Retour
Menu utilisateur
Menu

Devis divergent pour le choix d'une climatisation Air/air

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 74 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Gard
Hello,

dans l'optique de mettre une clim Air/Air, nous avons fait deux devis avec des avis pros qui divergent.

Maison RT2012, pompe à chaleur avec plancher chauffant, la clim sera uniquement pour rafraichir l'été. Pas de chauffage donc.

Au RDC il y a une grande pièce salon de 54m2+ avec grande baie orienté sud + 1 pièce 12m2 attenante. Le premier étage a 30m2.

Les deux pros nous proposent du multi split avec une unité extérieure et deux intérieures.

D'après le calcul classique on tombe a peu près sur l'avis du premier pro, clim à 5200W (Thermor) au RDC, 2600W à l'étage.

Le deuxième nous donne plutôt une clim a 3200W (Mitsubishi) au RDC et 2500W à l'étage arguant que pour refroidir il faut moins de puissance et que la clim 5200W fonctionnera en sous régime et s'usera rapidement.

Sachant que osef de payer 1000 de plus pour la 5200W qui croire ? L'été nous avons des températures entre 35 et 40 degrés et souhaitons descendre dans les 27 degrés.

Si il y a un expert qui passe ici je veux bien un avis
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
superbsecret a écrit: la clim 5200W fonctionnera en sous régime et s'usera rapidement.

Bonjour,
Il vaut mieux une pompe qui ne fonctionne en sous-régime qu'à 100% de ses capacités en continue.
Elle ne s'usera pas plus vite, au contraire.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

J'ai une maison 100 m2 RT 2005 elec sur Lyon et elle se suffit d'une monosplit 2,5 kW... avec du frais en bas (24) mais tempéré en haut (26).

La premiere chose est de comprendre votre maison. vous avez un RT2012 en region chaude . Votre maison, comme toutes les RT2012 , ne souffre pas d'un manque d'isolation , mais justement de son contraire: la maison est tellement isolé qu'elle devient un thermos, et quand la chaleur est rentrée , elle ne peut plus ressortir. La quantité de chaleur a sortir est assez minime ( 100 a 150 kw.h de conso chez moi chaque été)

La seconde chose a déterminer c'est vos ouvrant au sud et comment vous les gerer .
Si vous avez une baie vitrée plein sud sans pergola avec le rideau exterieur ouvert en été , vous allez avoir bcp de chaleur entrantes .

Ensuite, une clim c'est du bruit . plus le poids de l'unité interieure est legere , plus ça souffle fort , fait du bruit et des courants d'air . Pour cela, je vous conseille de prendre des unités interieures lourdes , type LN chez mitsu

Derniere chose : une clim est un truc qui s'utilise sur un temps long au ralenti et pas sur des temps courts a fond . La 2,5 kw me refoirdit 50m2 ouvert en 15 minutes sans aucun usage de la fonction puissance à fond. Si la machine est trop puissante, elle ne va pas reguler mais continuer a baisser la température et vous aurez froid .

Une unité en haut et une en bas vous seront necessaire pour avoir les chambres fraiche . Amha une 25+25 suffit avec des UNI lourdes et des rideaux baissés ( ou pergola) La solution 32+25 est suffisante. mitsu est une marque reputée . Et , au moins pour le bas , cassez la tirelire pour mettre une UI lourde type LN (15kg). Vous gagnerez en bruit et en efficacité

dernieres choses . quand les gens pensent clim, ils pensent froid . Or une grande partie du confort vient de la diminution de l'hygrométrie. En été la clim condense . attention ou vous la positionnez et surtout a porter attention aux systeme d'evacuation d'eau (pompe de relevage) qui peuvent etre bruyants sur une cloison.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 21h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir