Bonjour, voilà j’ai fait raccorder ma maison par Enedis or Le tableau électrique est en trop bas, ils n’ont pas pu poser le compteur et le disjoncteur dans la maison. Ils l’ont donc fait à l’extérieur. Ce qui me va très bien. Ils nous ont informé que ce serait à nous de passer le câble dans la gaine etc.
Mon conjoint VRD avait prévu de le faire. Or nous avons remarqué que nous n’avions pas le câble en Les contactant. Ils ont expliqué que le câble était à notre charge. Nous ne comprenons pas car si il l’avait posé comme prévu le câble aurait été fourni, Du coup j’en viens ma question, qu’est-il compris lorsque nous payons Enedis pour le raccordement ?
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il fournissent jusqu'au compteur le reste est à ta charge.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Sauf que là ils n'ont rien fourni, le compteur est à l'extérieur et le tableau électrique à l'intérieur et que nous avons payé Enedis
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes
Et lorsque nous avons fait la demande de raccordement, nous avons bien précisé 15 m et avons payé en conséquence. Alors là ils sont venus pour 15 minutes en poser juste un coffret extérieur avec le compteur. Donc la logique aurait voulu que si le câble était à notre charge, nous aurions payé moins cher que le prixde départ puisque celui-ci, est censé être fourni
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Soit vous avez un raccordement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, et dans ce cas ils fournissent et passent le câble.

Soit vous avez un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, et c'est à vous de fournir et passer le câble (2x16² jusqu'à 27m + si nécessaire asservissement HC 2x1,5² et/ou téléinfo)

Le fait que vous soyez passé de type 1 en type 2 pour non conformité de la faisabilité d'un type 1 n'y change rien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Au début, c'était prévu type un
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 20 message Landes



Carminas a écrit:Bonsoir

Soit vous avez un raccordement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, et dans ce cas ils fournissent et passent le câble.

Soit vous avez un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, et c'est à vous de fournir et passer le câble (2x16² jusqu'à 27m + si nécessaire asservissement HC 2x1,5² et/ou téléinfo)

Le fait que vous soyez passé de type 1 en type 2 pour non conformité de la faisabilité d'un type 1 n'y change rien.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

De mémoire, il s'agit d'un forfait pour la partie hors extension de réseau. Donc que vous ayez un câble d'un mètre ou de 30 mètres entre le coffret de coupure et le compteur c'est le même prix.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Landes
Alexandre149 a écrit:Bonjour,

De mémoire, il s'agit d'un forfait pour la partie hors extension de réseau. Donc que vous ayez un câble d'un mètre ou de 30 mètres entre le coffret de coupure et le compteur c'est le même prix.

Bonjour, merci oui c’est bien l’explication que nous a fournis Enedis ! 🙂
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir