Bonjour à tous,

Je viens vers vous car je suis en train de faire une extension sur de l'existant.

Structure maçonnerie poteaux/poutres.

Ma question est la suivante les poutres (linteaux), face EST, chaque poutres repose sur 2 poteaux chacune mais la liaison se fait dans le vide (ferraille soudées entre elles et ciment pour le raccord), je voulais savoir si ont est obligé de mettre un poteau ou pas ?
En sachant que entre les deux poteaux ya 1.30m.

Merci pour vos lumières, car le maçon qui me fait la construction me dit que ça ne pose pas de problème !?
Je peux envoyer des photos mais je ne sais pas comment ont fait

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Sauf exceptions, il n'est pas permis de souder des armatures.

C'est validé par un bureau d'études ?

Le soudeur est habilité pour ces travaux ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Non ce n'est pas validé par un bureau d'études et celui qui a soudé c'est le maçon
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Gironde
Enfaite dès le départ l'artisan maçon c'est trompé il avait déjà fabriqué les poutres en pensant qu'il y avait que 3 poteaux (donc les 2 poutres venaient se poser sur le poteau central or c'était 4 poteaux, donc vu que les poutres étaient déjà fabriqué, il a fait la liaison comme dit dans mon dernier message...

Et ce qui il y a un risque d affecement dans le temps si il n'y a pas de poteaux à la liaison ?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Pour le soudage des aciers HA, il y a quelques précautions à respecter.
https://www.soudeurs.com/sit[...]-arme-1122/
Donc, comme ça, c'est faisable, mais je sens confusément que votre maçon sur son chantier n'a probablement respecté les protocoles qui font que les barres soudées forment une barre aussi solide que si elle avait été continue.

Si le ferraillage des poutres, c'est à dire les positions des aciers et leurs sections, a été prévu en supposant qu'il y avait un poteau porteur à cet endroit, le remplacement d'un poteau par un vide ne va pas convenir à la structure. Notamment le fait que la portée libre entre porteurs va augmenter.

Je crains bien que ça soit tout faux
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Merci pour ses indications mais c'est bien ce qu'il me semble...
Dans tous les cas il y a eu un permis de construire, donc je vais contacter l'architecte car il ne suis pas le chantier mais je vais lui faire constater ce problème.
Merci encore pour votre retour 
Ilovir a écrit:Bonjour

Pour le soudage des aciers HA, il y a quelques précautions à respecter.
https://www.soudeurs.com/sit[...]-arme-1122/
Donc, comme ça, c'est faisable, mais je sens confusément que votre maçon sur son chantier n'a probablement respecté les protocoles qui font que les barres soudées forment une barre aussi solide que si elle avait été continue.

Si le ferraillage des poutres, c'est à dire les positions des aciers et leurs sections, a été prévu en supposant qu'il y avait un poteau porteur à cet endroit, le remplacement d'un poteau par un vide ne va pas convenir à la structure. Notamment le fait que la portée libre entre porteurs va augmenter.

Je crains bien que ça soit tout faux
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Encore un bon maçon...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 21h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir