Les moteurs EC des VMC hygro sont-ils plus silencieux que les moteurs AC ?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 169 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,

Nous avons une VMC Hygrocosy (non BC) dont l'installation des gaines est corecte.

Cependant, le caisson moteur est toujours trop bruyant, même après avoir sur-isolé le tout. J'y ai passé des journées entières... à tester de multiples configurations.

Aujourd'hui, celui-ci est suspendu, isolé, et avec 2 bouchons de piquages non utilisés ouverts pour diminuer encore plus ses émissions sonores tout en conservant une ventilation correcte.

En effet, j'ai découvert qu'un moteur AC ralentit lorsque les entrées d'air augmente (contrairement à un moteur EC), donc j'ai augmenté celles-ci pour diminuer le bruit et le débit qui étaient énormes selon moi.

Aujourd'hui, et dans le but d'avoir un caisson moteur parfaitement silencieux, que feriez-vous d'autre ?

J'ai pensé à passer à un moteur EC, comme par exemple la Nather Infinity 2.0 B, car il me semble, si j'ai bien compris, que les moteurs EC sont plus silencieux. Est-ce vraiment le cas ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 400 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

En synthèse, les moteurs EC (électroniquement commutés) ont généralement un potentiel pour être plus silencieux qu'un moteur AC car ils offrent un contrôle de vitesse plus fin, un couple plus régulier et une efficacité supérieure. Cela permet de tourner à régime plus bas pour obtenir le même débit, donc moins de bruit aérodynamique. Mais le bruit global d'une VMC dépend beaucoup aussi de l'hélice, du caisson, des pertes de charge et des turbulences dans les gaines, pas seulement du moteur.

Avant de changer le moteur, vérifiez les solutions d'atténuation : points d'appui antivibratoires, raccords souples, cheminement des gaines lisse, silencieux/attenuateurs, doublage acoustique du caisson ou principe «box-in-box». Evitez les ouvertures qui créent des débits localement turbulents. Un moteur EC peut aider, mais il faut choisir une unité entièrement adaptée (aube/centrifugeur, bruitémission indiquée) et vérifier compatibilité électrique et garantie.

Ne faites pas d'interventions électriques ou structurelles risquées sans professionnel. Si le bruit est important malgré l'isolation, remplacer par une VMC conçue pour le silence (ou un moteur EC sur une unité compatible) est souvent la voie la plus efficace, mais implique un coût et des contraintes.

Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 400
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Ec ou Ac, ça ne devrait pas faire autant de bruit, la tienne elle doit tourner autour des 22 db ,
Si elle fait trop de bruit c'est pas normal , il faut trouver l'origine du bruit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 900 message Var
MXF

Bonsoir,

A tout hasard, avez vous les portes detalonnees et les entrées d air dans les pièces seches
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haut Rhin
Fabienvar a écrit:MXF

Bonsoir,

A tout hasard, avez vous les portes detalonnees et les entrées d air dans les pièces seches


Nous n'avons pas encore de porte intérieure
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Haut Rhin
Titiplomb77 a écrit:Ec ou Ac, ça ne devrait pas faire autant de bruit, la tienne elle doit tourner autour des 22 db ,
Si elle fait trop de bruit c'est pas normal , il faut trouver l'origine du bruit


Nous sommes bien à 22dB en sortie de bouche cuisine.

Le bruit gênant ne se situe pas là mais au niveau du caisson moteur qui n'est pas parfaitement silencieux.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Si le caisson est en volume chauffé il faut peut être mieux passer sur une version flat qui sera plus adaptée ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Une version flat sera-t-elle plus silencieuse et si oui, pourquoi ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Si c'est au niveau du caisson, à 99% c'est le moteur, y'a plein de causes qui peuvent être à l'origine du bruit,
roulement, condensateur etc etc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Haut Rhin
Oui je pense aussi que c'est le moteur.

Un moteur de vmc qu'il soit AC ou EC est-il sensé être parfaitement silencieux, ceci même si je diminue sa vitesse par un moyen non officiel (ouverture des bouchons) ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Un moteur vmc ne sera jamais parfaitement silencieux, il est conçu pour ne pas provoquer de nuisances sonores ou en tous cas le moins possible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Haut Rhin
Merci pour votre réponse, savez-vous s'il existe un caisson hygro plus silencieux que les autres ? Il semble que ce soit le Nather Infinity 2.0B mais j'aimerais en être sûr avant de changer le nôtre.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Je ne travail pas avec Nather mais chez Aldes, Atlantic, unelvent, ils ont des vmc plus silencieuse que d'autres,
Après il faut que se soit bien dimensionné et bien installé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 900 message Var
MXF

Bonjour, j ai installé que du Aldes hygroreglable et pure air,ainsi qu unelvent Sp auto hd, et les 3 sont top ras
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haut Rhin
Fabienvar a écrit:MXF

Bonjour, j ai installé que du Aldes hygroreglable et pure air,ainsi qu unelvent Sp auto hd, et les 3 sont top ras

Bonjour, pourquoi pas Atlantic Hygrocosy, avez-vous eu de mauvais retours ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 900 message Var
MXF

Non juste que j' ai installé que deux marques
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
MXF a écrit:Une version flat sera-t-elle plus silencieuse et si oui, pourquoi ?


Parce que c'est un modèle qu.on met en volume chauffé.

Mais bon après je n'ai pas comparé les dB
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour,

Le bruit dérangeant est il un bruit de ventilation, ou un bruit de vibration/ronronnement ? si c'est le deuxième cas, il y a peut être un soucis au niveau de l'équilibrage de la turbine/moteur, un corps étranger qui se fixe sur la turbine peut être à l'origine de ce genre de problème
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour, après de multiples tests, le bruit vient bien du moteur. Le bruit apparaît lorsque le ventilateur se met à tourner plus vite qu'au ralenti lorsque tous les piquages sont ouverts. S'il tourne encore plus vite, par exemple en remettant les bouchons sur tous les piquages inutilisés, le bruit disparaît.

si vous vouliez être sûr que le moteur VMC, soit inaudible par vous-même et par votre éventuel client, sur quel modèle partiriez vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le jeudi 22 janvier 2026 à 12h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir