Bonjour à tous
Je souhaite passer au triphasé pour installer un atelier bois amateur. Ces machines seront dans une dépendance située à 25m du compteur linky. L'abonnement passerait de 9kVA à 12kVA. Le branchement est de type I.
La puissance prévue des machines en tri  est de 3kW, 5.5kW, 5kW. Je prévois de câbler ces machines en 3P+N+T par prudence. En mono il y a un compresseur de 2.2kW plus divers autres machines classiques pour bricoler généralement  inférieure à 1kW.
Deux machines peuvent fonctionner simultanément avec une autre : le compresseur et l'aspiration (1kW). Donc au maximum je devrais avoir 5.5+2.2+1 = 9kW.
Actuellement la dépendance et le tableau principal de la maison  sont reliés par un câble R2V 3G 16 mm² dans une gaine enterrée de 40mm. Une gaine voisine de 40mm est disponible. La terre de la maison principale est donc utilisée.
Plusieurs stratégies me paraissent possible pour équiper la dépendance en triphasé:
1- Ajouter un câble  R2V 2x16mm² dans la gaine voisine pour faire passer les 2 phases qui seront ajoutées. Solution qui me parait la plus simple et la moins couteuse
2- Remplacer le câble  R2V 3G 16 mm² par un R2V 5G 16 mm². Me paraît difficile pour le tirage et couteuse.
3- Remplacer le câble R2V 3G 16 mm² par une câble R2V 4x16mm² et faire une nouvelle installation de terre

Quelle solution vous parait la meilleure tout en étant compatible avec la norme?
Est-il possible dans la solution 1 de remplacer le câble rigide par un câble souple H07RNF 2x16mm2? Ce type de câble me paraissant plus facile à tirer.
Y-a-t-il d'autres solutions?

J'ai vu que la norme prévoyait la mise en parallèle de conducteurs pour une phase. Je me dis donc que la solution 1 devrait être possible car plus simple. Il s'agit ici de faire passer une phase par conducteur.

Cordialement
Hervé
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Je dirais que le câble RNF est plus souple pour passer les angles et courbures mais à un coefficient de frottement supérieur au R2V qui glisse bien mieux.
Pour vos sections 16mm2 vous autorisent effectivement de belles évolutions, mais à quel moment aurez-vous besoin de 32kW pour cette dépendance?
par exemple 6mm2 (32A) vous autorisent 18kW. et 40A (pas 50A c'est pour le coût des protections différentielles) en 10mm2 vous autorisent 24kW.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je vais retenir du câble rigide même si c'est plus laborieux à travailler.

L'installation initiale avait été prévue pour un tout autre usage en monophasé d'où la section de 16mm² retenue.
Dans les années avenir je peux envisager le chauffage d'une pièce et la pose d'une borne de recharge de voiture.

Aujourd'hui l'idée est de laisser en place le câble 3G 16 mm² posé (économie d'argent et de temps) et de le "compléter" par un câble 2x16mm² pour arriver à avoir mes 3 phases, le neutre et la terre au tableau secondaire. D'après les prix que j'ai cette solution me paraît plus économique que changer le câble et le remplacer avec une section plus faible, 10mm² par ex.
Est-ce que cette solution est faisable et respecte la norme?

Merci d'avance
Hervé
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Est-ce que la solution qui consiste à ajouter un câble avec 2 conducteurs vous paraît faisable? Les avis de professionnels que j'ai pour le moment sont contradictoires.
Ce serait quand même une solution intéressante dans le cadre d'un passage de mono à tri.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 05h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir