Retour
Menu utilisateur
Menu

Aspi centralisé et plancher chauffant

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.597 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Bonjour,

je voulais savoir si aspiration centralisée et plancher chauffant sont compatibles :

1) Je compte faire cheminer mes tuyaux d'aspi au niveau des plaques à plots du plancher chauffant et leur faire longer les murs pour minimiser les pertes de charges (conseils d'Aspibonheur, merci). Est-ce que l'épaisseur de chappe (liquide) sera suffisante pour recouvrir les tuyaux d'aspi ?

2) Mon garage n'est pas attenant à la maison, il est séparé d'une distance de 4 ml. Pensez-vous que je puisse mettre la centrale d'aspi dans mon garage ou bien les pertes de charges seront-elles trop importantes ?

3) Je pensais ne pas tirer le câble de commande sous gaine car je préfère la commande radio. Qu'en pensez-vous ?

4) Avec un flexible de 9 ml, j'estime à 8,5 ml le rayon d'action à cause de la flèche du flexible. Mon raisonnement est-il juste ?

Voilà pour mes questions.

Merci d'avance.

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
bon, début de réponse, mais pas pour tous :-(

1)Non, je ne pense pas que ce soit suffisant, je ne suis pas trop chaud pour ça moi (pour moi, tous dans le VS. peu êtr n creusant un peu ton isolant pour enfoire en partie tes tuyaux, mais j'aurais peur de voir apparaitre des vissures (aprés, si aspibonheur a un retour, ben OK)

2) Moi, je le ferai dans le garage, mais je pense qu'il faut bien reflechir au passage sous terre, mettre des manchon flexible au limite des batiments, en cas de tassements différenciels entre eux!

3) Je pense que c'est une erreur, pour moi, rien ne vaut le filaire, et si un jour tu veux changer, ben tu auras tous sous la mains. Même si dans un 1er temps tu penses au commande radio (d'ailleurs qui te propose ça, pas encore entendu parlais dans ça pour les centrale d'aspiration !)

4) ben non, car oui tu a la fleche mais n'oublie pas qu'au bout des 9 m, tu a la canne. un bon mettre, donc 9m c'est ok pour moi. surtous qu'en bout, tu peux un peux baisser pour attendre l'angle, si c'est un peu juste (surtous si cela te permet de limiter le NB de prise)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
1) je suis sur terre plein. Et l'isolant, normallement, faut pas l'entamer, sinon, ça isole moins bien.

2) 3) bien reçu.

4) au bout du flexible, tu n'as pas toujours une canne. Tu peux mettre des outils plus courts, genre petite brosses...

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
ça me paait un peut cavalier comme montage ...

Pour moi aussi, tout passe dans le VS.

Mais sans VS, je ne sais pas trop. demande à un installateur comment faire. Tu lui explique ton cas, et u lui demande ce qu'il peut te proposer comme modèles, et il devrait te répondre.

JB
Messages : Env. 2000
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Il faut passer dans le terre plein, sous la dalle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
+1 avec toi Fredoche.

Pour le 4), oui mais tu peux aussi mettre ces petits accessoires au bout de la canne idéal, faire un plan, un ficelle correspondant et bien regarder avec les meubles etc....

pour le 2), tu peux en plus mettre tes tuyaux dans un Ø80 ou 100 pour permettre un peu de mouvement, tu auras du jeux quoi, et puis 4m c'est vraiq ue c'est pas enorme...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Pour le 1) c'est une très mauvaise idée.

La seul chose autorisé par le DTU dans la chappe d'enrobage du PC ce sont les tuyaux PER du chauffage.
Messages : Env. 200
De : St Prim (38) (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Supermanfr a écrit:Pour le 1) c'est une très mauvaise idée.
La seul chose autorisé par le DTU dans la chappe d'enrobage du PC ce sont les tuyaux PER du chauffage.

C'est pourquoi j'ai décidé de passer tout le réseau d'aspi en comble, et tant pis pour les pertes de charges... et pour simplifier, la centrale sera implantée dans le cellier et non dans le garage... et pour simplifier encore plus, les tuyaux descendront en apparent dans mes placards muraux.

Voilà !

Pfff... quel poids ça m'enlève tout d'un coup...

A+
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
Messages : Env. 90
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
bonjour
j'ai passer mes tuyaux d'aspi dans la chape de ravoyage (épaisseur 5cm). Ils étaient avec le cablage électrique et les tuyaux d'eau sanitaire. La difficulté a été de trouver un parcours qui évitait de croiser les tuyaux d'eau, "d'enterrer" les cables electriques pour que le tube d'aspi plaque bien au sol et de longer les murs.
Par dessus la chape puis l'isolant puis le PER du plancher chauffant et la chape liquide.
A choisir j'aurai préférer me décider plus vide et passer dans le vide sanitaire (innaccessible chez moi).
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Vendee
Pour ma part j'ai passé mes tuyaux d'aspiration dans mon terre plain sou s la dalle beton..il est effectivment interdit dans le DTU de passer autre chose que du plancher chauffant dans la chape de carrelage..

le flexible de 8.50m possede une canne de 1.20m environ..

Sur le plan tirer au droit un trait de 8.50m au keutch est risque il vaut mieux prevoir de la marge dans le positionnement des prises ou la moindre table ou chaise risquent de beaucoup vous ennuyer le moment venu...
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir