Bonjour.
Voici mon problème.  Je viens de remplacer mon ancien tableau. Sur celui ci j'ai 2 telerupteur qui commande 2 éclairé 1 pour la cuisine et un pour l'extérieur.

Sur l'un des BP j'ai un neutre en a1 pour l'éclairage de la cuisine et juste au dessus ce neutre et repris pour la lumière extérieure.
Je me tape la tête :huffy: pour reconnecter le tout .

Pour la cuisine c'est bon cela fonctionne mais dès que je souhaite connecter l'extérieur rien n'y fait.

Mon problème et que comme dit plus haut aucun schéma que j'ai trouvé ne reprend le neutre commun à un BP et à une ampoule.
Ils sont forcément  différents.

C'est une maison câblé il y à quelques années. 

Comment puis-je faire pour mettre les deux télérupteurs en parallèle avec ce neutre commun à  un BP et u e lampe .

Merci beaucoup pour vos lumières.
Mes connaissances sont quelques peu limité.  J'ai changé plusieurs tableaux mais jamais avec des telerupteurs.
Un schéma s'il vous plaît.
Sur la tof en bas le BP cuisine et en haut le BP lumière extérieure avec le neutre commun.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
Les télérupteurs sont neufs ? Quelles références ?
Certains n'acceptent pas le neutre au poussoir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Gard
Bonsoir. Merci de prendre mon problème en considération.
Oui les telerupteurs sont neuf. Schneider resi9 tl.
Les anciens sont des tl aussi.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Ok, un schneider, mais plus précisément est-ce un R9PCL116 ? ou autre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Gard
Oui c'est ça.  R9 cpl116.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
Avec le neutre au poussoir, vous êtes en montage dit 3 fils.
Vous devez donc respecter ce schéma. N'oubliez pas de positionner la fente du petit sélecteur rouge sur la face latérale gauche en position horizontale.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 00h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir