Question sur tableau électrique triphasé

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 46 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,

J'attaque la partie électrique de la rénovation de ma maison. J'ai quelques questions face à un tableau électrique que je trouve atypique, voici la photo avant les questions :





  • Absolument aucun des circuits n'est marqué. Sachant que les câbles se perdent très vide dans des parties non visitables, quel est le meilleur moyen pour identifier ce qui est relié à quoi ? Est-ce "faisable" d'avoir un appareil pour faire volontairement disjoncter un à un les circuits (= je le branche sur chaque prise une par une et je vois où ça saute)
  • Le circuit est en triphasé, donc si j'ai bien compris, les trois phases arrivent dans l'interrupteur différentiel (R9PRC463 en haut à gauche), et après c'est distribué par les peignes de manière régulière (la phase 1 va au 1er, 4ème, 7ème circuit et ainsi de suite). Ai-je bien compris qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel? il me semblait qu'il ne devait y avoir que 8 circuits par interrupteur, mais peut être qu'en triphasé on compte 3 x 8 = 24 (et dans ce cas c'est bon)
  • Il y a un des circuits qui est en triphasé (premier circuit de la 2nde ligne, sur un disjoncteur modulaire A9P22716), tous les autres sont mono phasés
  • Je souhaite rajouter des circuits pour la cuisine, à savoir un 32A pour une plaque induction, un 20A pour four, un 20A pour LV, et un 20A pour le frigo. J'ai vu que l'induction devrait être protégée par un interrupteur différentiel de type A (et le lave linge aussi idéalement ce qui n'est pas le cas). Donc ce que je pense faire, c'est rajouter un interrupteur différentiel sur la 3ème ligne, de type A, puis avoir mon circuit pour induction. Pour les autres, je peux rajouter à la suite sur la 2nde ligne (je dois vérifier l'ampérage)

Merci pour vos conseils
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Un court-circuit est un événement violent sur une installation qui peut faire du dégat.
Donc évitez votre méthode.

Coupez tous les disjoncteurs sauf 1 et faites le tour de vos prises avec une lampe branchée sur une prise pour voir là où cela s'allume

2/ La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015. Les installations plus anciennes ne le respectent donc en général pas.
Mais ce n'est pas essentiel, c'est juste pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuit soit HS.

3/ Quitte à ajouter un différentiel, mettez tous vos nouveaux circuits dessus
Pour la plaque plutôt qu'un circuit mono 6² 32A qui risque de surcharger une phase, privilégiez une plaque en tri avec un circuit 2,5² 20A (dans les faits elles n'utilisent que 2 phases).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci pour ce retour rapide,

1. Je vais suivre votre conseil, il suffit d'être deux pour aller vite et identifier les différents circuits.
2. OK, ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'est plus récent que 2015 (pas sûr, je n'ai pas l'historique)
3. OK pour mettre ensemble, mais il me semblait que certains équipements (ex. four ou lave vaisselle) ne devaient pas être branchés sur un interrupteur diff de type A? Je vais me renseigner pour les plaques, elles ne sont pas encore commandées!
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défaut des composantes continues.

La norme dit :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."

Personnellement je ne mets que des type A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 13h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir