Bonjour,
Nous avons fait installer un système de chauffage par cuisinière bouilleur dont nous sommes peu satisfaits.
En nous documentant un peu plus sur ce système, nous constatons l'absence d'aquastat et de sonde sur notre installation, alors que cela semble un élément primordial dans le fonctionnement de ce générateur :
à l'heure actuelle, aucune mesure de température n'est faite, donc aucune commande n'ouvre le circulateur de la cuisinière lorsque la température de service est atteinte, ce circulateur est en marche en continu, même lorsque la cuisinière est éteinte.

Pouvez-vous confirmer la nécessité de poser l'aquastat avec sonde et y- a- t-il un risque de sécurité (surchauffe ? retour de l'eau à trop haute température ?)
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 mois
 
L'absence d'aquastat sur votre cuisinière bouilleur pose des soucis de température et de sécurité. Souhaiteriez-vous confier cette installation à un professionnel ?

Allez dans la section devis Chauffage du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 chauffagiste de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Accédez facilement à des experts pour améliorer la sécurité et l'efficacité de votre chauffage

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, effectivement il faudrait un aquastat mais l'élément le plus important est le thermovar pour assurer une certaine t° de retour.
que le circulateur tourne en permanence c'est pas normal mais pas dangereux.
pour plus d'info il faudrait poster ici un schema de l'installation
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Merci pour votre réponse rassurante au niveau sécurité.
Oui, le thermovar est en place.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Vous avez un ballon tampon de quelle capacité ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Pas de ballon tampon, la cuisinière puissance 19,7kw, et 14 radiateurs;;;
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le samedi 19 juillet 2025 à 21h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir