Bonjour

je suis en train de vérifier mon tableau en vue du consuel et je me rend compte que je me suis trompé sur un point.

Pour le dimensionnement des interrupteurs différentiels, j'ai fait les calculs d'intensité par ligne et je n'ai pas pris les règles. JE vais donc corriger cela rapidement.

J'aurai une question sur les règles.

Il est précise :

Calibre DDR ≥
une fois la somme des calibres des protections des circuits chauffage, IRVE et chauffe-eau
+
0,5 fois la somme des calibres des protections des autres circuits.


Pouvez vous me confirmer :

      Four plaque on les mets bien à 0,5?
      Pompe à chaleur, on la met à 1 ou à 0,5?
      Sur une ligne triphasée j'ai un dis tri pour la pompe à chaleur du chauffage au sol et une pour la clim. Il est évident qu'il ne tourneront pas ensemble. est ce que cela convient si j'explique que j'en ai pris une des deux?

MErci
 
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous n'avez pris des interrupteur différentiels 63A qui vous éviteraient de vous prendre la tête avec ces calculs ?

Citation: Four plaque on les mets bien à 0,5?

Oui


Citation: Pompe à chaleur, on la met à 1 ou à 0,5?

1 c'est du chauffage direct


Citation: Sur une ligne triphasée j'ai un dis tri pour la pompe à chaleur du chauffage au sol et une pour la clim. Il est évident qu'il ne tourneront pas ensemble. est ce que cela convient si j'explique que j'en ai pris une des deux?

Non
Par contre en tri, on raisonne par phase
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
Sur le dernier point, je ne comprends pas
Cela signifie quoi par phase

Celui qui pose problème j'ai

Interrupteur différentiel AC63
Disjoncteur 20 A
Disjoncteur 40 A
Disjoncteur 32 A
C'est ok?

Si la pompe à chaleur est pour une climatisation, je peux prendre 0,5?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par phase cela signifie que si vous avez un ID tetra 40A, il faut vérifier pour chaque phase que la somme des calibre coefficientée ne dépasse pas 40A. Donc cela va dépendre de la répartition des circuits mono sur les 3 phases.

Si c'est un 63A, la règle amont est respectée 63A>60A de l'AGCP.
Donc inutile de chercher à respecter la règle aval sur le cumul des calibre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
Carminas a écrit:Par phase cela signifie que si vous avez un ID tetra 40A, il faut vérifier pour chaque phase que la somme des calibre coefficientée ne dépasse pas 40A. Donc cela va dépendre de la répartition des circuits mono sur les 3 phases.

Si c'est un 63A, la règle amont est respectée 63A>60A de l'AGCP.
Donc inutile de chercher à respecter la règle aval sur le cumul des calibre


merci de ce retour, mais il me crée de la confusion

Dois-je comprendre que la règle c’est la règle ou la règle aval ?
J’avais compris que c’était la règle, et la règle aval
Donc si je comprends tant que mes interrupteurs diff différentiel sont supérieur au disjoncteur de branchement, pas de sujet
Où puis-je voir le Cali du du disjoncteur de branchement ??
Il n’y a pas de risque, le CONSUEL me demande les deux?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Gard
Parentb3 a écrit:
Carminas a écrit:Par phase cela signifie que si vous avez un ID tetra 40A, il faut vérifier pour chaque phase que la somme des calibre coefficientée ne dépasse pas 40A. Donc cela va dépendre de la répartition des circuits mono sur les 3 phases.

Si c'est un 63A, la règle amont est respectée 63A>60A de l'AGCP.
Donc inutile de chercher à respecter la règle aval sur le cumul des calibre


merci de ce retour, mais il me crée de la confusion

Dois-je comprendre que la règle c’est la règle ou la règle aval ?
J’avais compris que c’était la règle, et la règle aval
Donc si je comprends tant que mes interrupteurs diff différentiel sont supérieur au disjoncteur de branchement, pas de sujet
Où puis-je voir le Cali du du disjoncteur de branchement ??
Il n’y a pas de risque, le CONSUEL me demande les deux?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Gard
Désolé fausse manipulation, je voulais dire règle amont ou règle aval
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est l'une ou l'autre

Il faut bien comprendre la finalité et l'esprit de ces règles :

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont, d'autant plus que de nos jours l'écart de prix avec un 40A n'est pas bien élevé.

Et pour rassurer par rapport au consuel, voici l'extrait de l'original de la NF C15-100.
On y lit bien : soit l'une, soit l'autre


Pour le calibre du disjoncteur de branchement c'est écrit dessus.
Il n'existe que 2 modèles :
- 10/30A donc In=30A
- 30/60A donc In=60A.
Cela ne peut jamais être plus de 60A, c'est pourquoi avec des interrupteurs différentiels 63A on est tranquille.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir