Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique maison neuve Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous,

j'ai réceptionné une maison neuve (CCMI) et j'aurais besoin d'un avis concernant la conformité de mon tableau électrique. Malheureusement je m'en rends compte quelques mois après la réception car je viens de terminer la construction d'un garage et je me suis penché sur le raccordement éléctrique. Je précise qu'il est impossible d'avoir des renseignements de la part du consuel, ni de l'électricien après plusieurs relance. Et bien sur je n'ai pas eu de plan Elec lors de la réception, bien que noté dans les réserves.

Voici le tableau en photo




Ma première interrogation et qu'il n'y a pas de parafoudre alors que je me trouve en Gironde. D'après mes recherches sur internet il semblerait que ce soit obligatoire.

Sur la 3è rangée, j'ai 9 circuits électriques. Or, la norme, si je l'ai bien comprise, indique que c'est 8 circuits maximum...

Si je me trompe pas, il faudrait que je rachète un inter différentiel 63A type AC pour la rangée du bas (où se trouve les 2 prises elec) avec 4 disjoncteurs pour alimenter mon garage. 
inter diff 63A type AC: 
- disjoncteur 10 A éclairage garage
- disjoncteur 16 A prises garage (1 prise pour la porte de garage?)
- disjoncteur 10 A éclairage exterieur
- disjoncteur de réserve pour future piscine

Pour info je suis en 12KVA monophasé et en type 2.

Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Concernant le parafoudre il n'est obligatoire que si la ligne électrique n'est pas enterrée jusqu'au transformateur du quartier

2/ Pour les 9 circuits c'est un critère de confort, afin d'éviter qu'en cas de coupure de l'ID il n'y ait pas trop de circuit hors service.
Ce genre de points mineur n'est pas contrôlé par le consuel, qui vérifie les points essentiels de sécurité.
D'ailleurs c'est un point qui est apparu récemment (pour les permis de construire postérieurs à 2015)

3/ Si vous voulez ajouter les circuits évoqués pour votre garage, un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suffirait.
Même rien ne vous empêche de mettre un 63A, qui sera plus évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gironde
C'est clair, net et précis.

Sur le premier point, la ligne est aérienne dans la rue. Je doute que le constructeur revienne pour un parafoudre...

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir