Retour
Menu utilisateur
Menu

Repiquage pour circuit de prises 16A Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 53 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Je souhaiterais tirer un circuit en 16A pour alimenter 6 prises réparties dans deux pièces distinctes.
Ma question repose sur la faisabilité d'un repiquage sur plusieurs niveaux.
Le 1er repiquage se situe au tableau et le second dans une pièce à alimenter.
Je sais que le premier repiquage est correct mais je me pose la question pour le second en cascade.

Le mieux est encore de vous montrer le plan ça sera je l'espère plus explicite:





Cela est-il faisable/fonctionnel ? Si oui cela s'oppose t-il sur certains aspects à la norme CF en vigueur.

Je vous remercie.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne comprend pas bien la question que vous voulez posez ?

Si c'est pour savoir si on peut faire une dérivation dans un boitier d'encastrement de prise avec des Wagos, pas de soucis du moment que vous avez la place (privilégier un boitier de profondeur 50 et des fils en 1,5²)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Ma question repose principalement sur le second wago dans un circuit qui démarre lui aussi avec un wago. Y'a t-il une limite pour repiquer sur une même ligne ?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous faites autant de repiquage que vous le souhaitez, dans la limite du nombre de prises autorisées par circuit... et encore !

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Parfait je vais gagner beaucoup de temps ainsi.

Pour le 1.5mm² je n'y avais pas penser c'est effectivement envisageable et plus simple à manipuler et je dois de toute façon en acheter pour les circuits d'éclairages.

Je vous remercie pour ces clarifications Smile
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis hier à 03h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir