Bonjour,

Dans le cadre d'un projet d'extension de ma maison, j'ai besoin de déplacer de quelques mètres une pieuvre électrique (grosse boite de dérivation). Les câbles qui proviennent du tableau électrique sont dans des gaines, pour prolonger ces gaines je vais utiliser des raccords rigides et cette partie sera dissimulée dans un mur, cela ne pose pas de problème.

En revanche concernant les câbles en cuivre, ai-je le droit d'un point de vue règles de l'art de les prolonger en faisant une jonction par accroche ou soudure, le tout protégé par une gaine thermorétractable ? (fil par fil)
Je ne souhaite pas mettre de boite intermédiaire avec des Wagos qui serait inaccessible, au cas où dans le futur cela m'empêcherait de retirer les câbles.

Merci d'avance pour vos avis et explications sur la meilleure méthode.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Toute connexion doit rester accessible, et les épissures sont interdites.
Le mieux et de rallonger les fils en les changeant si c'est possible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Merci pour la réponse, c'est bien ce que je craignais. Je vais voir pour changer tous les fils en espérant ne pas avoir de mauvaise surprise (gaine écrasée ou angle droit)
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour,
une petite boite de dérivation type no-air 100*100, encastrée, une fois de la couleur du mur, c'est très discret. Et on peut y revenir à souhait. Et une p'tite déco pour détourner le regard si on ne veut vraiment pas la voir ;)
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Seine Maritime
C'est une idée mais elle risque de prendre de la place dans le mur. J'ai un peu plus de 20 gaines sur cette pieuvre
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui, j'ai compris que ce n'était pas le souhait initial. Juste soluce de secours si les câbles accrochent et veulent pas venir. j'ai dit 100*100 mais il y a toutes les tailles
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 100 message Somme
Bonsoir,
Trappe de Visite Placo Acier Laqué Blanc , la ou les boîtes de dérivation derrière ?
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 11h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir