Bonjour à tous,
Je me suis occupé de la partie électricité de la maison que je construis.
Comme toute l'installation de plomberie a été faite en PER, j'ai négligé la liaison équipotentielle et j'ai complètement oublié que mes fenêtres étaient en aluminium.
Le consuel ne viendra pas vérifier mon installation car j'ai déjà mon branchement mais je veux malgré tout me mettre en sécurité.
Comme je me suis aperçu bien trop tard de mon oubli il est compliqué de palier celui-ci car mes placos sont déjà finis et mes peintures et carrelages faits. 
J'ai lu sur le net qu'il était éventuellement possible de raccorder ces huisseries sur la terre d'une prise de courant à proximité à condition qu'elle soit câblée en 2,5 mm2.
Malheureusement mes prises à proximité sont en 1,5 mm2 et sauf a saigner tous les placos il va être difficile de passer d'autres gaines.
Ma question est donc la suivante:
Si j'utilise tout de même le 1,5 mm2 d'une prise, est-ce que ma protection sera suffisante?
Sinon j'ai une autre solution qui m'évite de tout casser mais qui m'oblige à passer mon câble de terre sans gaine de protection sur quelques mètres en, l'encastrant dans la mousse périphérique bleue de dilatation qui se trouve au niveau de ma jonction dalle/murs.
Ce câble sera ensuite recouvert par le carrelage il sera donc protégé mais avec impossibilité de le changer en cas de besoin.
Est-ce que l'une de ces deux solutions est envisageable?
Sinon avez-vous une suggestion.
Encore une fois, le consuel ne passera pas je cherche donc seulement une solution de mise en sécurité même si elle n'est pas tout à fait orthodoxe.
Je vous remercie par avance de vos réponses éclairées.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Quelle est la valeur de continuité entre terre d'une prise et cette huisserie?

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour RFco
Peux-tu me dire comment mesurer la continuité.
Par ailleurs, encore mieux qu'une prise, j'ai également la terre que je peux récupérer au niveau des boîtes de raccordement des volets roulants.
pour le coup, ça faciliterait grandement la tâche mais ça reste du fil en 1,5mm2.
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Var
sibelius
Bonjour,

Avant tout il faudrait savoir si vos menuiseries alu sont à rupteur de pont thermique.
Si c est le cas, vous pouvez tester à l hometrès qu il n y a pas de continuité electrique entre l extérieur et l intérieur,
Étant dans ce cas lors de ma construction, c est ce que m a indiqué le consuel,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Il n'est pas forcément nécessaire de relier l'huisserie à la liaison équipotentielle


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci pour ces info mais je ne comprends pas bien vos réponses.
En relisant mon 1er message je m'aperçois que j'ai parlé de liaison équipotentielle alors que j'aurais peut-être dû préciser que c'était pour des salles d'eau et donc des liaisons équipotentielles supplémentaires et non la principale.
Donc, est-ce que je dois relier les fenêtres ou portes fenêtres de ces salles d'eau à la terre et comment créer cette liaison équipotentielle supplémentaire sans avoir à tout casser et si possible en utilisant les câbles en place à proximité.
Par ailleurs, dans l'une des salles d'eau, j'avais amené une gaine avec 3 fils en 1.5mm² pour alimenter un aérateur.
Ce dernier est finalement en classe 2. Comme je ne dois pas le raccorder à la terre, je me retrouve avec un câble que je pourrais utiliser pour raccorder mes huisseries mais celui-ci étant en 1.5mm², je crois que ce n'est pas suffisant comme section.
J'ai lu partout qu'il fallait du 2.5mm²
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
sibelius merci de bien lire ma dernière intervention qui parle de SDB
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Oups, c'est vrai, pardon. J'étais un peu perturbé par la réponse de Fabien83340 car je ne comprenais pas ce que venait faire la continuité électrique intérieure et extérieure dans ma salle de bains et ce que ça pouvait changer qu'il y ai continuité entre l'extérieur et l'intérieur.
Mais concrètement je fais comment pour mesurer ?
Je prends mon ohmmètre et je le mets au contact d'un côté à mon huisserie et de l'autre à la terre d'une prise par exemple ?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
sibelius a écrit:
Mais concrètement je fais comment pour mesurer ?
Je prends mon ohmmètre et je le mets au contact d'un côté à mon huisserie et de l'autre à la terre d'une prise par exemple ?

oui
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Var
sibelius
Il faut tester S il y a ou  pas de continuité electrique entre l extérieur et l interieur de la fenêtre ou de l huisserie.

Moi j avais également oublié  les liaisons equipitentielles des mes menuiseries alu, notamment la laision equipotentielles de la menuiserie de la sdb, j avais passé 2 jours à tout relier.

Et le jour du contrôle , l inspecteur à regardé à testé la continuité electrique de la menuiserie entre l intérieur et l extérieur, et il n y en avait pas et m à indiqué dans ce cas cas que la LEP n est pas obligatoire,  car rupteur de pont thermique et électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci à tous les 2 pour ces précisions.
Je vais mesurer tout cela demain mais une dernière petite question.
Le fait que les menuiseries soient laquées ne va t-il pas empêcher la continuité de se faire et si oui, est-ce qu'il faut que je prenne le point de contact sur les vis des gongs qui elles, ne sont pas peintes ?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Var
sibelius

Sur mes menuiseries il y a des points de contact dont certaines sont.t sous un petit caoutchouc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Herault
Ok merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonsoir,
J'ai fait mes mesures et il n'y a pas de continuité entre la partie extérieure et intérieure des menuiseries alu.
Les profilés sont bien à rupture de pont thermique.
Pour ce qui est des mesures, j'ai positionné mon ohmmètre sur 200 et j'ai obtenu une première fois la valeur 2,9 ohms et 10 minutes plus tard 2,1 ohms. Est-ce normal que ça fluctue ?
Je ne sais pas comment je dois interpréter ces résultats et le fait qu'il n'y ait pas continuité entre intérieur et extérieur..
Dois-je faire cette L.E.S. ou non et si non, êtes vous sûrs que je ne prends aucun risque avec la sécurité d'autant que l'une des fenêtres est presque au touche à touche avec une douche à l'italienne ouverte.
Merci d'avance de vos prochaines réponses
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
2 Ohms c'est une bonne continuité (ou conductivité), une non conductivité c'est l'infini, l'équivalent à ce qu'indique votre ohmmètre lorsque les pointes de touche ne se touchent pas.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonsoir,
2 Ohms c'est une bonne continuité (ou conductivité), une non conductivité c'est l'infini, l'équivalent à ce qu'indique votre ohmmètre lorsque les pointes de touche ne se touchent pas.


et lorsqu'elles se touchent?

Et entre la terre prise SDB et terre prise d'une autre pièce voire bornier terre du tableau?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Je me suis mal exprimé.
Il n'y a pas continuité entre extérieur et intérieur des menuiseries (l'ohmmètre ne bouge pas)
En revanche il y a 2.1 ohms entre la partie extérieure des menuiseries et une terre reliée au bornier terre du tableau électrique.
En revanche, entre la partie intérieure des menuiseries et le même fil de terre relié au tableau il n'y a pas continuité (l'afficheur digital de l'ohmmètre reste sur 1)
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Et mon dernier message?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Herault
Rfco, dans ton dernier message tu me pose 2 questions mais je ne suis pas sûr de bien interpréter ce que tu me demandes

1- "lorsqu'elles se touchent" - Je suppose que tu fais référence au message d'Hexamatic et que tu parles des pointes de l'ohmmètre

- Lorsqu'elles se touchent j'ai la valeur 0

- Lorsqu'elles ne se touchent pas j'ai la valeur 1

- Lorsque je touche la partie extérieure de la fenêtre de la salle de bain et que l'autre pointe touche un fil que j'ai tiré depuis le bornier de terre du tableau électrique, j'ai la valeur 2.1

- Lorsque je touche la partie intérieure de la fenêtre de la salle de bain et que l'autre pointe touche un fil que j'ai tiré depuis le bornier de terre du tableau électrique, j'ai la valeur 1

2- La deuxième question, si je comprends bien, tu veux que je fasse une mesure entre la terre de la prise de courant de la salle de bain et la terre d'une prise de courant d'une autre pièce ou encore même celle de tableau électrique.
Si c'est bien cela, je le ferai demain sur mon chantier et t'apporterai la réponse.

En revanche, je ne sais pas si ça a une importance sur les résultats mais je dois signaler que je suis en train de faire mon installation et que pour l'instant, il n'y a que 15 à 20% du tableau qui est raccordé. Je n'ai pas fini mes enduits et peintures dans une grande partie de la maison et je n'ai pas encore posé mes boîtes d'encastrement ni raccordé la plupart des PC et des luminaires dans ces pièces non finies.

Est-ce que ça peut influer sur les mesures ?
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
C'est en gros ce que j'ai demandé

pour

Citation: - Lorsque je touche la partie intérieure de la fenêtre de la salle de bain et que l'autre pointe touche un fil que j'ai tiré depuis le bornier de terre du tableau électrique, j'ai la valeur 1


intérieure comme la partie située dans la SDB, la valeur doit être approchante de celle avec la terre d'une prise située dans la SDB


Le top serait d'avoir un mesureur d'isolement comme évoqué dans le texte que j'ai mis (500 000 ohms)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir