Env. 80 message Savoie
Salut à tous,

Bon j'ai épluché pas mal de sujets du forum, regardé des vidéos, lu les guides des marques d'élec et même lu la NF C 15-100 sur cette fameuse boucle et pourtant... Ben c'est toujours pas clair.

Je retiens de la norme pour cette boucle, c'est qu'elle fait le tour de la maison et qu'elle est mise en fond de fouille, sur la partie la plus à l'extérieure.

Extrait de la norme:
Citation: ces prises de terre sont constituées par un ceinturage à fond de fouille intéressant le périmètre du bâtiment.


Par contre, la norme ne précise pas du tout si il faut simplement la déposer au fond ou faire un sillon de quelques centimètres en plus et recouvrir de terre. Sur le principe ça semble logique, mais entre les vidéos et les guides, j'ai pas trop l'impression que les gens s'embêtent et ils coulent le béton de propreté directement dessus.

Est-ce que des gens ici pourraient confirmer tout ça ?

D'autres parts, le lien boucle de fouille -> GTL est très peu décrit. Je pensais remonter à l'extérieur du bâtiment jusqu'au dessus de la dalle + sol fini et rentrer à ce moment via une gaine qui arriverait donc dans le placo du RDC. Ensuite remonter au 1er (toujours gainé) jusqu'à la GTL. C'est OK comme ça ?
"Des fenêtres pour Kiwi"
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 80 message Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, il faut qu'elle soit recouverte de terre et ne soit pas en contact avec le béton

Pour la remontée jusqu'à la barrette de coupure, il n'y a pas de règle vous faites au plus pratique en fonction de la configuration des lieux.
Mettre sous gaine la partie qui sera noyée dans la maçonnerie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je rejoins l'avis de Carminas il faut que la cablette de terre soit enterrée, et surtout pas en contact avec le béton
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
, Bonjour 
Je confirme ce que disent les autres intervenants
-en général on met un conducteur en fond de fouille pour des raisons pratiques : on profite de la tranchée faite pour les fondations , et cela met le terrain environnant l'immédiat de la maison au même potentiel (ce qui est intéressant pour la foudre notamment)
-ce conducteur enterré on en ramène de préférence les deux extrémités sur la barrette de terre ce qui amène l'avantage qu'en cas d'agression qui le couperait cela n'influence pas la valeur de la terre
-on met ce câble en fond de fouilles simplement recouvert de quelques centimètres de terre pour ne pas être en contact avec le béton pour éviter des effets chimiques
-ce conducteur nu doit être gainé pour toutes traversées de parois toujours pour éviter des effets chimiques 
Que des raisons de pratique et de technique , mais pas d'obligations, vous pouvez aussi bien tout simplement planter un piquet et en rester là si la valeur est acceptable.
La seule chose qui compte légalement est la valeur de la résistance le reste c'est de la qualité et de la durabilité , en bref du bon travail
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Savoie
Super, merci pour vos réponses. On va prendre le pas de mettre les moyens financiers pour faire la périphérie et on va s'assurer que le maçon ne se contente pas de le déposer simplement en fond de fouilles. Photos bientôt
"Des fenêtres pour Kiwi"
Messages : Env. 80
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir