Allumage de l'éclairage extérieur à l'ouverture du portail

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonsoir à tous!  

Je viens solliciter vos idées et vos connaissances pour voir s'il est possible de réaliser l'installation suivante: 

Je souhaite faire allumer mon éclairage extérieur automatiquement à l'ouverture de mon portail ...  

La petite particularité est qu'actuellement, cet éclairage extérieur n'est piloté que par un simple allumage situé dans la maison ...  

Je possède sur la motorisation (Somfy) une sortie 230V permettant une alimentation d'un éclairage sauf que cela n'a jamais été prévu.

Je sais qu'il existe maintenant tout un tas de produit radio et ma question était de savoir s'il existait un moyen, avec un emetteur et un récépteur par exemple, de procéder facilement à ce montage?

Je me disais que la fameuse sortie 230V du moteur aurait pu servir à donner un ordre de ce type...   

Merci d'avance pour votre aide et vos idées!

Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Je suppose que tu actionnes ton portail à l'aide de télécommandes.

Si un bouton est libre sur tes télécommandes, tu peux acheter un module récepteur de la même marque et même fréquence que tes télécommandes.
Ensuite, tu raccordera ton éclairage sur la sortie relais du récepteur.

C'est ce que j'ai fait et je préfère ainsi car je peux éclairer sans ouvrir le portail ; je peux ouvrir le portail puis éclairer et laisser éclairer à ma guise après refermeture portail.
En fait j'ai des télécommandes à 4 boutons : portail, porte sectionnelle garage 1 & garage 2, éclairage

Tu peux évidement te servir de la sortie 220V de ton automatisme, mais il faut comprendre que ton éclairage sera en fonction seulement durant la manoeuvre (ouverture + petite tempo éclairage ; fermeture + petite tempo éclairage )

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour,
Je te remercie pour ton retour.
En effet, j'utilise une télécommande 4 boutons pour l'ouverture du portail, le garage et la mise en marche et l'arrêt de l'alarme (Delta Dore)... je n'ai donc plus de bouton disponible Tongue

J'aime assez l'idée que l'éclairage devant la maison s'allume directement avec l'ouverture du portail mais qu'il puisse être aussi allumé à ma guise depuis l'intérieur de la maison Biggrin

Si un module existe pour utiliser la sortie 230V éclairage du moteur, je suis preneur de vos avis et schémas TongueSmile
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, effectivement, vous pouvez utiliser la sortie de la carte mère de votre motorisation pour faire allumer des lumières, vous pouvez également ajoutera ce système, un module pour faire allumer également ces lumières avec une télécommande. j'ai fait cela chez moi ! Donner nous la ref de votre mécanisme pour voir s'il y a une temporisation. Car souvent, il y en a une de seulement une paire de minutes.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci!
Il s'agit de la motorisation Freevia de chez Somfy!
Je confirme qu'elle possède une temporisation de 1 Min 30.

Ce module, installé au niveau de la motorisation, permettrait donc de commander l'éclairage actuellement alimenté et piloté en simple allumage depuis la maison?

Merci à vous! Smile
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
BonjourMickael50000

Tu n'as pas la notice de ton moteur ?

il y a une page "eclairage de zone" cela te dit de raccorder un éclairage sur la borne "light", et ainsi a chaque ouverture de ton portail la lumière s'allumera.

Aussi, tu veux pouvoir avec ce même luminaire, le commander à ta guise, je ne pense pas que ce soit possible de coupler les 2 choses.

Personnellement, je n'ai pas raccordé cet éclairage de zone, dans mon entrée j'ai un LED assez puissant avec détecteur de présence, et dés que je me déplace devant (a pied ou en voiture) cela s'allume aussitôt, cela fonctionne très bien et efficace niveau luminosité, car en branchement sur ton moteur normalement tu ne pourras pas mettre une lumière led, c'est halogène ou incandescence.
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Si tu veux te servir de cette sortie éclairage de zone, il faudrait au préalable la tester.
tu raccordes un projecteur ou une lampe halogène sur les 2 bornes de cette sortie.
Si ça s'allume lors d'une manoeuvre portail, alors il ne s'agit pas d'un contact sec.

Tu peux te servir de cette sortie pour alimenter la bobine 220V d'un petit contacteur. Ensuite tu raccordes en parralèle un contact du contacteur avec ton bouton de simple éclairage dans la maison ; il faudra donc tirer un câble.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Message retiré
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
plaquisteheureux a écrit:Ensuite, nous avons avoir un petit problème, c'est qu'une partie de l'installation va être commandée par une impulsion, et une autre partie par une alimentation électrique qui va tenir 1.30 minute !
j'avais compris que pour la maison il s'agissait d'un simple éclairage piloté par un seul interrupteur, donc ça pourrait donc le faire non ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
JCdu26 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Ensuite, nous avons avoir un petit problème, c'est qu'une partie de l'installation va être commandée par une impulsion, et une autre partie par une alimentation électrique qui va tenir 1.30 minute !
j'avais compris que pour la maison il s'agissait d'un simple éclairage piloté par un seul interrupteur, donc ça pourrait donc le faire non ?


 
Cela serait compliqué avec un interrupteur, la bobine de la minuterie serais toujours sus tension. Et avec l'ouverture du portail en direct sur la minuterie, la bobine serais sous tentions 1.30 minutes, perso, je n'aime pas cela . Les bobines des minuteries sont prévues pour recevoir des impulsions. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
plaquisteheureux a écrit:Cela serait compliqué avec un interrupteur, la bobine de la minuterie serais toujours sus tension. Et avec l'ouverture du portail en direct sur la minuterie, la bobine serais sous tentions 1.30 minutes, perso, je n'aime pas cela . Les bobines des minuteries sont prévues pour recevoir des impulsions. 

mais quelle minuterie ?
c'est très probablement un simple interrupteur localisé dans la maison qui commande un éclairage extérieur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci à tous pour vos réponses! 

La sortie présente sur le moteur délivre bien 230V pendant 1min30, j'ai branché un projecteur dessus et cela fonctionne.  

Concernant l'éclairage que je souhaite allumer, il est en effet commandé actuellement par un interrupteur simple allumage situé dans la maison.

J'ai fait quelques recherches et je me pose cette question : 

- Si j'installe un module TYXIA 5600 derrière mon simple allumage (situé dans la maison), et que j'installe au niveau du moteur un TYXIA 2700 qui sera alimenté par les 230V de la sortie éclairage de zone du moteur, cela devrait pouvoir fonctionner non? 

Auquel cas cela pourrait simplifier les choses et ne pas avoir de câble à retirer...  

Qu'en pensez-vous?

Merci à tous pour votre aide! 
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je connais pas Delta Dore...
mais à priori en raccordant l'émetteur 2700 sur la sortie éclairage de ton automatisme, et en raccordant le récepteur 5610 au niveau de ton éclairage maison, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fonction évidement de la portée de ce système radio...
Quelle est la distance entre maison et portail ? ; 100 à 300m de portée en champ libre.
Ces modules sont adaptés pour une utilisation en intérieur ; il faudra donc que l'émetteur soit à l'abri des intempéries, dans le boitier de l'automatisme portail.

moi, je préfère toujours la solution filaire...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Manche
J'ai environ 30m entre la maison et le portail, la portée devrait le faire!

Je suis d'accord que la solution filaire reste la meilleure option mais si je peux éviter de repasser un câble ça me convient bien  

Après je ne suis pas marié avec Delta Dore, si vous avez d'autres systemes qui peuvent faire je suis preneur! 
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, vu que va solution ne retient pas une attention, je la retire ? C'est pourtant une très bonne solution ! 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Manche
plaquisteheureux a écrit:Salut, vu que va solution ne retient pas une attention, je la retire ? C'est pourtant une très bonne solution ! 


Bonsoir,
Quel intérêt de retirer une solution proposée?  

Je n'ai pas dit que ce n'était pas une bonne solution mais elle m'obligeait à retirer un câble, chose ue je préfère éviter si possible. 

Dommage donc de l'avoir retiré, cela aurait pu servir à d'autre personne dans la même situation que moi!
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
plaquisteheureux est probablement une âme sensible.
Tu l'as touché dans son orgueil et du coup, il est maintenant un plaquiste malheureux...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Bonsoir
Citation: Mickael50000 En effet, j'utilise une télécommande 4 boutons pour l'ouverture du portail, le garage et la mise en marche et l'arrêt de l'alarme (Delta Dore)... je n'ai donc plus de bouton disponible

Un bouton peut être appairé sur plusieurs modules donc un de vos boutons de télécommande pourrait très bien ouvrir le portail et aussi allumer un module somfy avec relais en même temps. 
Mais perso je ne suis pas fan car il arrivera bien souvent que l'un ou l'autre ne fonctionne pas et obligation de rappuyer donc possible inversion du cycle pour celui qui a fonctionné dès le debut
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir