Retour
Menu utilisateur
Menu

Question pour tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 53 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
.   
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre câble de liaison vers votre tableau divisionnaire, il faut le protéger contre les surcharges (et pas les surtensions) au départ par un disjoncteur 32A maxi (éventuellement disjoncteur différentiel 32A maxi, mais moins d'intérêt)

On ne comprend pas trop où sont les ID 25A que vous évoquez et que vous avez mis en photo.
Si c'est dans les tableaux divisionnaires, c'est OK si disjoncteur 25A au départ.
Vu qu'il y a qu'un seul interrupteur différentiel, l'interrupteur sectionneur ne se justifie pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Les ID dont je parle sont ceux sur les photos et c'est bien sur les deux tableaux divisionnaire par contre les tableau son relier directement sur le bornier du tableau principal
Du coup le câble d'alimentation n'est pas protégé ? je doit soit faire partir les alimentation sur des disjoncteur soit mettre un DD a la place des ID c'est ca ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal


Ce qu'il vous faut c'est un disjoncteur 25A maxi au départ (compte tenu de l'ID 25A)
Peu d'intérêt à remplacer l'ID 25A par un DD25A.

Il faudrait voir ce qui était prévu dans le devis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
D'accord merci beaucoup pour la réactivité, sur le devis il est écrit remplacement des ID 40A par des DD 25A mais il a remis des ID , je vais donc voir pour mettre un disjoncteur entre le bornier et les tableau divisionnaire
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qu'il aurait fallut c'était :
- laisser les ID 40A
- ne pas ajouter d'interrupteur sectionneur
- mettre un disjoncteur 32A au départ
A la limite remplacer les ID 40A par des DD25A aurait été acceptable (même si pas dans le règle de l'art)

Revoir avec lui, car ce qui a été fait ne sert absolument à rien (aucune protection contre les surintensités n'a été ajoutée), pire cela a même dégradé la situation par rapport à avant (risque de surcharge de l'ID 25A)
Demandez à ce qu'il fasse ce qui était prévu au devis (même si ce n'était pas la meilleure solution, ce sera toujours mieux que la situation actuelle)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
D'accord je vais donc voir avec lui car le but été que en cas de surcharge ça disjoncte et que le câble d'alimentation ne chauffe pas ce qui a priori n'est pas le cas
que ce passe t'il en cas de surcharge de l'ID ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il se détériore, voire il crame
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 04h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir