Nouveau membre Env. 10 message Ardeche
Bonjour,

J'ai une question concernant le calibre de l'inter diff du coffret AC placé dans mon garage.
Il est alimenté par le TGBT de l'habitation, le départ se fait avec un disjoncteur 40A câblé en 10², le calibre de l'AGCP est de 45A.

Dans le coffret du garage l'arrivée du 10² se fait sur un inter-diff 40A, est-ce qu'il est possible de le modifier en 63A ?
Ou il faut rester en 40A et donc rajouter un second inter-diff si besoin de rajouter des disjoncteurs ?
Je sais qu'il faut au maximum 8 disjoncteurs par inter-diff et respecter la règle de l'amont ou de l'aval.

A mon avis l'inter diff 63A doit se raccorder en 16mm² donc je dirai que cela n'est pas possible dans mon cas ...


Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre coffret garage est protégé au départ par un disjoncteur 40A.Vous ne pourrez donc jamais consommer plus de 40A sur ce coffret.Votre inter différentiel est donc tout à fait adapté.Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ardeche
Bonsoir,

Oui je suis d'accord. 
Cependant je vais avoir plus de 40A avec la règle de l'aval (je vais rajouter des disjoncteurs). 
C'est pour cela que je demande si je peux passer sur un inter diff en 63A ou s'il faut que j'ajoute un second inter diff en 40A.


Cordialement, 
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Cà ne sert à rien,avec le disjoncteur 40 A même si vous avez un diff 63A,vous serez bloqué à 40A.La règle de l'aval,c'est juste pour du confort.
Vous pouvez mettre 2 ou 3 diff,vous n'aurez toujours que 40A disponibles(sauf si vous mettez un disjoncteur 63A mais à ce moment là,il faudra passer en 16mm2.Et votre AGCP est en 45A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans la mesure ou vous avez un disjoncteur 40A au départ la (fiable) règle amont est respectée avec un interrupteur différentiel 40A.

Inutile de chercher à respecter la peu pertinente règle aval.
Et inutile donc de changer votre interrupteur différentiel 40A par un 63A.
Cela n'apportera strictement rien, tant sur le plan normatif que sur celui de la sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ardeche
Bonjour,

Merci pour vos retours.
Du coup je laisse l'inter diff 40A en place et par contre je dois en rajouter un second si jamais j'ai plus de 8 disjoncteurs à protéger ?


Bonne journée,
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En théorie oui, mais c'est du confort (ajouté récemment dans la norme), afin qu'en cas de coupure d'un ID un nombre "raisonnable" de circuit soit HS.
Personne ne vous dira rien si vous en avez un peu plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 24 aout 2025 à 19h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir