayez des mélanges phase/neutre entre circuits.

Comment puis je voir le calibre de mon disjoncteur différentiel ( ou disjoncteur de branchemlent) je ne connais pas la différence.

Pour ma méthode, avant de brancher ma baladeuse sur les prises, je peux vérifier tous mes portes fusibles a fin de voir si c'est le neutre ou la phase qui est reliée dessus.
Sinon seconde méthode, je coupe mon disjoncteur differentiel, j'ouvre tous mes portes fusible, je les déconnectes. Puis de l'autre coté de la ligne je déconnecte ma prise je reli la ph et le neutre et avec un multi je regarde qi j'ai une continuité. Mais c'est une méthode plus compliquée car il faut tout déconnecter.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le disjoncteur de branchement c'est celui qui est sur la 2ème photo.
C'est un disjoncteur de branchement 10/30A différentiel 500mA instantané tetrapolaire (je suppose que vous avez une installation en tri, à vérifier sur votre facture).
500mA cela ne suffit pas à assurer la sécurité des personnes.

Je ne vois pas sur vos photos de différentiels 30mA

Sinon on voit sur vos photos, un contacteur J/N et un interrupteur général de chauffage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Le disjoncteur de branchement c'est celui qui est sur la 2ème photo.
C'est un disjoncteur de branchement 10/30A différentiel 500mA instantané tetrapolaire (je suppose que vous avez une installation en tri, à vérifier sur votre facture).
500mA cela ne suffit pas à assurer la sécurité des personnes.

Je ne vois pas sur vos photos de différentiels 30mA

Sinon on voit sur vos photos, un contacteur J/N et un interrupteur général de chauffage

sur la photo 2 il y a écrit disjoncteur differentiel 30 mA réglé en rouge ce n'est pas celui la ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est celui-ci, mais le 30 en rouge, c'est 30A l'intensité maximale admise, pas la sensibilité qui est bien de 500mA (c'est écrit dessus).

Pour rappel 30A en tri vous autorise un abonnement 18kVA maximum (qui doit être réglé sur votre Linky).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ha d'accord donc l'installation n'est pas au normes et la protection des personnes n'ai pas assurée pour moi.

et on dit que l'intension admissible est de 30 A mais je ne comprend pas pk en aval on peut mettre un Disjoncteur de 32 A par exemple pour la plaque inducton.

C'est 30 A d'intensité maximale c'est le courant maximun que pourra consommer toute la maison ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Ikarus31 a écrit:
Carminas a écrit:Le disjoncteur de branchement c'est celui qui est sur la 2ème photo.
C'est un disjoncteur de branchement 10/30A différentiel 500mA instantané tetrapolaire (je suppose que vous avez une installation en tri, à vérifier sur votre facture).
500mA cela ne suffit pas à assurer la sécurité des personnes.

Je ne vois pas sur vos photos de différentiels 30mA

Sinon on voit sur vos photos, un contacteur J/N et un interrupteur général de chauffage

sur la photo 2 il y a écrit disjoncteur differentiel 30 mA réglé en rouge ce n'est pas celui la ?

Je n'ai pas d'autres compteur ni d'autres disjoncteurs differentiels de 30mA
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
30A maxi sur une phase de la maison (mais vous en avez 3).

Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

C'est sûr que tant que vous n'avez pas un abonnement qui dépasse 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service, mais reste les 2 autres.

Et si un jour vous passer à 24kVA (ce qui occasionnera un changement de disjoncteur de branchement), la première fonction reprendra du service.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:30A maxi sur une phase de la maison (mais vous en avez 3).

Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

C'est sûr que tant que vous n'avez pas un abonnement qui dépasse 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service, mais reste les 2 autres.

Et si un jour vous passer à 24kVA (ce qui occasionnera un changement de disjoncteur de branchement), la première fonction reprendra du service.

Il me semble que le propriétaire ma dit qu'il avait un abonnement de 6KvA ....
Du coup les disjoncteurs ne protégent méme pas contre les surcharges. Quelle galère je pense qu'il faudra tout refaire
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela n'empêche pas d'avoir 6kVA.
C'est 18kVA maxi

6kVA c'est peu. C'est 10A par phase.
Si vous tirez plus de 2300W sur un circuit, le Linky sautera.
Mais vous pouvez augmenter l'abonnement.

Regardez ce qui est inscrit sur votre Linky et sur votre facture EDF.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Cela n'empêche pas d'avoir 6kVA.
C'est 18kVA maxi

6kVA c'est peu. C'est 10A par phase.
Si vous tirez plus de 2300W sur un circuit, le Linky sautera.
Mais vous pouvez augmenter l'abonnement.

Regardez ce qui est inscrit sur votre Linky et sur votre facture EDF.

ok je vais demander
Merci de votre aide dans tous les cas. Votre aide m'es bien utile

Pour info j'ai fini de mettre a jour mon premier post
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Haute Garonne
Bon finalement un devis à été fait pour refaire le tableau électrique et rajouter un prise 32A + d'autres prises. Devis à 1000 euros
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 05 mai 2024 à 14h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir