Retour
Menu utilisateur
Menu

Longueur maximale d'un circuit éclairage

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 74 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour à toutes et à tous,

Je viens trouver de l'aide sur ce forum concernant le circuit d'éclairage dans le cas d'une rénovation.

J'ai vu dans une vidéo qu'un fil électrique en 1.5mm2 qui supporte 10A est limité à 25m de longueur. 

En éclairage domestique, un électricien installe t'il ses circuits avec ce détail, sans dépasser les 25m car par soucis de sécurité si une personne viendrait dans le futur charger le circuit jusqu'à à 10A? 

Ou partent-ils du principe que les LED sont de très faibles puissance donc on peut utiliser quand même de la longueur sans problème?

Exemple: 1 circuit lumière avec 4 LED à 10W, cela fait 40W. Donc 40W/230V ne fait que 0.17A donc nous sommes très loin des 10A.

Merci pour vos lumières.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
ça se calcule en fonction de la protection qui alimente le câble.
Dans le cas que vous citez (chute de tension 3%,  éclairage), si vous le protégez par un disjoncteur de 2A la longueur peut aller jusqu'à 110m et si vous le protégez par un disjoncteur de 16A (le max pour du 1.5) la longueur du câble ne devra pas être supérieure à 14m,.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour merci d'avoir répondu
Effectivement c'est bien ce que j'avais lu, des doutes se sont installés en lisant un autre forum qui explique que avec les LED la question était simple puisque elles ne demandent presque pas d'énergie. Voici le lien http://www.forum-electricite.com/longueur-max-cables.html
Alors je ne comprend pas ce qui est habituel de faire pour la majorité des électriciens.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il ne faut pas confondre intensité maxi théorique et intensité réellement employée.

On ne va pas limiter la longueur du circuit pour ne pas dépasser 3% avec 10A, alors que dans les faits on n'atteindra jamais cette valeur.

Pour rappel la norme dit (paragraphe 525 de la NF 15-100) :
"Les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits."

Avec des LED on a des puissances absorbées ridiculement faibles, donc des chute de tension négligeables en pratique.

La limité à 3% pour de l'éclairage c'est afin ne ne pas avoir des lumières qui baissent en intensité (ce qui d'ailleurs n'avait du sens qu'avec des ampoules à incandescences)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour Carminas, merci également pour votre intervention.

J'aime me renseigné avant de pratiquer car, depuis les câblages sur platines au lycée et mettre en pratique aujourd'hui sur de la rénovation c'est différent.

En conclusion, aujourd'hui, la majorité des habitations et des nouvelles constructions ne sont qu'équipées que de LED donc pour ce cas je précise bien, la longueur du circuit d'éclairage n'a plus beaucoup de sens, c'est bien cela.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En gros c'est cela, tant qu'il ne s'agit pas d'un chateau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Je ne suis pas encore millionnaire mais j'ai bien noté ?. Dans mon cas c'est une maison de 1960 et pour arriver aux boîtes de dérivations aux combles, une alim doit aller à l'opposé du tableau donc environ 18m, ensuite il faut ajouter les 2 retours lampes et 2 interrupteurs des chambres, voilà qu'elle était mon inquiétude concernant la longueur de fils.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 08h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir