Départ de ligne tableau Triphasé

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

Je cherche un peu d'information, car je fais 2 nouvelles pièces.

Mon tableau principal est en Triphasé, j'ai donc une question :

Je souhaite ajouter 2 lignes radiateurs , 1 pompes et de la lumière et quelques prises.

1) Si j'ai la puissance bien repartie, je fais partir 1 câbles depuis deux phases du tableau pour avoir du 220V, je mets un petit tableau avec protection 30mah
2) Je tire un câble triphasé et je refais un équilibrage sur un nouveau tableau (plus chère car 3 lignes de tableau).

je préférais faire la solution 1 moins onéreuses et j'ai de la puissance entre chaque phase


merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour
C'est un peu incompréhensible votre explication.
Dans une installation en triphasé on a 3 phases, 1 neutre et 1 terre.
Pour alimenter vos appareils de chauffage, prise et lumière il vous faut du 220v mono phasé soit 1 phase et 1 neutre. Si vous branchez vos circuits sur 2 phases, vous aurez du 220V dit "force" ce n'est pas la même chose.
Pour savoir comment équilibrer vos phases, il faut déjà calculer ce qui est branché sur chaque phase et ensuite vous verrez comment repartir sur votre tableau secondaire.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Si tu prends deux phases,tu n'auras pas 220V mais 380V.
Pour avoir 220V il faut une phase et le neutre.
Il faut poser une nouvelle ligne en triphasé pour ne pas risquer de déséquilibrer l'installation. Ca permettra aussi au besoin de rajouter autre chose sur le tableau.
Rien n'empêche de répartir les trois phases sur la même ligne du tableau..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonsoir ok me suis trompé entre phase et neutre pour le 220 ....

Alors si tirer un nouveau cable est la meilleur solution donc je vais un nouveau cable (5 fils) mais quelle section il faut ?

Je vais consommer 4000w au max sur les nouvelles pièces...

je ferais la répartition sur le nouveau tableau

merci des conseils
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Plus simple.
Vous tirez des circuits mono indépendants et vous les raccordez sur votre tableau principal sur les phases qui vous arrangent en fonction de l'équilibrage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sinon vous tirez un câble 5G et vous mettez un petit tableau avec un unique interrupteur différentiel tetra en tête et vous répartissez les circuits sur les 3 phases.


Vous inspirer de ceci :


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Ok j'ai le choix ça me rassure je vais regarder en fonction des coûts mais sachant que dans un cas j'ai déjà pas mal de 2,5 et 1,5 plus des disjoncteurs mono. et une ligne de dispo dans mon tableau ...je vais surement faire ca ..la première solution de carminas
un disjoncteur pour les 2 radiateurs
un disjoncteur pour la pompe
un disjoncteur pour la lumière
un disjoncteur pour les prises
J'ai du 18Kva EDF

merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
Attention la jonction entre le tableau principal et le tableau secondaire doit être en 10 mm2 d'après la norme
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Pas de tableau secondaire..mes lignes partent du tableau principale...merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

yanneg22 a écrit:Attention la jonction entre le tableau principal et le tableau secondaire doit être en 10 mm2 d'après la norme

De plus la norme n'oblige absolument pas de mettre du 10² pour cela (elle dit même le contraire en indiquant que toutes les sections sont possibles)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour

En pleine réalisation, je m’aperçois d'un problème ou deux si quelqu'un si connait en Hager...Mon tableau est en Hager.
je vais ajouter 4 disjoncteur sur 1 première lignes car je ne l'utilise pas beaucoup en terme de puissance...
Sur la ligne il y a une Barre de pontage coupée (KBN663C) ..donc si j'ajoute des disjoncteurs je dois prendre une barre complète et 4 disjoncteurs hager...
j'ai déjà des disjoncteurs mais des Le grand à borne à VIS des classiques..mais utilisable

Y a til des éléments pour se rattraper sur la barre de pontage ? et brancher mes 4 disjoncteurs ?

Merci

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
J'essaye de joindre une photo
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Si j'ai bien compris c'est que ton peigne est trop court?

Si oui tu mets rajoute un bout de peigne, sinon tu pontes avec des câbles de section adapté sur le haut des disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 05h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir