Super photographe Env. 200 message Isere
Bonjour tout le monde,

J'ai une clim Atlantic Fujitsu 3 splits R410A installée en 2021
(construction maison neuve)

2 splits dans les chambres = Fonctionnement OK

Le problème vient de celui de la pièce à vivre (58m²)
Dès que j'allume le split il ne fait pratiquement pas de froid.
Par exemple hier je l'ai laissé tourné de 15h à ce matin 6h à 19° 
et dans la maison il faisait 25°, plus chaud que dehors. 
Durant les jours de canicules, clim à 19° et la T° était de 28° dedans ! 

L'air est pulsé normalement, il ne sort pas chaud; mais on dirait juste qu'il ventile et propulse de l'air ambiant.
Les filtres sont propres. 
L'unité extérieure est propre, je nettoie régulièrement tout le matériel.

Franchement, je ne sais pas d'où cela vient. 
Pas de fuite nulle part, pas de graisse non plus.

Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ? 

En vous remerciant par avance pour vos réponses, si toutefois vous avez l'idée miracle.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 300 message Eure Et Loir
Bonjour,

Il peut y avoir plusieurs problèmes que vous ne pourrez pas régler vous même de toute façon .

- Micro fuite sur le gaz
- Détendeur électronique HS
- Carte électronique ou vanne de distribution défaillante

Faite intervenir un technicien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 mois
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonjour Fsbatietudes, merci pour votre réponse.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

J'ajouterai aussi probable sous dimensionnement avec une UE en plein soleil dépassant les 50° avec l'usure de la machine mais peu probable si cela fonctionnait bien avant

ou ventilateur de l'UI HS
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonsoir Mika111

Non justement elle n'est pas sous dimensionnée, elle a très bien fonctionné jusqu'àlors.
Les deux autres UI sont reliées à la même UE et elles fonctionnent parfaitement.

Le ventilateur tourne à plein régime, pas de soucis de ce dôté là.
J'ai testé ce jour de la laisser tourner à 19°, et la T° intérieure n'est pas descendue sous 26°.

J'ai bien le mode cool,FAN au max et swing aussi.

Merci pour votre réponse.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Isere
Bonjour, si vous mettez uniquement en route celle qui ne fonctionne pas, l'unité extérieure fonctionne-t-elle ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonsoir,

Oui elle fonctionne normalement.
Pour l'unité intérieure j'ai l'impression qu'elle agit comme un ventilateur, commme si elle brassait l'air ambiant.

Cette après midi qu'il a fait moins chaud, l'air pulsé était un peu plus frais.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Isere
Vous dites que le groupe extérieur est propre, voyez-vous bien entre les ailettes du condenseur ? (Parfois propre en surface et encrassé entre les ailettes). Vous pouvez toujours essayer de couper le disjoncteur 15 min puis réessayer (parasites) , mais un manque de charge est fort possible...
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Oui oui c'est bien propre, on voit bien entre.
Ce qui me parait bizarre c'est que les 2 autres UI fonctionnent parfaitement.
Si il manque du gaz cela n'aurait pas d'influence sur toutes les UI ?

Je vais tenter de l'arreter pendant les 15 minutes, qui ne tente rien n'a rien.

Merci Mick38100
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Je ne crois pas à un manque de charge , l'ensemble ayant déjà fonctionné correctement et comme les 2 autres unités intérieure fonctionne. La fuite aurait impacté l'ensemble . Cependant , vérifier si les liaisons frigo givre ou non au niveau du groupe extérieur.
A tester : Fait elle du chaud ? Si oui , possible problème de sonde température de l' unité intérieure . Par exemple , si la sonde dit 18° C , la pac ne fera pas de froid mais fera du chaud si tu lui demande 25 .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .

https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Joue Les Tours (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 200 message Isere
Bonsoir steph37T
Alors non les liaisons ne givrent pas du tout sur UE
Je vais tester le chaud comme vous le préconisez.
Je dois faire le test en mettant bien HEAT et non COOL pour le test c'est bien ça ?

Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir