Bonjour, 
J'ai besoin de vos lumières !
J'essaye d'installer un coffret de disjoncteurs différentiels sur une ancienne installation et certains tombent sans que je comprenne pourquoi. 
Les fils etaient auparavant tous raccorder directement au disjoncteur principal et il y a des boîtiers de fusibles dispersés dans la maison que j'ai laissé. 
Les fils sont hyper serrés dans des tubes pvc, pratiquement tous de la même couleur. Il y a pas mal de boîtiers de raccordement bien remplis un peu partout...
J'ai essayé de repérer les paires avec un ohmmètre au niveau du disjoncteur principal, mais ce n'est pas simple et j'ai l'impression qu'il y a des mélanges. par exemple j'ai des résistances entre un fil de phase et plusieurs fils de neutre...
Je pense que c'est ça qui pose problème non?
Y a t-il une solution simple pour m'en sortir d'après vous?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Nord
Bonjour,

les interdif ont une haute sensibilité de détection, s'il y a de petits défauts sur le câblage de la maison, ils vont les trouver et faire leur job, donc mettre en sécurité.

mais on manque d'infos: vous dites un coffret de disjoncteurs différentiels, vous voulez parlez d'un tableau avec au moins deux interdifs, et les disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit ?

il faudra refaire vos essais en allumant un seul DD à la fois pour essayer de circonscrire le circuit qui fait décrocher. En espérant qu'il soit unique et pas croisé par erreur avec un autre. Sinon il faudra faire plus de tests, en combinant.
Donc sur une seule réglette, vous mettez sur "on" un seul DD, puis vous relevez l'interdiff associé. s'il retombe immédiatement, déjà ce circuit est à contrôler ( si c'est de la panne intermittente  c'est un peu plus long à checker, mieux vaut une panne franche)

avez-vous éventuellement encore des fils de tissus avec des goulottes en métal ?

De quoi partez-vous comme install: des DD unipolaires + neutre ? ( les neutres ne sont pas tous regroupés ensemble ? pour poser la question autrement )
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Yonne
Merci pour votre réponse !
Oui tableau avec deux interdifs, et des dd pour chaque circuit .
4 dd sautent sur une dizaine. 
Les interdif tiennent. 
Ce sont des dd où l'on branche phase et neutre en dessous. 
Pas de fil coton, ni goulotte en métal.
Juste des vieux boîtiers avec fusibles dans les pièces de la maison. Ça pourrait causer un défaut ?
Après je ne vois que des branchements croisés en cause, du genre une phase avec un neutre d'une autre paire et à plusieurs endroits...
vous avez déjà vu ça sur une ancienne installation? (Année 60/70)
Une astuce pour m'en sortir ?
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 70 message Nord
Déjà un neutre avec une phase ça je ne pense pas, car il y aurait court-jus qui grillerait les fusibles, ou remonterait au général si ceux-ci ont été bricolés.

les vieilles installations sont bourrées de repiquages, parfois des erreurs et puis des méthodes de pause qu'on ne reprend plus aujourd'hui. Si vous êtes parti pour remplacer le tableau, il va falloir songer à changer les fusibles car ils font partie du tableau en fait. Voir si vous faites un tableau pour la maison, ou 2 selon la taille. normalement il faut éviter des lignes partant du tableau de plus de 20/25m. C'est cette distance qui conduit à poser un tableau secondaire. Il peut y avoir d'autres raisons, comme une dépendance séparée de la maison, ou un ensemble de circuits extérieurs.

puisque vous avez réduit le PB à 4 circuits. Essayez-les indépendamment. Ensuite identifiez leur usage ( ex: tel DD 10A sert pour entrée+wc+sdb ). débranchez tout ce qui se trouve relié à un circuit donné et testez de nouveau, histoire d'éliminer les causes en rapport avec les appareils/ampoules..

Commencez également à regarder tous les raccords des circuits en question: départ, boite de dérivation, prise, interrupteur, DCL ou ce qui en fait office. parfois une vis desserrée, un fil casé, les partie plastiques/bakelite dans les vieux dispositifs deviennent cassant (perte d'élasticité). parfois à resserrer des vis on répare déjà 1 ou 2 circuits
Messages : Env. 70
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Yonne
Oui bien sur pour le court circuit
je voulais dire une phase d'une paire et un neutre d'une autre paire pour une lumière par exemple. J'ai déjà vu ça dans des interrupteurs, pour éviter de tirer un fil, on se raccorde sur la prise à côté...
Du coup au niveau du dd il doit considérer que c'est une fuite de courant...
Merci pour vos conseils, je vais reprendre patiemment, et je vais m'amuser vu les boîtiers de connexion remplis à ras bord!
Je pensais en avoir pour une demi-journée mais ça va me prendre plusieurs jours....  



Home-electricity a écrit:Déjà un neutre avec une phase ça je ne pense pas, car il y aurait court-jus qui grillerait les fusibles, ou remonterait au général si ceux-ci ont été bricolés.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Attention au vocabulaire employé
interrupteur différentiel ID et disjoncteur différentiel DD c'est étonnant d'alimenter des DD par des ID!
disjoncteur. D
il y a sans doute confusion
C''est difficile de suivre et diagnostiquer sans les bons termes, les causes ne sont pas les mêmes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 18 janvier 2026 à 10h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir