Bonjour,

je dois installer un ANC avec filtre à sable vertical drainé, l'ensemble étant rejeté vers le pluivial.

L'inconvénient c'est que le pluvial risque de se retrouver plus haut que la sortie du filtre, d'où l'obligation d'une pompe de relevage. La pompe de relevage me permettra aussi d'évacuer le trop plein de la cuve de récup des eaux de pluie, ainsi que l'eau du drain périphérique de la maison.

Solution envisagée (dont j'ignore la faisabilité)

Les trois évacuations (filtre, drain, cuve) deviendraient communes grâce à un regard. Maintenant, je ne sais pas où je dois positionner la pompe de relevage (au fond du regard ?? ou dans un puisard spécifique ???). Faut-il préférer une station de relevage genre sanidrain (qui semble moins cher que flygt)

merci
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 400 message Saint-avertin (37)
J'ai pas tout compris, et je ne sais pas ce qu'est une ANC, mais normalement on fait un puisard et on place la pompe presque au fond.
Comme ça la vase et autres bricoles se déponset au fon du puisard.
Mais une pompe de relevage ne pourra pas évacuer le trop plein de l'eau des eaux de pluie, ou alors elle sera drôlement costaud et les tuyaux énormes.
Pi si la citerne est pleine il vaut mieux éviter que l'eau n'y rentre plutot que d'avcuer le trop plein.
Messages : Env. 400
De : Saint-avertin (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Finistère (29)
Bonsoir,
Et pourquoi ne pas envoyer le tout vers un puisard, comme ca pas besoin de pompe ! Wink
Cette solution n'est cependant possible que si ton sol est assez perméable et qu'il n'y ai pas de remonté de nappe en hiver.
Messages : Env. 300
De : Finistère (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
C'est interdit d'envoyer la sortie d'un assainissement individuel vers un puisard.

Sinon, envoyer les EP dans la citerne n'est pas terrible, car il faudra prévoir le pompe et la cuve pour le volume d'EP collecté, et cela fera fonctionner la pompe en permanence lors de fortes pluies.
Et si la pompe tombe en rade, l'eau montera en charge dans la filière d'assainissement ... pas super.

Est ce qu'il est possible de raccorder gravitairement les EP de la maison sur le réseau pluvial ? (même avec une faible pente <1%)

Si oui, il suffira de brancher sur cette cana le refoulement de la pompe.

Pour la pompe en elle même, soit prendre une pompe avec une cuve monobloc pré-équipée, soit faire un regard béton et mettre la cuve dedans (1ere solutions preferable mais plus cher).
La sortie du filtre et les drains se rejettant directement dans la cuve de la pompe (tuyaux différents).
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Finistère (29)
Citation: C'est interdit d'envoyer la sortie d'un assainissement individuel vers un puisard.

Et non pas partout, car ici dans le finistère les rejets au milieu hydraulique superficiel sont interdit (sauf ruisseau mais avec dérogation de la MISE) : trop de problème d'odeurs et concentration de la pollution dans le cas de hameau dense. Le rejet des eaux épurées sont autorisés avec dérogation également vers un puisard d'infiltration : Modalité de la mise en ouevre su rle line suivant : http://www.cg29.fr/article/a[...]archive/667 ; tu télécharge le document suivant : Guide technique pour la mise en oeuvre de dispositifs d'assainissement non collectif page 21.
Je pense que c'est une bonne solution (si sol permébale) mais il faut se renseigner pour savoir si c'est autorisé dans ton département. Sinon comme Jack Wink
Messages : Env. 300
De : Finistère (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Eure Et Loir
JacK a écrit:Sinon, envoyer les EP dans la citerne n'est pas terrible, car il faudra prévoir le pompe et la cuve pour le volume d'EP collecté, et cela fera fonctionner la pompe en permanence lors de fortes pluies.
Et si la pompe tombe en rade, l'eau montera en charge dans la filière d'assainissement ... pas super.


Là je ne comprends pas : envoyer l'eau de pluie vers la cuve la cuve de 10m3 c'est bien le but recherché pour le jardin, wc, LL. En cas de fortes pluie sur plusieurs jours, je dois prévoir une évacuation qui doit rejoindre le pluvial qui passe devant mon terrain.

Citation: Est ce qu'il est possible de raccorder gravitairement les EP de la maison sur le réseau pluvial ? (même avec une faible pente <1%)


Pour l'eau de pluie c'est possible car le regard d'évacuation du pluvial en bordure de mon terrain est à 1.10 m de profondeur. La pompe de relevage n'est nécessaire que pour la fosse toutes eaux puisque je suis obligé de faire un filtre à sable vertical drainé d'environ 1.40m de profondeur. Si je comprends bien le sens de ta remarque, au lieu de faire arriver l'évacuation du drain, de la fosse toutes eaux et de la cuve eau de pluie sur le même regard comme sur le schéma figurant sur le lien ci-dessous), il faudrait que je place juste avant un regard propre à ma fosse toutes eaux avec la pompe de relevage, ensuite mon regard avec les trois évac avec écoulement gravitaire (je ne sais pas si c'est clair)

Citation: Si oui, il suffira de brancher sur cette cana le refoulement de la pompe.


Citation: Pour la pompe en elle même, soit prendre une pompe avec une cuve monobloc pré-équipée, soit faire un regard béton et mettre la cuve dedans (1ere solutions preferable mais plus cher).
La sortie du filtre et les drains se rejettant directement dans la cuve de la pompe (tuyaux différents


Pourquoi est-ce préférable ? Ne peut on pas mettre juste une pompe dans un regard (sans cuve).

J'ai fait un schéma simplifié du principe d'évacuation : http://anonyme.archive-host.com/vrd_e3xhn4dn9u.doc

Bon je reprends demain car à cette heure ci ça devient compliqué Blush
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Pour She => les rejets en puisards d'eaux usées, même après traitement sont belle est bien interdit (je travail d'ans l'assainissement, je suis confronté aux puisards en permanence), c'est ecrit dans l'arrêté de mai 1996. Après c'est des dérogations qui peuvent être accordées aux cas par cas (ou dans certains secteurs ou les rejets en milieu hydrauliques sont interdit). Dans le 77, ce n'est même pas la peine d'y penser (le puisard)...

Pour oyoy => ce que je déconseille, c'est de rejetter les EP dans la cuve de la pompe (et non pas dans la cuve de rétention de 10m3). C'est le terme citerne qui etait mal employé.

Ce que je te conseille:
- une canalisation gravitaire pour tes EP depuis la maison jusqu'au réseau EP,
- le refoulement de ta pompe branchée sur cette canalisation
- un regard au niveau du refoulement de la pompe sur la canalisation EP

Pour la pompe, il faut prévoir un volume de stockage (100L - 200L maxi) :
- pour eviter que la pompe se mette en route pour evacuer 4 gouttes d'eau (usage rapide de la pompe et facture electrique)
- laissé deposer au fond les depots (terre, etc...) pour eviter un contact avec la pompe
- si la pompe tombe en rade, prévoir un volume suffisant qui permet de continuer à utiliser de l'eau dans la maison (sans que le filtre se mette en charge et soit abimé)

Un regard béton peut convenir, mais il faut le prévoir assez grand. De plus avec les effluents acides qui se forment au niveau des eaux stagnantes dans la cuve de la pompe, le béton peut être attaqué rapidement, il faudrait rajouter une ventilation.

Voila, j'espere mettre fait comprendre un peu mieu ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Eure Et Loir
Merci jack pour ton intervention. Ce matin j'ai l'esprit plus clair.

Je pense avoir compris tes recommandations et j'ai donc modifié mon splendide schéma. Peux-tu me dire si ça te semble cohérent

http://anonyme.archive-host.com/vrd_ejf9elv2o8.doc

J'ai juste à vérifier si mon drain périphérique arrivera en limite de terrain au dessous des 1.10m ; correspondant à la profondeur de la canalisation EP public installée en bordure de terrain. Si ce n'est pas le cas, le drain périphérique devra être rejetté dans la station de relevage. Est-ce envisageable (car je ne vois pas d'autres solutions).... Pour le puisard ce n'est pas possible : le terrain est argileux : d'où le filtre à sable vertical drainé.
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Si cette solution est réalisable (différence de niveau entre le drains périphérique et la canalisation EP, c'est ce que je te conseil.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir