Env. 20 message Yvelines
Bonjour

Depuis deux jours mon portail FACC 740 s'ouvre seul et se referme aléatoirement.
Je l'ai disjoncté puis rallumé et depuis seule l'ouverte intermédiaire fonctionne, il ne s'ouvre plus entièrement.
Quand je passe la main devant les deux cellules, j'entends le clic
Je n'ai pas de barre palpeuse pour info
Il a 9 ans et a toujours bien fonctionné, j'utilise les télécommandes pour ouvrir et fermer.
Y a un moyen de le réinitialiser ?

Je suis bricoleur mais en portail j'y connais rien, je veux bien regarder mais je ne sais pas par ou commencer.

Merci d'avance de votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Yvelines
Petites précisions, j'arrive à l'ouvrir en partiel uniquement avec toutes les télécommandes. Il ne s'ouvre plus entièrement.
D' ou cela peut venir ?
Du coup je le mets en manuel pour sortir la voiture ...
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Avant de tout réinitialiser, il y a certainement quelques contrôles à réaliser !
Tu as démonté le capotage pour constater l'état général ?
- propreté, présence humidité, présence d'insectes, odeur suspecte, état des composants électronique...
- contrôle des connecteurs et application d'un solvant spécial contact électrique, contrôle serrage filerie.
Tu as la notice ? ; et sinon il y a des tutos  vidéos qui peuvent t'aider pour cette réinitialisation.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour
J'ai regardé ce matin l'état général, c 'était propre, pas vraiment d'humidité, juste une ou deux petites toile d'araignée, je les ai soufflé puis j'ai resserrer les connecteurs et passé un coup de bombe contact.
J'ai ensuite remis le courant et j'avoue que depuis tout est rentré dans l'ordre.
Il y a avait surement un faux contact ?
Pourtant je n'ai qu'une paire de photocellules pour sécuriser la fermeture, rien d'autre.
Apres je sais que y a des réglages de ralentissement fin de course avec l'encodeur, mais je sais rien de plus...
En tous les cas merci de la réponse, peut être que cela a permis de régler le problème, en tous les cas je l'espère.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il faut faire le nécessaire pour interdire les entrées d'insectes.
il faut tout boucher en injectant éventuellement de la mousse expansive au niveau du passage des câbles.
Mais il est ensuite préférable de mettre en place une aération du coffret afin d'évacuer condensation & humidité.
il faut bien gratter à la brosse à dent toutes les soudures en face arrière du circuit imprimé.
à titre perso, à chaque intervention, j'applique une couche de vernis électronique isolant en bombe sur la face arrière du circuit imprimé.
les petites araignées ne fond pas de dégâts... ; Si des petites limaces pénètrent, c'est le court-circuit assuré. Si des fournis pénètrent, le "miéla" qu'elles répandent est très destructif pour les circuit-imprimés...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Ok, je vais voir ça, tu as une référence pour le vernis électronique et même bombe contact ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le KF F2 est très performant pour améliorer et protéger les contacts électriques.

Pour le vernis, en restant chez KF, il y a le 1282
Actuellement j'utilise PLASTIK 70 Kontakt Chemie qui est très protecteur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir