Sens pose vase expansion chauffage central

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Yonne
Bonjour à tous.

Je me pose une question: j'ai actuellement un chauffage fioul (de 30 ans environ) sur lequel il y a un vase d'expansion (rouge), sens arrivé de l'eau par le haut, et posé au sol.

Ma question est:

Y a t'il un sens obligatoire de montage pour ce genre de vase d'expansion comme il est installé, où pourrait t'on le monter dans l'autre sens , c'est à dire arrivée d'eau par le bas de manière à avoir accès à la valve de mise en pression?

Car dans mon cas, le vase étant posé quasi au sol (sur une cale), je n'ai pas accès à cette valve..

Ma pression varie de 1.2 bar à environ 1.8 bar en fonction de la température de sortie d'eau de ma chaudière.
1.2 bar quand l'eau est froide, et environ 1.8 bar quand l'eau et vers 65°C environ.

Est ce normal ou pas?

Car pas possible actuellement de vérifier si le vase fonctionne encore, ou s'il faudrait lui remettre de la pression.

Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Hello. 0,6 de variation mériterait un contrôle ajustement effectivement.
Pour le montage je pense que cela n a aucune importance.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
A mon avis aussi peu importe le sens de l arrivée d eau. C est du stockage pas de
La circulation.


Si la pression varie c est que la vessie fonctionne sinon ça ne bouge pas l eau étant incompressible comme tous les liquides.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour à tous,

caloulou89, si votre pression reste dans cette fourchette de valeur, il ne faut pas trop s'inquiéter.

Mais, si vous dépassez 2,5 bars, il faut s'en occuper avant d'arriver à 3 bars, pression qui est généralement le seuil de déclenchement des  soupapes de sécurité des circuits de chauffage.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Yonne
Bonjour à vous tous et merci pour vos réponses.

Donc je n'a pas trop à m'inquiéter.

Je pourrais tout de même mettre mon vase d'expansion de l'autre sens de manière à accéder à sa valve.

J'ai aussi un vase d'expansion installé sur mon chauffe eau électrique, et lui est installé avec l'arrivée d'eau par le dessous de manière à rendre accessible la valve de mise en pression.

Bonne journée à vous tous.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 70 message Yonne
CATERHAM a écrit:A mon avis aussi peu importe le sens de l arrivée d eau. C est du stockage pas de
La circulation.


Si la pression varie c est que la vessie fonctionne sinon ça ne bouge pas l eau étant incompressible comme tous les liquides.


Bonjour.

L'eau est en effet incompressible, donc se dilate en fonction de son élévation de température.
Le vase d'expansion est donc la, pour absorber ce surplus de quantité d'eau.

Mais dans ce cas, pourquoi la pression augmente sur le réseau de chauffage en fonction de la température?
Le vase n'est il pas fait pour justement éviter cette augmentation de pression?

Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Est-ce bien en fonction de la température ?
Lorsque la pression est basse à 1.2 b. est-ce que le circulateur fonctionne ?
Si la sonde de pression est placée juste en aval du circulateur il est normal que la pression augmente lorsque le circulateur tourne et s'abaisse lorsqu'il est à l'arrêt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Yonne
Alors en effet, lorsque je met le circulateur en fonctionnement, la pression au manomètre varie un peu , mais de l'ordre de 0.1b environ, guère plus.
Le passage de 1.2 à 1.8b est bien du à l'augmentation de la température d'eau circulant dans le circuit.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Il faut ajuster la pression du vase.
N oubliez pas qu un vase reste du consommable.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Yonne
Oui, je sais.
Surtout que le mien à plus de 30 ans, et jamais été "regonflé" car valve inaccessible, donc il est soit "dégonflé", soit sa membrane HS.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
La pression augmente parceque la température augmente

Le volume en surplus remplit le ballon, l air contenue dans la vessie est comprimée et encaisse la pression.

Quand la température chute la pression chute l air de la vessie se décomprime et renvoie l eau dans le circuit la
Pression baisse.

Dans un circuit fermé on ne peut pas maintenir une pression constante si la température monte
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Yonne
Merci CATHERMAN pour cette réponse. Donc je n'ai pas à m'inquiéter.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Pour information et d'après ma propre expérience:

Lorsque la membrane d'un vase d'expansion est hors service, il est impossible de le regonfler:

J'ai essayé avec un compresseur: 

La membrane siffle et claque comme lorsque vous dégonflez un ballon de baudruche...et bien sûr, la pression du circuit de chauffage ne monte pas...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
CATERHAM a écrit:La pression augmente parceque la température augmente

Le volume en surplus remplit le ballon, l air contenue dans la vessie est comprimée et encaisse la pression.

Quand la température chute la pression chute l air de la vessie se décomprime et renvoie l eau dans le circuit la
Pression baisse.

Dans un circuit fermé on ne peut pas maintenir une pression constante si la température monte

Justement si, avec un vase bien taré. Au pire 0,2 de différence mais pas 0,6. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Le circuit n'est pas fermé !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Yonne
Je dirais que si. Tout est fermé. C'est le vase qui compense la dilatation.
Messages : Env. 70
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est le volume d'eau il n'est pas fermé puisqu'il augmente.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 13h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir