Bonjour,

Je sollicite encore votre aide pour mon installation avant passage du consuel, voilà les 2/3 questions que je me pose:
1/ J'ai un plancher bois qui va rester apparent sur l'étage du dessous, est-ce que si je mets des point DCL au mur c'est ok ?

2/ Pour l'éclairage extérieur, interrupteur dedans et câble en 2,5mm2 marron/bleu/jaune+vert à travers le mur, sortie en gaine IRL et en attente dans une boite de dérivation. Les autres retours lampes à l'intérieur sont en violet, est-ce que c'est ok de passer en marron ou est-ce qu'il vaut mieux tirer des fils pour rester en violet? (mais je crois que les fils sont interdits en extérieur...)

3/ Même question pour la plaque de cuisson, câble en 3x6mm2 en marron/bleu/jaune+vert, est-ce ok ou je dois prendre des fils pour conserver le rouge pour la phase?

4/ Enfin, est-ce que je peux avoir un seul éclairage extérieur pour la baie vitrée et la double porte fenêtre qui sont espacées de 2m l'une de l'autre et sur la même face de la maison ?

Merci d'avance pour vos retours, en vous souhaitant une excellente soirée
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, en 1 oui
En 2 je ne comprends pas votre question, mais vous pouvez utiliser la couleur de phase que vous voulez ( sauf bleu , et jaune vert ) et changer la couleur quand vous voulez

En 3, vous pouvez rester en marron.
En 4 pas de problème pour avoir un seul éclairage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Isere
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en 1 oui
En 2 je ne comprends pas votre question, mais vous pouvez utiliser la couleur de phase que vous voulez ( sauf bleu , et jaune vert ) et  changer la couleur quand vous voulez

En 3, vous pouvez rester en marron.
En 4 pas de problème pour avoir un seul éclairage

Merci pour votre réponse.
Pour le point 2, j'aurais des fils rouge/bleu/jaune+vert jusqu'à l'interrupteur, puis de l'interrupteur de dedans, et jusqu'au point lumière dehors, j'aurais marron/bleu/jaune+vert dans un cable. Le marron remplacerait le violet que j'ai de partout entre l'interrupteur et la lampe.
A moins que je puisse tirer des fils au lieu d'un cable auquel cas je peux mettre un violet
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Isere
gegemaster a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en 1 oui
En 2 je ne comprends pas votre question, mais vous pouvez utiliser la couleur de phase que vous voulez ( sauf bleu , et jaune vert ) et  changer la couleur quand vous voulez

En 3, vous pouvez rester en marron.
En 4 pas de problème pour avoir un seul éclairage

Merci pour votre réponse.
Pour le point 2, j'aurais des fils rouge/bleu/jaune+vert jusqu'à l'interrupteur, puis de l'interrupteur de dedans, et jusqu'au point lumière dehors, j'aurais marron/bleu/jaune+vert dans un cable. Le marron remplacerait le violet que j'ai de partout entre l'interrupteur et la lampe.
A moins que je puisse tirer des fils au lieu d'un cable auquel cas je peux mettre un violet

Je reprécise quand même au cas où qu'il s'agit d'une nouvelle installation soumise au consuel
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour donc aucun problème, de toute façon le consuel ne regarde pas la couleur des phases. Par contre celles des terres et neutres oui. Et ne va pas ouvrir des boîtes de dérivation, ni les interrupteurs.

Les choses les importantes à faire pour avoir le consuel .

1er le chantier doit être propre. (oui, le 1er coup d'oeil compte pour la suite.)
Les terres soient bien faites.
Les fils électriques doivent bien entrent dans les disjoncteurs. (pas de fils dénudé apparent)
Les fils bien arrangés dans le tableau
Les volumes des salles de bain respectés.

Que les différentiels ne soient pas trop chargés, et au moins un de type A
DCL posé, repérage des circuits au tableau ect ,

En fait, il ne faut pas éveiller de doute au contrôleur. Il faut qu'il voie que le travail est bien fait.

Il ne vient pas pour vous créer des ennuis, il vient juste contrôler que tout soit fait dans les normes et en toute sécurité.



Je demande des consuels depuis plusieurs décennies, je n'ai jamais eu de contre-visite.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Pour la rappel la NF C15-100 dit que :
- le neutre doit être bleu
- la terre vert/jaune
- la phase n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune
A noter que les navettes, les retours lampes... sont des phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci de vos réponses, en fait je vous demandais ça parce qu'en discutant avec notre maçon, il nous a dit avoir eu ujn refus consuel parce qu'un des fils entre l'inter et la lampe était violet, et sur une autre lampe, il avait pris du marron... Le consuel a refusé en disant qu'il fallait la même couleur.
Donc pour vous, les 2 câbles dont j'ai parlé, pour leur utilisation, c'est ok?

Pour le reste, j'ai lu, relu et relu la NFC 15-100 pour être sur de ne pas me tromper, je suis assez confiant
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est curieux votre histoire de maçon.
Je ne vois pas bien sur quel article de la norme, il aurait pu se baser pour faire ce refus.
A moins qu'il y ait eu un fil bleu ? et pas violet ou marron.

C'était le consuel ou un "diagnostiqueur qui n'y connait rien" ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Je pense qu'il voulait chercher la petite bête... C'est rassurant de voir qu'il n'y a finalement pas cette règle, parce qu'effectivement ce n'est écrit nulle part, alors si on commence à avoir des règles non écrites, ça devenait compliqué.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Isere
Carminas a écrit:Bonjour

C'est curieux votre histoire de maçon.
Je ne vois pas bien sur quel article de la norme, il aurait pu se baser pour faire ce refus.
A moins qu'il y ait eu un fil bleu ? et pas violet ou marron.

C'était le consuel ou un "diagnostiqueur qui n'y connait rien" ?

Non non c'était bien le consuel, il a du tirer un nouveau fil... Mais je me dis qu'il a du mal interpréter parce que cette histoire de couleur de fil me semble un peu abusée... 
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bizarre, car le consuel ne s'appuie que sur la NF C15-100 et rien n'est dit à ce sujet :


Dans ce cas de litige, il faut demander l'article de la norme sur laquelle il s'appuie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 02h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir