Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimenter tableau secondaire et radiateurs avec le même câble 5g 6mm2 Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Bonjour a tous !

Est-il autorisé d'utiliser un seul câble 5g 6mm2 pour alimenter un tableau secondaire et un circuit de 2 sèches serviettes (classe 2 sans terre) ?
Si oui, puis-je simplement connecter le fils 6mm2 avec les 2,5 allant aux radiateurs ?

Pour le contexte, j'ai fait l'erreur de raccorder trop de radiateurs sur mon tableau secondaire pour un total de 7500w, alors qu'il est protégé par un 32A dans le tableau principal. Du coup je voudrais le décharger en faisant passer une partie de la puissance dans les fils inutilisés.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photolover Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour !
C'est une idée intéressante pour soulager ton tableau, mais attention : la réponse courte est non, ce n'est pas autorisé tel quel par la norme NF C 15-100, et ce pour deux raisons majeures :
1. Le mélange des circuits
La règle d'or en électricité est la séparation des circuits. On ne peut pas mélanger, au sein d'un même câble, l'alimentation d'un tableau divisionnaire (qui est une colonne vertébrale) et des circuits terminaux (tes sèche-serviettes). Chaque circuit doit avoir son propre conduit ou câble dédié depuis le tableau de protection.
2. La protection des fils (le 6mm² vers le 2,5mm²)
C'est le point le plus critique. Ton câble est protégé au départ par un disjoncteur 32A (pour le 6mm²). Si tu raccordes directement tes fils de 2,5mm² dessus :
En cas de surcharge sur un sèche-serviette, le fil de 2,5mm² va chauffer bien avant que le disjoncteur de 32A ne saute.
Le 2,5mm² doit impérativement être protégé par un disjoncteur de 20A maximum (ou 16A selon l'usage).

Ce que tu peux faire légalement :
Si tu as vraiment besoin d'utiliser ce câble 5G6 (qui contient 5 conducteurs de 6mm²), la seule solution propre serait la suivante :
Utiliser le 5G6 uniquement pour alimenter le tableau secondaire.
Équilibrage (si tu as du Triphasé) : Si ton installation est en triphasé, tu peux utiliser les fils supplémentaires pour répartir la charge sur les phases. Mais si tu es en monophasé, ces fils doivent rester en attente.
La vraie solution : Pour décharger ton tableau secondaire, il faudrait soit :
Remplacer ton câble 6mm² par du 10mm² (protégé par un 40A) pour encaisser tes 7500W + tes sèche-serviettes.
Ou tirer une ligne dédiée en 2,5mm² depuis ton tableau principal pour tes radiateurs.
En résumé, ne fais pas de "repiquage" direct du 6mm² vers le 2,5mm² sans protection intermédiaire, c'est un risque de départ de feu à long terme. Bon courage pour tes travaux !
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Merci pour ta reponse.

Dans mon idée, les deux fils 6mm2 dédiés aux sèche serviette seraient bien évidemment protégés par du 20A, tandis que les deux fils servant a alimenter le tableau sont protégés par du 32A.

Mais effectivement si la norme interdit le mélange de ces circuits, ça ne va pas.

Je suis effectivement en monophasé. Je penses qu'il y avait du triphasé dans le passé, d'où le 5G.
Le remplacement du câble est compliqué, ça passe dans les plafonds, etc. Il faudrait péter pas mal de choses, d'où ma tentative de tirer partie de ce que j'ai sous la main.

J'avais aussi penser a alimenter la 1e rangée du tableau secondaire avec 2 fils, et la 2e rangée avec les 2 autres, mais dans ce cas il me semble que c'est pas bon non plus car j'ai une seule terre 6mm2 ?
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Bonjour
Je ne suis pas d'accord, un câble ou un conduit peut être dédié à plusieurs circuits.
Qd on alimente une boîte de comble avec des gaines de 25 ou 32, les circuits sont bien mélangés dans la gaine.
On a complètement le droit d'alimenter un sèche-linge et un lave-linge avec un 5G2,5²et que les 2 circuits aient une terre commune, la norme dit chaque circuit doit avoir UN conducteur de protection, et pas SON conducteur de protection
Du moment que les les fils sont isolés pour la même tension, pas de souci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1 un câble peut être partagé entre plusieurs circuits

Pour rappel
"521.6 Pose des câbles et conducteurs
521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

514.3.1 :

En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair.

242.1 conducteur de protection (PE)

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"

Du coup vous avez une solution

Pour la partie sécurité mettre un disjoncteur 32A tetra au départ du câble et un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée pour pouvoir tout couper en une seule action.
Dans l'esprit de ceci :




Puis remettre un disjoncteur mono 20A maxi au départ de votre 2,5²
A noter qu'avec cette technique, vous pouvez mettre d'autres circuits sur le 2ème 6²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Merci beaucoup Carminas, super nouvelle. J'avais deja vu qu'en théorie c'était admin pour 2 circuits "appareils", mais pour les tableaux je ne pensais pas.

Ça m'enlève une belle épine du pied Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Merci beaucoup Carminas, super nouvelle. J'avais deja vu qu'en théorie c'était admin pour 2 circuits "appareils", mais pour les tableaux je ne pensais pas.

Ça m'enlève une belle épine du pied
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Carminas a écrit:Pour la partie sécurité mettre un disjoncteur 32A tetra au départ du câble et un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée pour pouvoir tout couper en une seule action.


Le disjoncteur tetra va fonctionner correctement avec 2 circuits mono plutôt que 1 circuit tri ?
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, il se fiche de savoir si c'est des phases ou des neutres qui le traverse.
La seule chose qu'il voit passer et qu'il surveille, c'est une intensité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cher
Encore merci !
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 08h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir