Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur d'Abonné qui Saute - causes et solutions

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Bonjour,

J'ai un souci avec mon disjoncteur d'abonné qui saute régulièrement, sans que je ne parvienne à identifier la cause avec certitude.

Je suis en maison ancienne, en tout électrique (cuisson, eau chaude, chauffage, borne de charge EV). Je possède un abonnement de 12kVA et un Linky, le tout en monophasé. Le tableau principal a été refait par mes soins il y a peu, 2 tableaux divisionnaires existent également dans la maison.
Je sais que la terre n'est pas géniale chez moi aux dire d'un électricien qui est intervenu il y a quelques années.

La maison est reliée au réseau en triphasé mais j'ai fait changer le disjoncteur abonné en monophasé il y a 8 ans quand nous avons acheté la maison. Je ne sais pas quelle phase a été connecté sur le DA, dans le tableau, l'un est connectée, les 2 autres non connectée mais dunudées et protégées par un ruban isolant.

Mon disjoncteur abonné est calibré sur 60A et n'est pas sélectif.

En hiver uniquement, lorsque de nombreux appareils fonctionnent en même temps, le disjoncteur saute.
A chaque fois, aucun interrupteur différent ne saute, aucun disjoncteur divisionnaire ne saute, le Linky n'indique pas de message "puissance souscrite dépassée).

A l'étude des courbes de puissance, je ne monte jamais au dessus de 10kVA, la coupure intervannt très souvent autour des 8500/9000 VA.

J'ai longtemps pensé que le souci était du à une puissance souscrite trop faible mais le fait que seul le disjoncteur abonné saute et que ça ne soit jamais le Linky me fait me poser des questions.

Quelle pourraient être les causes de ce souci ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il s'agit dans doute de défauts d'isolement furtif.

S'il n'est pas sélectif, il est sans doute plus réactif que vos différentiel 30mA, sur les défauts d'isolement > 500mA.

Il faudrait faire intervenir un électricien avec un mesureur d'isolement.

Il faudrait faire changer votre disjoncteur de branchement par un sélectif ce qui permettrait de voir quel 30mA coupe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Merci pour votre réponse. Ce que j'ai du mal à saisir c'est pourquoi cela intervient qu'à des puissances supérieures à 8000VA...

Ce ne peut vraiment pas être un souci de surpuissance ?

Et également pourquoi le gestionnaire de réseau m'a mis DA non sélectif en 2017...
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Sur mon DA, le calibre de 60A n'est pas correctement aligné avec le fenêtre de vue. C'est ce que cela peut être lié à un mauvais réglage ?

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non mais peut être lié à un defaut de certains appareils ou circuits ?

L'autre hypothèse pourrait être un défaut du disjoncteur de branchement dans sa détection des surcharges.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
Carminas a écrit:Non mais peut être lié à un defaut de certains appareils ou circuits ?

L'autre hypothèse pourrait être un défaut du disjoncteur de branchement dans sa détection des surcharges.

Le fait que le calibre du DA soit non aligné est problématique vous pensez ou c'est une sorte de roue avec crans ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Rhone
J'ai avancé dans mes diagnostics.

En coupant tout sauf ma borne EV et une table induction, je monte bien au dela des 12kVA souscrits selon le Linky. Ce dernier ne saute pas. Idem pour le disjoncteur abonné qui n'a pas sauté.

C'est donc bien un souci au niveau de mon installation, le souci est que le DA n'étant pas sélectif, je ne sais pas quelle ligne est en défaut...
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Demandez à ENEDIS de changer le DB par un sélectif (moyennant finances)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 13h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir