Chaudiere atlantic (surpression) Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 73 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Herault
Bonjour
je possède une chaudière Atlantic IDRA  REF: micro 5024v 
J ai  un problème de pression dans le circuit de chauffage 
la pression monte seule obligé de purger régulièrement
pour rétablir une pression normale 1.2 Bar
suite au remplacement de l'échangeur a plaque et du corp de chauffe
par un professionnel.  

quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
merci d'avance    
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
Le "professionnel" a t il vérifié le vase d'expansion ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour
non il ne la pas contrôler
le problème a commencer après le remplacement de l'échangeur a plaque
et comme la pression et montée cela ma fait claquer le corp de chauffe
qui je pense devais déjà avoir une faiblesse
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Si c'est la montée en pression qui à fait claquer le corps de chauffe, bizarre que le pro n'ai pas vérifié le vase.
Alors, ce que je ferais :
Vérification de la pression de gonflage du vase d'expansion et vérification de la soupape de sécurité qui aurait dû limiter la montée en pression.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci de votre retour
je vais faire vérifier le vase
et je vous ferai un retour
merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Herault
Vase contrôlé ras. en fait le problème venait de la vanne de remplissage
pas étanche
merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Normalement pour le remplissage du circuit de chauffage il y a 2 vannes manuelles et un disconnecteur.
Était-ce le cas ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci beaucoup Ytec

Oui il y a bien 2 vanne et la première était défectueuse

[RESOLU]
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Oui mais il faut bien ouvrir les 2 vannes pour augmenter la pression.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir