Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire triphasé à 40m du DJ EDF : avis sur cablage

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 88 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour,

Je dispose d'un disjoncteur d'abonné en triphasé avec un abonnement de 15kVA soit 25A disponible par phase.
3 appartements sont alimentés, chacun sur une phase et chacun possédant son propre tableau.
Je souhaite repiquer depuis ces 3 phases pour alimenter un tableau divisionnaire secondaire situé à 39m du disjoncteur d'abonné.
A priori il me reste (par phase i) 25A moins la conso de l'appartement i.
Je compte utiliser un câble 5G10mm² protégé en amont par un disjoncteur tétrapolaire de 32A.
Dans le tableau divisionnaire, je souhaite installer :

- une ligne en monophasé sur la phase 1 protégée en tête par un ID monophasé 30mA/40A avec une série de disjoncteurs 16A pour PC et 10A pour éclairage.

- une seconde ligne en monophasé sur la phase 2 protégée en tête par un ID monophasé 30mA/40A avec une série de disjoncteurs 16A pour PC et 10A pour éclairage (atelier).

- une troisième ligne pour traiter 2 départs vers des extensions lointaines :
    - un pool-house à 70m avec 2 pompes de 1.2kW et 1.5kW + divers luminaires et quelques prises, la ligne est enterrée et a priori câblée en 6mm². Je comptais protéger cette ligne par un DJ monophasé de 20A pris sur la phase 3.
    - une extension à 40m, la ligne est enterrée et en triphasé et semble être en 10² voir 16². Il y a un 2 machines à laver, un petit split de clim, PC et éclairage en petit nombre, tout en mono. Je comptais protéger cette ligne par un DJ tétrapolaire de 16A.
   
En première approximation, on admettra que l'ensemble est équilibré par phase.
   
Mes interrogations concernent :
- la section du câble d'alimentation du tableau secondaire (39m de distance, 10 ou 16mm² ?)
- la section des fils dans le tableau entre borniers et rangées (j'ai mis 10mm² mais je n'en sais trop rien, pour moi 6mm² suffirait pour tenir 25A).
- le calibre du DJ protégeant ce câble : pour moi comme pas plus de 25A par phase i moins conso de l'appart i, un tétra 25A suffirait. Toutefois, il y a possibilité de passer en 18kVA, auquel cas, 30A par phase d'où le tétra 32A initialement pour tenir le coup.
- le calibre des ID mono : un 30mA / 25A suffirait mais possibilité de passer en 18kVA, auquel cas, 30A par phase d'où les ID à 40A.

Un grand merci pour votre retour sur la pertinence de cette proposition de câblage.
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Du 6² pourrait suffire sur 39m en tri, mais pourrait être juste en cas de déséquilibre total et n'est sans doute pas assez évolutif (je doute que votre abonnement 15kVA suffise)
Donc le 10² est un bon choix

2/ Avec un disj 32A maxi en amont du 6² suffit

3/ Effectivement 25A ou 32A, ce dernier étant plus évolutif.

4/ Un 40A n'est pas plus cher, est plus facile à trouver, et est plus évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Merci pour votre réponse.
Les disjoncteurs 10A sont censés alimenter des circuits éclairage, mais en raison de la hauteur sous plafond importante et des nombreux cheminements de câbles, je pourrais me retrouver avec une longueur importante de fils (peut être jusqu'à 30m) avec peut être des luminaires qui tirent une grosse puissance au bout. De fait, pour être tranquille, je comptais câbler en 2.5 le circuit luminaire, pensez-vous que c'est surdimensionné ?
Par ailleurs, le tableau divisionnaire que j'ai proposé vous semble t-il cohérent ?
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise 3% de chute de tension pour l'éclairage
Sur 30m de 1,5² vous atteindrez cette valeur pour environ 1,7kW d'éclairage, ce qui avec de la LED fait beaucoup.
Donc à voir en fonction de l'usage prévu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 03h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir