Bonjour,
est-il vraiment utile de resserrer systématiquement tous les éléments d'un tableau électrique?
Sur un tableau (4 rangées) d'une électricité que j'ai monté moi même il y a une vingtaine d'années, je resserre tous les ans les cosses des différents disjoncteurs du tableau. 
Je l'ai fait la dernière fois le 27 février de cette année. J'ai eu hier un gros court circuit au niveau du tableau, sur l'arrivée du 6 carré. J'ai pu constaté que la cosse était desserrée. 
Je me demande donc si c'est une bonne idée de faire cela sur des câbles multi brins. C'est le cas de mon 6 carré. Je pense qu'en le resserrant, les brins ont pu bouger libérant ainsi un espace qui a provoqué le court circuit. Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
A mon avis erreur sur terme " court circuit.
C'est pas plutôt un échauffement du à un mauvais serrage ?
Le terme "cosse" est pas plutôt borne ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Somme
Euh, oui, tout à fait
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Si la borne était desserrée , peut être un défaut de celle ci...
Une photo de la borne en question ? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
J'ai travaillé durant 15 ans dans des installations datant de 1920 remplies d'armoires électriques avec borniers et relayage divers.
Les anciens disaient : "quand c'est neuf on sert sans exagérer, puis on contrôle le serrage une année plus tard et ensuite on ne touche plus à rien"
Il avaient bien raison car en 15 ans je n'ai jamais constaté de desserrage de bornier ou autre équipement... et probablement pareil pour mes prédécesseurs depuis 1921 !
Resserrer tous les ans, c'est sources de problèmes ultérieurs car à force de donner un petit coup de tournevis, soit tu vas poinçonner et couper l’âme du fils en cuivre, soit tu vas foirer la vis de serrage...
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Somme
Je suis ok avec JC, je pense maintenant qu'en dehors d'un problème particulier, on ne touche pas au serrage des câbles. merci à tous!
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
JCdu26 a écrit:Les anciens disaient : "quand c'est neuf on sert sans exagérer, puis on contrôle le serrage une année plus tard et ensuite on ne touche plus à rien"

Bonjour.
J'ai connu ca également , et je suis plutôt d'accord.
Surtout que je suis désormais proche d'être un ancien.....

En revanche , je sert de guide pour la tournée de thermographie annuelle , et je vois des trucs étranges.
Suis toujours impressionné par l'ancien avec sa caméra ( lui c'est un vrai +de 64 ans  , il fait du rab...).
Des fois , un resserrage suffit , des fois faut changer l'organe car ca vient du type de borne , des fois remplacer l'embout du fil , et l'ancien a toujours le bon diagnostique. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est certain qu'une caméra thermique (mais une de qualité Blush) est très utile pour déceler les points chauds anormaux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 06h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir