Bonjour,


J’essaie de faire un calcul du cout de fonctionnement à l'année d’un vieux moteur triphasé de la VMC de notre copropriété qui commence a avoir des heures de fonctionnement, pour voir si nous aurions intérêt à le remplacer prématurément par un moteur récent avec un meilleur rendement (IE3 au lieu de IE1),mais il y a un point que je ne saisi pas avec le cos phi utilisé dans les calculs qui semble aller à l’envers dans mon calcul.

J’ai utilisé ce calculateur, mais le résultat m’étonne.
https://power-calculation.com/fr/puissance-consommation-electrique-calculatrice-triphase-monophase.php
l'ancien moteur peu performant IE1 :
1.1kw/1.5ch couple 7nm
400V, 2,7A, cos phi 0.78
cela donne: 1459W/1871VA
3323€/an

Le nouveau moteur plus performant IE3:
1.kw/1.5ch couple 7nm
400V, 2,4A, cos phi  0,81
cela donne: 1347W/1663VA
3068€/an

En ayant oublié de changer le cos phi et ayant laissé 0,78 cela faisait baisser la consommation du nouveau moteur encore plus bas, hors de ce que les documentations indiquent plus le cos phi est élevé plus le moteur a un bon rendement....et la ça fait monter la consommation.
Cela me parait contradictoire, est-ce que le calcul est bien juste?

De plus, j’ai une question plus au niveau technique, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie électricité:
Nous avions eut un devis de remplacement de ce moteur par la société qui a le contrat d'entretien, il nous était proposé de le remplacer par un moteur identique de 1.1kw/1.5ch 7nm ou bien un de 0,75kw/1ch 5.5nm pour le même tarif, mais je ne trouve aucune info me permettant d’être sur qu’il suffirait et j’ai quelque doutes sur le travail de l’entreprise nous voudrions être sur que le moteur soit correctement dimensionné et non pas en fonction de ce qu'ils ont en stock à écouler.

(Ils avaient été contactés car la machine sur le toit s’entendait jusqu’a 2 étages en dessous, leur solution était un nouveau moteur, hors après avoir jeté un oeil à la machine,
la courroie était complètement détendue, les poulies mal alignées et la machine en appui direct sur la tole, les silent bloc étant tombés en poussière ….et sans lien avec le bruit l’installation électrique remplie d’eau.)

Le moteur actuel n’étant pas d’origine (la machine a 40ans) je ne pense pas qu’il puisse servir de confirmation de la puissance nécessaire et si il était possible de passer au moteur moins puissant cela réduirait de 1/3 la consommation.

Comment pourrais-je vérifier qu’un moteur plus petit serait suffisant pour entrainer la turbine en escargot, la turbine s'entraine assez facilement à la main en tournant sa poulie.
il n’y a aucune plaque signalétique sur la machine.


Je vous remercie
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vous vous lancez dans des calculs puissants d'aérodynamique pour le ventilateur et de calcul de moteur en fonction de la puissance absorbée. Il faut connaitre le débit du ventilateur, la pression statique et dynamique.
Selon le ventilateur, il existe des courbes de puissance en fonction du débit.
en copro, ce n'est pas évident, faites déjà les réparations : silentbloc, courroies, alignement, le calcul d'une ventilation relève du niveau ingénieur, ou du pif du technicien de la société.
Il existe des sociétés sachant faire ces calculs, mais c'est payant.
Perso ce que je ferai, si vous voulez changer le moteur, c'est remettre le même, mais au point de vue bruit, il faut également vérifier les roulements moteur et ventilateur.
Donc en conclusion : roulements, courroie, alignement, silentbloc, vérifier dans les appartements que les entrées d'air sont propres, pas bouchées (les locataires les bouchent) et les bouches d'aspiration, cuisines et salles de bains (il y a des gens sales)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
posons le problème simplement :

votre besoin est  un moteur  ayant les performances de l'ancien , c'est à dire qu'il donne sur son arbre un couple de 7nm à une certaine vitesse c'est à dire qu'il donnera sur son arbre 1,1kW.

-Oubliez le cheval qui est une unité de puissance périmée depuis plus de 50ans
-oubliez les VA qui est une puissance apparente qui ne vous est pas facturée et dont vous , en tant que particulier  n'avez rien à faire

pour obtenir cela , votre ancien moteur absorbait 1459W et le nouveau absorbe 1347W qui eux vous seront facturés , ça c'est du concret. Meilleur rendement , aborbé 1,347kW , rendu 1,1kW

Donc votre nouveau moteur est légèrement plus performant que l'ancien car pour une moindre consommation , il vous donne le même résulta
C'est tout ce que doit regarder un profane
Ne vous embarrassez pas l'esprit avec le facteur de puissance qui varie d'un moteur à un autre , et est dû à la fabrication du moteur et ne rentre pas en ligne de compte pour vous.
 Si vous voulez plus de précisions sur ce facteur de puissance il vous faudra suivre de longs cours d'électricité et de fabrication de moteurs

Ce début d'explication vous convient il ?
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Var
Merci pour les conseils pour l'entretien de la machine et pour les explications du rendement, c'est bien ce que je supposais mais c'est plus clair expliqué ainsi.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 13 mai 2025 à 20h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir