Modification d'un tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour,

L'appartement que mon fils est en train d'acheter est équipé ainsi :

- Disjoncteur d'abonné : 30A.
- Abonnement souscrit : 6kVA
- Tableau alimenté en 16 mm²
- 1 seule rangée de 18 modules
- 1 Interrupteur Différentiel de 63A de type A
- 12 disjoncteurs :
         . 6 circuits dédiés de 20A (Chauffages, chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, four)
         . 3 circuits de prises (1 de 20A et 2 de 16A)
         . 2 circuits éclairage (16A)
         . 1 ligne pour extracteur d'air 

Il me semble que ça coince au niveau de la Norme NF C 15-100 pour ce qui concerne "l'aval" :
         . Il y a bien plus que 8 disjoncteurs en aval de l'ID
         . L'intensité totale des disjoncteurs est très largement supérieur à celle de l'ID.

Qu'en pensez-vous ?

Ne faut-il pas rajouter 2 ID supplémentaires pour respecter la norme et mieux répartir les DD ? ... et donc ne vais-je pas devoir remplacer ce tableau par un autre de 2 rangées ? (ou ajouter un tableau secondaire accolé à l'existant ?)

Voilà longtemps que je n'ai pas fait des travaux d'électricité, et je suis plein de questions et de doutes ...

Mille mercis pour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne touchez à rien c'est très bien comme cela.

Vu que l'interrupteur différentiel est en 63A, la règle amont est respectée.
Inutile donc de chercher à respecter la (peu pertinente) règle aval.
Pour que ce soit conforme à la NF C15-100, il suffit de respecter l'une ou l'autre des deux règles.

La limite à 8 est un critère de confort de la norme ajouté en 2015. Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.


Si vous tenez vraiment à une meilleure sélectivité, mettez un 2ème interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la même rangée et répartissez les circuits entre les 2 différentiels.
Mais perso, je ne le ferai pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci Carminas

Très heureux de vous retrouver pour une réponse très utile.
Voilà environ 8 ans que je n'avais pas fait de travaux d'électricité et, à l'époque, vous m'aviez déjà parfaitement renseigné et guidé lors de plusieurs échanges.

J'ai bien compris que la règle "amont" était la règle à privilégier et que, dans mon cas, elle est respectée.
Je vais donc rester comme ça (et je m'en trouve très bien !Wink!)

Encore merci !
Bonne continuation ...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le jeudi 09 octobre 2025 à 08h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir