Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Daikin + Airzone / réglages cohérents

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 75 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, 

Je viens poster un nouveau sujet, car je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. 

Je possède une PAC Daikin en gainable, celle-ci est branchée avec Airzone. L'unité se trouve dans les combles non chauffée. Je me bats depuis plusieurs mois pour enfin la régler correctement, à noter que depuis que je m'y suis mis dessus, j'ai vu des paramètres improbables soit réglés d'usine soit pas du tout réglés par l'installateur. Notamment un paramètre de réduction activé.

Dans un 1er temps j'ai fait l'équilibrage aéraulique comme préconisé sur le forum (les bouches avaient été laissées à 100% chacune avec aucun débit mini paramétré).

Je me suis ensuite attaqué au déplacement de la commande d'origine du gainable qui était placée dans les combles non chauffés pour la déplacer dans le volume chauffé. 

J'arrive maintenant à un fonctionnement assez cohérent, néanmoins je constate souvent un overshoot de température à +0,5 (cycle assez marqué ce qui engendre quand même un problème de confort). Je constate également une consommation d'électricité assez élevée. (Environ 80m2 chauffés, voir moins, car je ne chauffe que la zone principale et je suis entre 30 et 40 kW/h par jour pour une température très correcte de 19°. 

Je souhaitais voir si mon installation était correctement réglée pour être sur que j'arrive à mon plancher minimum de fonctionnement/consommation (en maintien le gainable tourne quand même à 2000VA instantanée, ça me parait énorme. 

La pression statique est réglée au minimum, soit 40 Pa

J'ai fait quelques réglages sur le madoka en mode installateur, mais j'ai du mal à y voir clair au niveau des réglages sur place que je vais détailler : 

- 20-02 : Sonde du thermostat du contrôleur : utilisé exclusivement
- 20-05 : Thermistance du contrôleur à distance visible par le dispositif de contrôle central dans le câblage sur groupe p1p2 : NON 
- 20-06 : Sélection de la thermistance d'air dans le câblage du groupe : Thermistance désignée par le réglage sur place 20-02
- 20-08 : Compensation de la température de l'air d'aspiration en mode chauffage : Ne pas compenser
- 1C : Capteur de thermostat : Thermistance du contrôleur 

Enfin, logique du point de consigne : Unité intérieure ou contrôleur à distance ? 
J'ai essayé contrôleur à distance et unité intérieure je ne vois pas trop ce que ça change. 

Mon raisonnement est le suivant : vu qu'Airzone est branché sur le bus P1P2, le contrôleur Madoka ne mesure rien, c'est le thermostat principal Blueface qui "émule" la température via le bus et fait croire à la PAC que cette mesure vient du Madoka lui-même, un installateur peut confirmer/infirmer cela ? 

Actuellement je demande une consigne à 19° je suis aux environs de 19,3 je vois les température de l'échangeur UI Th2 et Th3 respectivement à 49° et 54° ainsi qu'une température du tuyau de refoulement de L'UE à 81°. j'ai l'impression que la machine pousse alors que la consigne est quasiment satisfaite. 

Je viens par ce message chercher un peu d'aide et d'information concernant les bons réglages à appliquer, car je n'en vois pas le bout, j'essaie tant bien que mal de comprendre le fonctionnement et je cherche à avoir une régulation la plus propre possible tout en ayant une conso maitrisée. 

Je précise que l'installateur n'est pas dispo pour les réglages et vu comment c'était réglé au début, je ne souhaite pas faire appel à lui. 

Concernant l'installation, j'ai 3 zones dont une principale avec 3 bouches. Dans la zone principale j'ai un Blueface et dans les deux autres un Lite dans chacune. La pac est une 10Kw. 

Merci par avance pour vos éclaircissements. 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 500 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Premières pistes : si Airzone pilote la PAC via le bus P1P2, il est probable que le Blueface envoie la consigne/température à la PAC et que le Madoka soit configuré pour utiliser la sonde distante. Dans ce cas, assurez-vous que la configuration (20-02 / 20-06 / 1C) correspond bien à la sonde placée dans la zone chauffée et pas dans les combles non chauffés. Utiliser la sonde dans la zone de vie comme référence limite les mesures biaisées par l'attique.

Concernant l'overshoot et la conso élevée : causes courantes = sonde mal positionnée, inertie thermique (plancher + volume), hystérésis/tps de cycle trop court, débit/minimum compresseur/fan trop élevé, ou paramètres déroutants (mode "réduction", compensation). 2 000 VA instantanés n'est pas anormal pour une PAC 10 kW en pointe/inverter ; la consommation journalière dépend aussi de l'isolation, du débit d'air et des cycles.

Quelques actions générales et prudentes à tenter :

  • privilégier la sonde dans la zone chauffée comme référence;
  • vérifier/minimiser la pression statique sans brider le débit;
  • allonger le temps minimum de marche et augmenter l'hystérésis si possible pour limiter les micro-cycles;
  • contrôler les paramètres "reduction" et compensation d'air;
  • surveiller logs/températures UI pour corréler comportement et réglages.

Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 500
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le vendredi 13 février 2026 à 10h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir