Amis électriciens, merci de vos conseils !

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.713 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Allier
Bonjour, a tous !

Je suis actuellement en train de budgeter l'installation électrique de notre projet et j'ai donc plusieurs questions à ce sujet :

1) - En consultant le catalogue Legrand, j'hésite entre la gamme DNX 4500 et la DX 6000 dont la difference reside apparement dans le pouvoir de coupure de ces appareils.
Ma question est de savoir s'il y a un réel avantage a opter pour la gamme DX 6000 ?

2) - La gamme DX 6000 comporte des disjoncteurs Uni + neutre et des disjoncteurs bipolaires.
Est-ce un "gros" plus d'opter pour ces disjoncteurs bipolaires dans une installation neuve ?

4) - Dans un tableau, les interrupteurs differentiels de type A peuvent-il remplacer avantageusement ceux de type AC ?

5) - Je n'ai pas trouvé de télérupteur électronique chez Legrand. Connaissez-vous ceux de chez FINDER et pour quelle réference opter ?
Ou quelle autre marque me conseillez-vous ?

6) - Un disjoncteur 2A peut-il protéger la partie commande de plusieurs télérupteurs ? Si oui combien ?

7) - Les disjoncteurs Legrand à bornes auto sont-ils si pratiques que celà ?

Voilà cela fait beaucoup de questions, mais merci de vos conseils avisés, en occultant les différences de prix entre les différentes technologies.

C'est tout pour le moment ! Wink
Messages : Env. 100
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Essonne
dans une habitation du 4500 suffit pourquoi payer plus cher
pour les differentiels pas la peine de mettre partout du type A (plus cher)
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Vendee
je vois laurau que tu es constructif dans tes reponses...

bonjour slash.

le pouvoir de coupure intervient dans des choix de materiaux ou les court circuit sont plus grands..les courants de court circuits se calculent mais nous n'irons pas jusque la..

a moins d'avoir des machines industrielles dans la maison un pouvoir de coupure de 4.5kA suffira (largement).

la norme NFC15100 impose de couper le conducteur actif..donc la phase seulement. des disjoncteurs unipolaire seront suffisant.

un ID de type A sur le tableau sera obligatoire..au dessus de 35m² 2 autres ID de type Ac seront obligatoires aussi

tu souhaites des telerupteurs electroniques pour une questionde silence..Finder est une bonne marque de relais je leur fais confiance.Moeller fera ausi ce genre de telerupteur discret ainsi que Yokis et peut etre aller voir chez Merlin Gerin aussi

pour la protection des telerupteurs je limite pour ma part a 2 bobines par disjoncteurs 2A...
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Allier
Doumdoumwill pour ces éclaircissements !

Au niveau des interrupteurs differentiels 40A 30mA je peux donc en mettre 3 de type A au lieu de 2 type AC et 1 type A ?

De plus il va falloir en prévoir un autre de 63A pour le chauffage électrique si je depasse 8 kva.
Et d'après mes calculs sur le site Acova, la puissance totale nécessaire des radiateurs (pour 150 m²) serait de 15 000 watts Crying Aïe !
Donc 15kva (pour un cos fi = 1) ?
Messages : Env. 100
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Vendee
la meilleure configuration pour toi dserait

*1 inter diff 40A type A
*1 inter diff 63A type Ac
*2 inter diff 40A type A

c'est le meilleur compromis economique et ca ne sert a rien de prevoir plus d'inter type A qui ne sont fait que pour les appareils de cuisson et de lavage

d'autre part si tu as un garage non attenant à la maison son electrification devra partir d'un Id 40A type Ac qui lui sera spécifique au tableau (donc un 5eme Id..)
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Allier
Ok merci tout est clair ! Icon_idea

Voici 2 liens concernant les télérupteurs de chez Finder :

Celui-ci de type mécanique avec fonction minuterie (ref. 1401) http://www.findernet.com/comuni/pdf/S14FR.pdf

et celui-là de type électronique (ref. 1301) http://www.findernet.com/comuni/pdf/S13FR.pdf


Si vous avez des commentaires sur ces produits là ou des retours d'experiences n'hésitez pas !
Messages : Env. 100
Dept : Allier
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir