Bonjour,
J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Voici ma question

Je vais faire une nouvelle installation électrique pour un logement, cellier qui devient un appartement de 47m carré.

J'ai l'intention de mettre une goulotte sur toute la hauteur du mur.
Le tableau sera bien évidemment accessible par une petite porte en bois.

MA question est :

La partie au-dessous et au-dessus du tableau, peut elle être recouverte de placo ?
La seule partie accessible sur toute la hauteur du mur serait le tableau électrique.


Merci pour vos conseils.

Carlo
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonjour
Les parties hautes et basses de la Gtl doivent rester accessibles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Colmar (68)
Je ne souhaitais vraiment pas cette réponse ....Mais je vous remercie
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après, vous etes en rénovation, l'ETEL (et donc la GTL) ne sont pas obligatoire.
Donc personne n'ira rien vous dire si vous ne laissez pas d'accès.

Par contre vous devez gainer vos fils jusqu'au tableau, la goulotte encastrée, n'a que peu d'intérêt.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, si vos gaines arrivent jusqu'à votre tableau, pas de problème, vous pouvez même de ne pas poser de GTL ! Par contre si les fils sont a nue, cela complique la chose ! Et dans ce cas À votre place, je ne poserai pas de GTL, je verrais cela en placo, et poserais une trappe au bas du placo
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Colmar (68)
Merci pour vos réponses
Je vais me passer de gtl en veillant a gainer les câbles jusqu'au tableau
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,
en lisant ceci:
"cellier qui devient un appartement de 47m carré."

c'est plutôt la création d'un nouveau logement nouveau après division d'un lot existant. non ?
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 90 message Colmar (68)
Bonjour
La distribution de pièce n'a pas été modifiée.
Une pièce est devenu une salle de bain. Ajout toilette et douche
Une autre la chambre, modification du nombre de prise électriques.
Ajout de prise pour les éléments de la cuisine.
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Nord
Bonjour,

vous évoquez un " Tableau ". Vous comptez lui attribuer sa propre source d'énergie en demandant la pose d'un compteur pour un abonnement indépendant ?
Messages : Env. 50
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 90 message Colmar (68)
Bonsoir
Non je pars de mon tableau principal pour alimenter le second
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans ce cas c'est un tableau divisionnaire, donc encore moins de contrainte (pas d'ETEL, de GTL, de règles de distance)

Attention, s'agissant d'un appartement indépendant, il faut une coupure générale en tête du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Colmar (68)
Bonjour, super ...
concernant la coupure générale, j'ai intégré un interrupteur sectionneur à droite sur la rangée 1.
Cela convient ?
Merci
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est parfait !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Colmar (68)
Merci pour votre participation
Bon we
Messages : Env. 90
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir