Fonctionnement Resistance Appoints Daikin Altherma 3R 11kw

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 65 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 60 message Toulouse (81)
Bonjour,

Je suis equipé depuis cet été d'une PAC Altherma 3R reliée à un Plancher Chauffant, avec production d'Eau chaude sanitaire.


Independament du fait que le chauffage cesse de fonctionner dès que la température extèrieure passe en dessous de 0°, (mon installateur investigue sur le sujet)....Je cherche à savoir ce qui déclenche les resistances d'appoint.

Après reglages par mon installateur d'un certain nombre de parametres, ma conso c'est emballée en passant de
50 kwh en moyenne à 111 Kwh. Je précise qu'il sagit de la conso juste du chauffage de la PAC sur desjournées à 3° en moyenne de température extérieure.


En regardant les informations disponibles sur l'unité Intérieure je me suis appercu que dès que lac PAC cherche à monter la température de départ d'eau au dessus de 35°:

- les deux resistances d'appoints de mettent en fonctionnement de manière quasi continue
- la température Départ d'eau ne dépasse jamais les 38° malgrès la consigne à 45°

Ma question; quel(s) "facteur(s)" actionne(nt) les resistances ?

Une précision, je ne sais pas si il y a un lien, mais depuis les "reglages" par mon installateur, le compresseur est beaucoup moins bruyant en passant de 50/55 db à 40 db en moyenne

Par avance merci à tous ceux qui pourraient m'aider
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bjr. 35 en depart plancher chauffant??!Avec 3 deg exterieurs? Votre loi d eau est trop haute!
Pour l appoint, il doit y avoir ds le menu installateur la possibilite de declencher selon la tempé exterieur souhaitee. Moi j ai mis -4.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour

Chez Daikin, les paramétrages résistance se trouve dans "chauffage d'appoint" il me semble,
par contre de mémoire je ne peux gérer que la partie ECS (vérifier que le mode boost n'est pas activé)


votre conso je la trouve 3 a 4 fois trop elevé pour du plancher chauffant, je fais moins avec des radiateurs avec une eau a 50 °C.

pouvez vous relever la puissance absorbé et la puissance restitué pour regarder votre cop ?

cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Toulouse (81)
Exocet a écrit:Bjr. 35 en depart plancher chauffant??!Avec 3 deg exterieurs? Votre loi d eau est trop haute!
Pour l appoint, il doit y avoir ds le menu installateur la possibilite de declencher selon la tempé exterieur souhaitee. Moi j ai mis -4.


Je confirme, reglage fait par l'installateur en mode "test" pour essayer de comprendre pourquoi à 0° en tempéraure extérieur mon chauffage s'arrete.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Toulouse (81)
david.d a écrit:Bonjour

Chez Daikin, les paramétrages résistance se trouve dans "chauffage d'appoint" il me semble,
par contre de mémoire je ne peux gérer que la partie ECS (vérifier que le mode boost n'est pas activé)


votre conso je la trouve 3 a 4 fois trop elevé pour du plancher chauffant, je fais moins avec des radiateurs avec une eau a 50 °C.

pouvez vous relever la puissance absorbé et la puissance restitué pour regarder votre cop ?

cordialement


Effectivement, et c'est en lien direct avec le deux appoints qui se mettaient en route quasiment toute la journée (voir les journées du 11 et du 12 janvier ci dessous)

Depuis j'ai abaissé la consigne depuis la telecommande Madoka de 5° par rapport à la loi d'eau afin que ma température de départ d'eau ne depasse pas les 35°et que cela n'active pas les resistances appoint.

Pour le ratio Puissance absorbée/puissance restituée, voir dans le tableau les chiffres entourés (si mes calculs sont bons)
Dans mon tableau:
Puissance restitée = "Prod Chauffage"
Puissance absorbée = "Chauffage Kwh" (en rouge)

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Toulouse (81)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 02h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir